Titel: Thermia Diplomat Optimum G3 - Stänga av varmvatten vid elpristoppar?
Skrivet av: DreamT80 skrivet 07 augusti 2022, 13:06:06
Hej,

Jag har en Thermia Diplomat Optimum G3, med ett ThermIQ-kort i för fjärrstyrning via Home Assistant etc.

Som i många andra hushåll så använder vi en del varmvatten på morgonen, vilket gör att värmepumpen gör varmvatten när elen är som dyrast (vi har timpris). Jag har därför en tanke om att förskjuta varmvattengenereringen genom att tillfälligt stänga av den. Detta kan jag göra i Home Assistant genom att schemalagt slå om värmepumpen till "endast värmepump"-läget när priset är på väg upp, och sedan återgå till ursprungsläget (auto) när pristoppen är över.

Rent tekniskt ska det vara möjligt - Men, ser ni att det kan finnas några nackdelar/risker med detta? Kan det störa varmvattengenereringen på något vis, t.ex. legionellakörningen?

En risk jag kan se är driftsäkerheten, t.ex. att HA hänger sig under en "endast värmepump"-period, och därför aldrig slår på varmvattnet igen. Även här tar jag gärna tips på hur man kan komma runt det.
Titel: SV: Thermia Diplomat Optimum G3 - Stänga av varmvatten vid elpristoppar?
Skrivet av: Zyberdude skrivet 07 augusti 2022, 14:55:26
Jag styr varmvattnet genom att lura pumpen. Men alla sett är väl riskfyllda, men kanske inte hela världen om den inte gör vv under en dag?
Titel: SV: Thermia Diplomat Optimum G3 - Stänga av varmvatten vid elpristoppar?
Skrivet av: torerik skrivet 09 augusti 2022, 09:50:12
Når du switcher VP fra Automatisk til kun oppvarming (ikke vann) da blir telleren for legionellastyring resatt. Så hvis du gjøre dette hver morgen, vil aldri legionellaoppvarming bli kjørt.
Dette er grunnen til at jeg forsøøker å finne ut hvordan jeg kjører legionellaoppv. manuelt via Home Assistant (og Thermiq)
Titel: SV: Thermia Diplomat Optimum G3 - Stänga av varmvatten vid elpristoppar?
Skrivet av: DreamT80 skrivet 09 augusti 2022, 10:31:48
Jag styr varmvattnet genom att lura pumpen. Men alla sett är väl riskfyllda, men kanske inte hela världen om den inte gör vv under en dag?

Mm, men här vill jag inte undvika att göra varmvatten under en dag, utan jag vill att den ska göra varmvatten senare på dagen.
Titel: SV: Thermia Diplomat Optimum G3 - Stänga av varmvatten vid elpristoppar?
Skrivet av: DreamT80 skrivet 09 augusti 2022, 10:41:32
Når du switcher VP fra Automatisk til kun oppvarming (ikke vann) da blir telleren for legionellastyring resatt. Så hvis du gjøre dette hver morgen, vil aldri legionellaoppvarming bli kjørt.
Dette er grunnen til at jeg forsøøker å finne ut hvordan jeg kjører legionellaoppv. manuelt via Home Assistant (og Thermiq)

Ah, ok. Anders på Thermiq kanske vet?

Nu har jag inte jättebra koll på detta, men kanske skulle detta funka:
- Sätt "Legionella-intervall" till 1 dag.
- Dag 31 i månaden: Undvik att köra "endast uppvärmning" den här dagen. Eftersom "Legionella-intervall" är satt till en dag => Legionella-körningen körs denna dag(?).
Titel: SV: Thermia Diplomat Optimum G3 - Stänga av varmvatten vid elpristoppar?
Skrivet av: Zyberdude skrivet 09 augusti 2022, 11:54:46
Mm, men här vill jag inte undvika att göra varmvatten under en dag, utan jag vill att den ska göra varmvatten senare på dagen.
Jag har vv start lågt, 34. Ett motstånd i toppen tror jag det var och då relät drar så sjunker tempen mycket (tror thermia), och kör (förhoppningsvis) igång en vv fastän vattnet är varmare än tänkt. Har den nyligen kört en vv eller vattnet är för varmt så startvärdet inte uppfylls så händer ju inget.

Kör vv en gång om dagen och brukar alltid räcka.
Titel: SV: Thermia Diplomat Optimum G3 - Stänga av varmvatten vid elpristoppar?
Skrivet av: DreamT80 skrivet 28 augusti 2022, 13:39:52
Jag har vv start lågt, 34. Ett motstånd i toppen tror jag det var och då relät drar så sjunker tempen mycket (tror thermia), och kör (förhoppningsvis) igång en vv fastän vattnet är varmare än tänkt. Har den nyligen kört en vv eller vattnet är för varmt så startvärdet inte uppfylls så händer ju inget.

Kör vv en gång om dagen och brukar alltid räcka.

Tack för svar. Funderar på om det går att åstadkomma utan att göra modifiering med motstånd?

Har läst den här tråden https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59930.30 (https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59930.30), som handlar lite om samma sak (där du också är med och svarar :) ), och har en tanke om hur man kan lösa det. Svarar där istället...