VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Taggen123 skrivet 13 december 2008, 11:14:23

Titel: Temp på KB är lågt?
Skrivet av: Taggen123 skrivet 13 december 2008, 11:14:23
Jag har för en vecka sedan själv installerat en Nibe 1235-8KW.
Jag hade tidigare en Thermia 400, 10,4 Kw.
Jag hade 400m markslinga sedan innan och denna har jag behållt. (kanske lägger ner ytterligare 200m till våren)
Nu är det runt +1 grad ute och har nu ca 19 starter/dygn. Har haft luft i systemet som nu verkar vara borta så antalet starter verkar sjunka.
KB in är runt +0,5 och -3 på KB ut i slutet på peridoden. Jag kör på läge 1 på KB pump
Hur ser detta ut tycker ni?
Är det normala siffror?
Jag har standardvärden från fabrik med kurva 8 och förskjuten -1.
Har ca 21 grader varmt inne med 0,5 grader diff.

Titel: SV: Temp på KB är lågt?
Skrivet av: carambaa skrivet 13 december 2008, 15:51:59
Hej!
Jag har samma pump som du, men med 160m borrhål och en 300l arbetstank. Huset har högtemp. radiatorer.
Vid +1 grad ute så har jag ca 11h drifts tid inklusive VV och ~12 starter per dygn. Försök att ändra på gradminuterna till t.ex. -100 (om du har fabriksinställning torde de ligga  på -60) för att få ner antalet starter per dygn.. Det är svårt att ge något bättre svar utan mer info om din anläggning, men läs runt lite här på forumet så hittar du en massa "matnyttigt".
Titel: SV: Temp på KB är lågt?
Skrivet av: Carl N skrivet 13 december 2008, 19:46:05
Jag har för en vecka sedan själv installerat en Nibe 1235-8KW.
Jag hade tidigare en Thermia 400, 10,4 Kw.
Jag hade 400m markslinga sedan innan och denna har jag behållt. (kanske lägger ner ytterligare 200m till våren)
Nu är det runt +1 grad ute och har nu ca 19 starter/dygn. Har haft luft i systemet som nu verkar vara borta så antalet starter verkar sjunka.
KB in är runt +0,5 och -3 på KB ut i slutet på peridoden. Jag kör på läge 1 på KB pump
Hur ser detta ut tycker ni?
Är det normala siffror?
Jag har standardvärden från fabrik med kurva 8 och förskjuten -1.
Har ca 21 grader varmt inne med 0,5 grader diff.

Jag tycker du har fina siffror med så kort markslinga, är det lerjord?
Titel: SV: Temp på KB är lågt?
Skrivet av: Taggen123 skrivet 14 december 2008, 22:14:52
Jag har nu gjort ändringen på Gradminuter till -100 som du tipsade om och det verkar stämma som du sa att det blir färre starter. Nu undrar jag om någon kan förklara detta med gradminuter så att jag kan förstå. Har nämligen inte en susning av vad det betyder. Finns det något negativt med att gå från -60 till -100.
Titel: SV: Temp på KB är lågt?
Skrivet av: Carl N skrivet 15 december 2008, 12:13:45
Jag har nu gjort ändringen på Gradminuter till -100 som du tipsade om och det verkar stämma som du sa att det blir färre starter. Nu undrar jag om någon kan förklara detta med gradminuter så att jag kan förstå. Har nämligen inte en susning av vad det betyder. Finns det något negativt med att gå från -60 till -100.


Värdet i meny 9a uppdateras varje minut på detta sätt: värde = VB-fram - (börvärde VB-fram) + värde.
Som du ser så ökar värdet när VB-fram är högre än börvärdet och minskar då VB-fram är mindre än börvärdet.
När värdet når VP-°min (-60 eller -100) startar kompressorn så att VB-fram ökar och stiger över börvärdet.
när värdet når 0 så stoppar kompressorn och VB-fram sjunker ner under börvärdet.

Ett lågt värde ger då många start/stopp och ett högt värde kan innebära att innetemp börjar variera upp och ner, så länge du inte märker av några regelbundna tempvariationer inne så kan du vara lugn.

Jag brukar rekommendera att man försöker nå ca 20 starter/dygn då VP:n går ca 50 % av tiden.

Här står det lite mer om hur VP:n funkar:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0