Jag har en Nibe 2010-8 från -04 kopplad till acktank fastkondensering.
Den lämnar lÃ¥g effekt (har klarat  ca 50.grader vid 6 minus )nu vid ca -1 orkar den bara upp i ca 30 grader gÃ¥r hela tiden utan felkoder ,diplay visar att den gÃ¥r i steg 2
alla parametrar stämmer ,stopp temp -10 framledning 50  osv

Mattias

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Nibe 2010 dålig effekt
« Svar #1 skrivet: 30 december 2008, 19:47:12 »
Du har inte ngra mer temperaturer att ge oss??
In-ut  utetemp bl.a
Har du lyft pÃ¥ locket och tittat inuti maskinen??   Ã„r det mkt is/frost pÃ¥ baksidan??
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Stefan M

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Kan lite om mycket
SV: Nibe 2010 dålig effekt
« Svar #2 skrivet: 30 december 2008, 20:09:11 »
Hej
kommer precis utifrån och min har en del is på baksidan mellan lamellerna på batteriet, förmodar att fuktan är rätt hög nu runt 0 grader.
Den avfrostade precis när jag var där och efter det frös det igen på övre delen.
Så försök titta in att den inte är igenfrusen längre in

MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.

Utloggad ML

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 2010 dålig effekt
« Svar #3 skrivet: 30 december 2008, 20:14:44 »
Ingen is på förångare 32 grader in 33,5 grader ut vid minus 2 ute temp
lite is på trevägs ventil har kört manuell avfrostning några ggr har ändrat på farten på cirkulationspumpen mellan pump o tank ingen större skillnad.lyfter tempen på värmebäraren max 3 grader

Mattias

Utloggad Marcus T Cicero

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller Ã¥karbrasor...
SV: Nibe 2010 dålig effekt
« Svar #4 skrivet: 31 december 2008, 07:30:32 »
Hej  *vinkar*

Du kanske har samma fel som jag hade för några år sedan. Min 2010-6 gav alldeles för låg effekt och efter mycket huvudbry och inkallande av NIBE tekniker kunde vi konstatera att kompressorn var boven i dramat.

Kompressorn gick helt enkelt endast i a-läget oavsett vad den indikerade. Det var troligen en tapp inne i kompressorn som var av och detta gjorde att den inte kunde gå i b-läget. Kompressorn byttes ut och sedan dess har den gått som en klocka.

Hälsningar

Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.

Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).

Utloggad ML

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 2010 dålig effekt
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2009, 23:00:04 »
service tek konstaterade att kompressorn är paj men den är restad  länge till 2010 an

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Nibe 2010 dålig effekt
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2009, 01:51:16 »
tror att många fått en 2020 istället .

ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad ML

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 2010 dålig effekt
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2009, 12:25:41 »
steg 1. 7692 tim par 24
steg 2. 7701 tim par 25

lockebo

Utloggad ML

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 2010 dålig effekt
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2009, 23:42:43 »
150+källare 50 tals hus ej tillägs isolerad

Utloggad ML

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 2010 dålig effekt
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2009, 21:19:14 »
Fick kompressor torfilter expventil bytta
fungerade bra i 3 veckor
slutade att fungera med sämre effekt tillslut gav den ingen effekt och felkod 11
nya kompressorn trasig igen
vad är det för kvalité
vem står för arb o ny kompressor Nibe eller blir det försäkringen igen

Mattias

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Nibe 2010 dålig effekt
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2009, 09:10:42 »
Fick kompressor torfilter expventil bytta
fungerade bra i 3 veckor
slutade att fungera med sämre effekt tillslut gav den ingen effekt och felkod 11
nya kompressorn trasig igen
vad är det för kvalité
vem står för arb o ny kompressor Nibe eller blir det försäkringen igen

Mattias
lÃ¥ngsam effektminskning  Sc:,h
brukar inte tyda pÃ¥ mek haveri i kompressorn.....  ::)

ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad ML

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 2010 dålig effekt
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2009, 00:21:25 »
Gasen var nästan slut smygläcka?
 kylmontör kunde ej hitta nÃ¥gon läcka mer gas fylldes pÃ¥ och den fungerar nu  bra
men den kanske läcker ut den med....
 inga spÃ¥r efter nÃ¥gon läcka ( fungerade i 3 veckor)

ML

Utloggad ML

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 2010 dålig effekt
« Svar #12 skrivet: 21 april 2009, 23:52:46 »
Gasen slut igen  efter 4 veckor reparatör hittar ingen läcka
vad finns att göra fylla gas i gen känns dumt.

ML

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Nibe 2010 dålig effekt
« Svar #13 skrivet: 22 april 2009, 20:58:30 »
Hitta läckan  :)
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 2010 dålig effekt
« Svar #14 skrivet: 22 april 2009, 21:01:42 »
Gasen slut igen  efter 4 veckor reparatör hittar ingen läcka
vad finns att göra fylla gas i gen känns dumt.

ML

 kan det vara läckage i värmeväxlaren ?
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!