Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => DAIKIN => Ämnet startat av: Rokun skrivet 08 november 2017, 11:23:28

Titel: Daikin EHVH08S26CB9W/ERLQ00CV3
Skrivet av: Rokun skrivet 08 november 2017, 11:23:28
Hej till forumet,
ska byta ut oljepanna i en tegelklädd 1,5 plans villa från 70talet till luft-vatten-värmepump där den enda offert jag fick in kom från Daikin där man föreslog ovannämnd aggregat (EHVH08S26CB9W inne/ERLQ00CV3ute). Oljeförbrukning ca 2-2,5 m3 i 5 pers hushåll. Hörde att en ny alterma ska lanseras men det placeras enligt installatören efter nyår. Värd att väntar? Tacksam för synpunkter
Titel: SV: Daikin EHVH08S26CB9W/ERLQ00CV3
Skrivet av: Josth skrivet 08 november 2017, 12:04:03
Hej! Inte så kul att bara ha en offert att välja på :-\  De flesta värmefirmorna har säkert fullt upp med arbete nu när kylan har kommit. Har man ett värmesystem som fortfarande fungerar tycker jag man ska ta ordentligt med tid för att studera olika modeller, nyheter och fabrikat samt fundera på vilka som passar bäst till det egna huset. Mot slutet av vintern när vårsolen börjar dyka upp är det säkert lättare att få fler offerter och tid för installation. Spontant blir jag lite fundersam när jag läser specen för ERLQ00CV3 och skulle gärna vänta på mer info om den nya modellen.
Titel: SV: Daikin EHVH08S26CB9W/ERLQ00CV3
Skrivet av: Rokun skrivet 08 november 2017, 14:47:25
Hej och tack för svaret. Vad precis gör dig eftertänksamt betr utedelen?
Titel: SV: Daikin EHVH08S26CB9W/ERLQ00CV3
Skrivet av: Josth skrivet 08 november 2017, 17:27:20
Den benämns "10 kW" men nominell effekt är 7 kW. Vad ger den t.ex. vid -7°C ?  Räcker det till ert hus och hur stort är det? Andra saker är bl.a. 1-fas, storlek, vikt, design, lägsta utetemperatur. Hur kallt kan det bli på orten ni bor? Nya modellen har en större förångare om jag läste rätt och i min smak har den nya snyggare design 8). Jämför också med andra fabrikat och modeller.
Titel: SV: Daikin EHVH08S26CB9W/ERLQ00CV3
Skrivet av: rokun skrivet 12 november 2017, 21:35:14
Hej igen, det tog lite tid tills jag kunde sätter mig ner igen och letar efter uppgifterna. Vårt hus ligger i kronoberg-växjö och är 1,5 plan 130+120 kvm, 5 pers. På vintern blir det väl ca 0-15 gr kallt, haft dock också -25 och kallare enstaka tillfällen. Beträffande kapacitet av aggregatet vid -7 C hittade jag bara det här https://www.manualslib.com/manual/1097562/Daikin-Erlq-Cv3.html?page=11#manual. Tänkte inhämtar anbud från NIBE också om dem nu har kanske mer tid än i oktober.
Titel: SV: Daikin EHVH08S26CB9W/ERLQ00CV3
Skrivet av: Josth skrivet 13 november 2017, 09:16:10
Hej! Ni har ett stort hus på 250 kvm och är 5 pers. Jag skulle inte titta efter något mindre än Daikins 11 kW-modell (https://luftmiljobutiken.se/produkt/altherma-lt-11-ehvh-cb/) eller motsvarande från annan tillverkare. Då är det också 3-fas anslutning av dels utedelen och dels innerdelen. När är huset byggt? (säger en del om energiförbrukningen) Intressant med tabell över effekten på den mindre modellen men jag tycker det är svårt att tolka den, en ytterligare siffra i modellbeteckningen skapar lite förvirring(?) Hur som helst behövs en större värmepump till er. Bra om det kommer offert från NIBE också. Ska bli intressant att se vad de kommer fram till passar bäst.

Edit: Såg nu att det står ju redan att huset är från 70-talet. Styrker att det behövs en kraftigare värmepump än den första offerten. 2-2,5 m3 olja per år är ganska lågt? Kan det bero på senaste årens ganska milda vintrar? Beräkningsprogrammet föreslog först 3,5 m3/år. Med 2,5 m3/år så skulle en 12 kW luftvattenvärmepump ge 99% energitäckning vilket är mycket bra, blir ytterst lite den går på el-patron. En sak bör man kolla och det är vilken framledningstemperatur det behövs när det är som kallast ute? Är den för hög (över 55, 60 eller 65 °C) beroende på modell tvingas den köra mer el-patron.
Titel: SV: Daikin EHVH08S26CB9W/ERLQ00CV3
Skrivet av: rokun skrivet 13 november 2017, 16:27:36
Hej igen,
ja den oljeförbrukningen har legat rätt konstant det senaste 12 åren på 1,5 m3 sep-apr och 1 m3 apr till sept. Undantag var 05 men då kunde jag inte pannan. Hur ser man framledningstemp hos en oljepanna? Den håller sin temp inne på 70 C och ut varierar då ju upp till 30, tror inte att det var så mycket mer än det - def inte över 40. Kan det stämmer? Och jag tackar mycket för tiden du offrar.
Titel: SV: Daikin EHVH08S26CB9W/ERLQ00CV3
Skrivet av: Josth skrivet 13 november 2017, 16:44:31
Ok, då ligger ni på en relativt låg energiförbrukning för uppvärmningen för att vara ett så stort hus. Kanske eldas det också en del med ved på vintern? Hur stor är el-förbrukningen? Framledningstemperaturen kan man t.ex. följa genom att sätta en anliggningstermostat på utgående värmerör strax efter pannan: https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vvs-installation/kopparrorstillbehor/anliggningstermometer-450304/  Kanske redan sitter där? Om framledningstemperaturen inte brukar gå över 40 °C ens när det är kallare ute så är värmesystemet mycket väldimensionerat med rejäla radiatorer. På 70/80-talen förekom det också högtemperatursystem med ganska små radiatorer och smala rör. Detta kräver då höga framledningstemperaturer när det är kallt, upp till 80 °C.