Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Drifttid F370  (läst 3794 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Kennyrr

  • Gäst
Kennyrr
Drifttid F370
« skrivet: 02 februari 2020, 00:47:03 »
Köpte F370 Maj 2019, kompressorn har idag gått 3005h och 1200 starter. Det har varit plus grader i stort sett hela vintern.

Är det normalt med den drifttiden och starter?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9651
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Drifttid F370
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2020, 09:27:05 »
Beror bl.a. på vad man har för hus och var i landet det ligger. F370 är en traditionell frånluftsvärmepump med ca 2 kW värmeeffekt från kompressorn, resten av värmen kommer från el-patronen. Det innebär normalt att kompressorn kommer att gå non-stop hela vinterhalvåret och lite varierat under sommarhalvåret. Gör att det blir många gångtimmar per år.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Drifttid F370
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2020, 10:00:45 »
Köpte F370 Maj 2019, kompressorn har idag gått 3005h och 1200 starter. Det har varit plus grader i stort sett hela vintern.

Är det normalt med den drifttiden och starter?

Nej. Det är inte normalt med endast 2,5h i snitt mellan starterna. Åtminstone Nov,dec,jan kräver alla minst 2 kW värme tänker jag. Då skall pumpen helst gå 24/7.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Drifttid F370
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2020, 10:03:36 »
... alltså stannar den i onödan av tex avfrostningar eller felaktig tolkning av framledningen efter vv körning. Berätta mer om huset och var i landet.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Kennyrr

  • Gäst
Kennyrr
SV: Drifttid F370
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2020, 22:24:14 »
... alltså stannar den i onödan av tex avfrostningar eller felaktig tolkning av framledningen efter vv körning. Berätta mer om huset och var i landet.
[/

Hej!
144kvm enplans villa Linköping, F370 med Alig 250. Golvvärme i ett rum. Tillsats begränsad till 4.6kw, har samma framledningstemperatur som beräknad.

Avfrostning gör den, vet ej hur många gånger men det är minst 1x per dag.

179h tillsats
1200 kompressor starter
3005h kompressor drift

Är det starterna som verkar onormalt?

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Drifttid F370
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2020, 12:05:36 »
... alltså stannar den i onödan av tex avfrostningar eller felaktig tolkning av framledningen efter vv körning. Berätta mer om huset och var i landet.
[/

Har du uplink kan du se avfrostningarna i loggen. 1 gång per dygn ger ju snittkörning på 24h vilket är bra. Allt över 8h är helt ok.

Hej!
144kvm enplans villa Linköping, F370 med Alig 250. Golvvärme i ett rum. Tillsats begränsad till 4.6kw, har samma framledningstemperatur som beräknad.

Avfrostning gör den, vet ej hur många gånger men det är minst 1x per dag.

179h tillsats
1200 kompressor starter
3005h kompressor drift

Är det starterna som verkar onormalt?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Drifttid F370
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2020, 12:14:31 »
Nej, F370 skall inte avflosta regelbundet alls, bara sporadiskt.
En bra installation avfrostar <20 ggr/Ã¥r.

I annat fall måste fläkthastigheten ökas, eller så är det andra felaktigheter i kylkretsen.
Kolla Avluft/förångartemp. Skall vara hyffsat nära <2 gr differens.
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Kennyrr

  • Gäst
Kennyrr
SV: Drifttid F370
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2020, 19:15:41 »
Nej, F370 skall inte avflosta regelbundet alls, bara sporadiskt.
En bra installation avfrostar <20 ggr/Ã¥r.

I annat fall måste fläkthastigheten ökas, eller så är det andra felaktigheter i kylkretsen.
Kolla Avluft/förångartemp. Skall vara hyffsat nära <2 gr differens.

Hittar inget om avfrostning i inställningar, ser inget om de i Uplink heller.

Förångare: -1.9
Avluft:-1.9

Är med på att drifttiden på kompressorn är i stort sett 24/7 vintertid. Men hur många starter är normalt under ett år? 1200 på 9 månader känns ändå mycket för något som borde gå hela tiden.

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Drifttid F370
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2020, 19:47:40 »
Avluft skall vara på plus, den får för lite luft. Filtret kan vara igensatt, eller så bör du öka fläkt hastigheten något. Vad har för hastighet(%) nu?

Normalt antal starter kan vara 1000-1500 per år, men med senare mjukvara från 8816 så får man ner antalet starter och bör ligga i det lägre spannet.

Kolla i Uplink under Historik/Information meddelanden hur ofta den avfrostar.
« Senast ändrad: 04 februari 2020, 20:08:25 av mysman »
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Kennyrr

  • Gäst
Kennyrr
SV: Drifttid F370
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2020, 20:37:40 »
Avluft skall vara på plus, den får för lite luft. Filtret kan vara igensatt, eller så bör du öka fläkt hastigheten något. Vad har för hastighet(%) nu?

Normalt antal starter kan vara 1000-1500 per år, men med senare mjukvara från 8816 så får man ner antalet starter och bör ligga i det lägre spannet.

Kolla i Uplink under Historik/Information meddelanden hur ofta den avfrostar.

Normal 60% ligger fläkt på. Enligt ventilationsprotokollet så låg det på gränsen men godkänt.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9651
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Drifttid F370
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2020, 09:05:26 »
Vad var inmätt ventilationsflöde och storlek på huset?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Kennyrr

  • Gäst
Kennyrr
SV: Drifttid F370
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2020, 21:56:41 »
Vad var inmätt ventilationsflöde och storlek på huset?

Huset är 144kvm

Bifogar protokollet då de inte säger mig så mycket

https://www.dropbox.com/s/tmgon0aqvbdydpr/IMG_2033.JPG

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9651
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Drifttid F370
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2020, 09:28:19 »
Ok det finns alltså en form av luftvärmeaggregat som värmer huset förutom det ennstaka rummet med golvvärme(?) Ventilation in och ut ur huset är i alla fall lite för lågt inställd. Borde ligga runt 50 i frånluft och 45 i uteluft som sugs in. Då tror jag F370 skulle fungera lite bättre.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Gojz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Drifttid F370
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2020, 19:29:31 »
Huset är 144kvm

Bifogar protokollet då de inte säger mig så mycket

https://www.dropbox.com/s/tmgon0aqvbdydpr/IMG_2033.JPG

Jag skulle ändra till 20 l/s i badrummen, 12 l/s är för lite för att bli av med fukten.
Du ser dessutom ut ha ruggig obalans i flödena?. Saknas det en fläkt?

Kennyrr

  • Gäst
Kennyrr
SV: Drifttid F370
« Svar #14 skrivet: 17 mars 2020, 22:53:14 »
Jag skulle ändra till 20 l/s i badrummen, 12 l/s är för lite för att bli av med fukten.
Du ser dessutom ut ha ruggig obalans i flödena?. Saknas det en fläkt?

Hej
Vad menar du med obalans?
Tvättrum är ej mätt men de står 12/ls på pappret.

"Enligt Boverkets Byggregler är minimikravet 0,35 liter/s x bostadsytan utryckt i m². Luftflödet till ett hus på 150 m² blir då: 0,35 l/s x150m²= 52,5 l/s."

Badrum
Ska minst vara 10/ls. Men låter rimligt att höja badtum. får se om de kan injustera det.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!