Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Georg _L skrivet 05 januari 2010, 18:32:29

Titel: Ecoair Mintemp
Skrivet av: Georg _L skrivet 05 januari 2010, 18:32:29
Hej alla kunniga.
Nu när det är kallare än -10 grader och en Ecoair (från -07) stoppar kompressorn vid -10. Fabriksinställt.
Pratade med en lirare idag och han sa att man utan problem kunde ha min på -15.
Hur är det med det egentligen?
Mvh
Georg
Titel: SV: Ecoair Mintemp
Skrivet av: wedberg skrivet 05 januari 2010, 18:48:21
Hej! Om du tar ett 2200 ohm:s motståndoch kopplar det parallellt med temperaturgivaren och sen tar du ett 39 ohm:s motstånd i serie med det parall kopplade paketet så kommer du att få:
utetemp     avläst i display
15                 13
10                  9
5                   5.5
0                    2
-5                  -2.5
-10                -6
-15                -9,5
 OBS Detta gör man bara om du använder styrningen på VP:en, anners är det en parameter som du ändra i Eco-logic.






Titel: SV: Ecoair Mintemp
Skrivet av: skuggan_pm skrivet 05 januari 2010, 18:55:08
Tänk bara på att pumpen också stannar om VP-IN är 48 grader på de senaste pumparna och 50? grader på de äldre (din). Om detta inträffar vid en utetemp varmare än du ställt MIN-UTE så går inte den undre elpatronen in och stödjer utan ecoair väntar tills dess att pannan svalnat och tempen är under 48/50 igen. Då startar ecoair om igen.
Titel: SV: Ecoair Mintemp
Skrivet av: Georg _L skrivet 05 januari 2010, 19:02:55
Hej! Om du tar ett 2200 ohm:s motståndoch kopplar det parallellt med temperaturgivaren och sen tar du ett 39 ohm:s motstånd i serie med det parall kopplade paketet så kommer du att få:
utetemp     avläst i display
15                 13
10                  9
5                   5.5
0                    2
-5                  -2.5
-10                -6
-15                -9,5


Okej menas det att om det står -6 i display så e det egentligen -10??   Sc:,h
E jag helt ute och cyklar?

Varför skiljer det, stämmer inte värdena i display med verkligheten?  :-\
Eller vad e syftet med att testa med ett motstånd?

/ G








Titel: SV: Ecoair Mintemp
Skrivet av: wedberg skrivet 05 januari 2010, 19:10:43
Detta gör man bara om du använder styrningen på VP:en, anners är det en parameter som du ändra i Eco-logic. eller på din innerdel
Titel: SV: Ecoair Mintemp
Skrivet av: Georg _L skrivet 05 januari 2010, 19:19:06
Detta gör man bara om du använder styrningen på VP:en, anners är det en parameter som du ändra i Eco-logic. eller på din innerdel


Okej då ändrar jag värdet på displayen på min Ecoel  från -10 till -15.   ::)

// G
Titel: SV: Ecoair Mintemp
Skrivet av: jkbpower skrivet 06 januari 2010, 19:16:45
Hej! Om du tar ett 2200 ohm:s motståndoch kopplar det parallellt med temperaturgivaren och sen tar du ett 39 ohm:s motstånd i serie med det parall kopplade paketet så kommer du att få:
utetemp     avläst i display
15                 13
10                  9
5                   5.5
0                    2
-5                  -2.5
-10                -6
-15                -9,5
 OBS Detta gör man bara om du använder styrningen på VP:en, anners är det en parameter som du ändra i Eco-logic.







Hej,
Hoppar in lite här för jag har funderat på att ändra på givarens värde lite och såg detta.
Hur långt ner i temp är det värt att köra pumpen? tar den skada av att gå vid -20?
Jag har en ecoair 107 som slår ifrån vid ca -13 och nu har utetempen legat runt -16 grader en längre tid och man säger ju att det kommer att vara kallt ett tag.
Om jag ändrar givaren med ovan nämnda motstånd så skulle min pump kanske gå ner till -18 grader.
Är det safe att köra pumpen vid den tempen?
Vad skiljer en vanlig 107:a mot en polar?

mvh
Jimmy
Titel: SV: Ecoair Mintemp
Skrivet av: erp skrivet 06 januari 2010, 19:24:22
EcoAir använder R407C medan polarversionen använder R404A.

//Ronnie
Titel: SV: Ecoair Mintemp
Skrivet av: jkbpower skrivet 06 januari 2010, 19:53:22
Så det är ingen fara att köra en vanlig ecoair 107 ner till -20 grader då?
Bara att verkningsgraden blir sämre än en polar eller?
Titel: SV: Ecoair Mintemp
Skrivet av: persanders skrivet 06 januari 2010, 22:15:39
Så det är ingen fara att köra en vanlig ecoair 107 ner till -20 grader då?
Bara att verkningsgraden blir sämre än en polar eller?

Kör min 111 på -15 grader men morse är det 19 grader ute och den drar mer än den ger. Styår tex ut29 in26 vilket visar att jag tappar 3 grader över pumpen.  Nu är det -12 grader ute och då visar den ut30 in34.

Tror att det är billigare att låta alla kwh driva elpatroner istället för pumpen när det är kallare än -15 grader
Titel: SV: Ecoair Mintemp
Skrivet av: larryd skrivet 06 januari 2010, 23:47:45
Mja...

min värme-energimätare (Pollux) visar att min lilla Ecoair 105 faktiskt ger 3.1kW vid -15 ºC. Inmatad effekt är då 1.4kW (Enermet elmätare). +42 ºC returtemp till pumpen. Skall man tro på mätarna så är det faktiskt en COP på litet mer än 2.

Min utegivare (Ecologic) visar 1.5 ºC för litet, så pumpen stannade vid -16.5 ºC. Gissar att det inte kan vara fruktansvärt skadligt för pumpen att åtminstone gå till onoggrannheten av utegivaren. CTC/Enertech har förmodligen någon slags säkerhetsmarginal.

Får man hoppas.
Titel: SV: Ecoair Mintemp
Skrivet av: Castrol skrivet 07 januari 2010, 17:32:43
Så det är ingen fara att köra en vanlig ecoair 107 ner till -20 grader då?
Bara att verkningsgraden blir sämre än en polar eller?

Kör min 111 på -15 grader men morse är det 19 grader ute och den drar mer än den ger. Styår tex ut29 in26 vilket visar att jag tappar 3 grader över pumpen.  Nu är det -12 grader ute och då visar den ut30 in34.

Tror att det är billigare att låta alla kwh driva elpatroner istället för pumpen när det är kallare än -15 grader

VPut 29 VPin 26 visar väl ända att du höjde tempen med 3 ºC på vattnet

VPut= Temp från pumpen efter värmeväxlaren
VPin=Temp till pumpen innan värmeväxlaren
Titel: SV: Ecoair Mintemp
Skrivet av: erp skrivet 07 januari 2010, 18:02:58
Ja, visst är det så.
VPut= ut från pumpen mot pannan och VPin= in till  pumpen från pannan.

Så ut30 och in34 vid -12 måste vara under en avfrostning.

Pumpen kan väl knappast kyla ner vattnet vid normal drift, ut29 in26 är ju en höjning med 3º.

//Ronnie
Titel: SV: Ecoair Mintemp
Skrivet av: jkbpower skrivet 07 januari 2010, 18:33:31
Jaha, då ska jag ta och koppla ett par motstånd till givaren.
Om jag får en felkod på givaren om jag lossar den (vill slippa bryta strömmen för den går på samma som elpannan och det tar sån tid att få upp värmen) är det enkelt att nolla felkod om pumpen sätter en?

/Jimmy
Titel: SV: Ecoair Mintemp
Skrivet av: jkbpower skrivet 07 januari 2010, 20:31:27
Så, nu har jag suttit ute i kylan och kopplat om utetemp givaren.Kallt som fan var det :-)
Nu visade ute tempen -7 grader på displayen och jag hade ca 12-13 minus ute.
Får se hur långt ner den går. Borde kunna klara av en 16-17 grader eller nåt.
/jimmy