Författare Ämne: Greenline 11E-6 (1998) FÃ¥r inte värme pÃ¥ radiatorer efter omstart  (läst 2966 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad MarkB

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
Har haft systemet tömt och avstängt för att byta ut en radiator i källartoalett mot liten golvslinga (1,5kvm). Efter fyllning, luftning och omstart sÃ¥ vill inte radiatortempen gÃ¥ upp. Varmvatten produceras utan problem. Misstänkte växelventilen, men har provat med en ny utan skillnad. Innan jag bytte den körde jag utan, dvs jag "lurade vp att skicka ut all värme pÃ¥ radiatorerna - dÃ¥ blir huset varmt. Men som sagt när den nya (Honeywell VC4013) monterats blir det i princip bara varmvattenproduktion. Jag har en by-pass mellan radiatorretur och framledning och det verkar som returvatten i stor utsträckning cirkulerar tillbaka upp i elementen, därför har jag misstänkt att växelventilen "läcker" lite till vv och värmer upp radiatorreturen. Men motorstyrningen som jag bytte pÃ¥ växelventilen löser inte problemet. Tyvärr kan jag inte strypa by-pass dÃ¥ ingen ventil finns där. Cirk pump gÃ¥r pÃ¥ högsta effekt och fungerar naturligtvis. Jag har luftat allt mycket noga.   Tips nÃ¥gon för vidare felsökning?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Är du säker på att yttre cirkpumpen funkar som den ska?
Kan det vara nån luftbubbla i pumphuset?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad MarkB

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
Jag har kollat både yttre cirkpumpen och den som sitter inne i VP. Jag har skruvat ut skruven på bägge under drift och luftat dem. Den yttre går på full effekt.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
Om pumpen producerar värme och värmen inte kommer ut i radiatorsystemet måste varmvattenberedaren värmas. Skulle den inte göra det kommer pumpen snabbt att stanna pga högtryckspressostaten.

Är det nÃ¥got som avviker frÃ¥n det normala vad gäller temperaturen pÃ¥ värmebärare ut när pumpen gÃ¥r i radiatordrift? Det normala bör vara värdet pÃ¥ värmebärarreturen plus 5-10 grader. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad MarkB

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
Har svÃ¥rt att avgöra temperatur pÃ¥ returen vid vp. Men bedömmer att den är inom intervallet 5-10C. Problemet är närmast att jag fÃ¥r för lite av det svala radiatorreturvattnet ner i vp  returen där tempgivaren sitter, det är liksom hela tiden utspätt med hett vatten frÃ¥n vv-tanken. Precis som om det är "trögt" att fÃ¥ runt vatten i radiatorsystemet. Filtret pÃ¥ returen är som sagt rensat. Rörmokarn har "skjutit" fast en avtappning pÃ¥ lägsta punkten vid returledningen för att vi skulle kunna tömma systemet tidigare. Men han tror inte att det skulle pÃ¥verka returflödet. Eller?

Utloggad MarkB

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
YES!!  Jag har hittat felet. Det är växelventilen som kärvar. Det är inte motorstyrningen utan mässingsventilen under som verkar kärva. Man fÃ¥r liksom slita upp den med vÃ¥ld trots att den är fjäderbelastad och borde ploppa upp med automatik när motorstyrningen släpper. Har försökt smörja den, men den verkar inte vilja gÃ¥ själv. FÃ¥r gissningsvis byta ut den. Skönt att hitta en felorsak!

Tack för visat engagemang! studs

Nu måste jag fira med en Whisky

Utloggad olam

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 110
  • Karma +0/-0
  • Stoppa allt!
Va bra, men hur försökte du smörja den? Jag har fått min utbytt mot en esbe, men jag min "funkade" typ fortfarande, så jag sprutade lite 5-56 i den och den blev lätt manövrerad _direkt_. Min är typ 10 år oxo och motorn är bytad för 6 år sedan. Finns det någon som har några kommentarer på det. Finns det något lämpligt fett till detta?

OlaM

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!