Skrivet av: Matte65 skrivet 07 maj 2010, 16:54:01
Hjälp, den senaste veckan har jag luftat den kalla slingan varje kväll när jag kommit hem från jobbet.
Det pyser på rejält och det måste vara ett läckage nånstans... men var?
Jag tappar ingen brinevätska från systemet, utan den håller sej konstant på samma nivå.

Kan det vara så att cirk.pumpen har läckage och suger in luft...?
Jag ser inget läckage nånstans, bara det vanliga "smaklösa" kondensdroppet från rör och isolering.

Någon som har någon bra idé?
Titel: SV: Luft i Brineslingan...
Skrivet av: Roland skrivet 07 maj 2010, 17:41:26
Vill det sig riktigt illa kan det vara läckage i förångaren så att det läcker över köldmedium till köldbärarkretsen. Det var ett sådant fall på forumet i vintras.

Finns det någon manometer på köldbärarkretsens expansionskärl? Vad visar den i så fall innan luftning?
Titel: SV: Luft i Brineslingan...
Skrivet av: Matte65 skrivet 07 maj 2010, 20:19:03
Nej, ingen manometer på expansionskärlet.
Men vad skulle den visa?
Ett stigande tryck under tiden som pumpen går?
Titel: SV: Luft i Brineslingan...
Skrivet av: Roland skrivet 07 maj 2010, 21:04:05
Vad den skulle visa beror på orsaken till problemet. Skulle det vara läckage i förångaren skulle trycket stiga med tiden. Det kan också vara så att det är en läcka någonstans så att luft sugs in. Inläckaget kan man bli av med om man höjer trycket i köldbärarkretsen till ca 0,5 bar genom att pumpa in luft i expansionskärlet.

Hörs det något mer än ett surrande ljud från köldbärarpumpen, något i stil med ett fräsande eller ljudet från bubblor som piskas sönder? 
Titel: SV: Luft i Brineslingan...
Skrivet av: Matte65 skrivet 07 maj 2010, 21:34:37
Hmmm, ja det låter lite grann om cirk. pumpen faktiskt. När jag luftar slingan så finns det luft på båda sidor, både på utgående från pumpen, och inkommande, där expansionskärlet sitter. Jag ska prova med att trycka i 0,5 bar i expansionskärlet, så får vi se om det hjälper. Ska försöka klura ut hur jag ska fixa det bara...
Titel: SV: Luft i Brineslingan...
Skrivet av: Matte65 skrivet 08 maj 2010, 10:51:58
Yes! Jag hittade felet, och billigt blir det att fixa det (hoppas jag!)!
Jag anmärkte redan vid besiktningen på att det kom någon droppe vatten då och då ur isoleringen.
Men det var inget jag skulle bry mej om, "det var bara lite kondensvatten" enligt installatören.
Och svårt var det att säga något annat, med all isolering på plats.
Jag borde fått besiktiga anläggningen innan dom isolerade rören, tycker jag iaf.

Ett bra tips till er andra, godkänn inte installationen med isoleringen på plats!!!
Felet kan ni se nedan, ska ta ett snack med grannen (rörpulare!) om han kan hjälpa mej att fixa det, så ska jag bjuda honom en sjyst flaska "skotskt lantvin, med röksmak!"

Så där har kopplingen sett ut sedan januari 2003, och släppt en droppe brinevätska då och då...
Men den senaste veckan så har tydligen läckaget ökat och börjat suga in luft i systemet.
Det konstiga är att jag inte tycker att det minskat på vätskan den senaste tiden...
Jag har fyllt på ca 1 liter /år sedan installationen.
Hmmmm... Måste klura på orsaken till detta fenomen också...  (http://huvuddunk)
Titel: SV: Luft i Brineslingan...
Skrivet av: Matte65 skrivet 08 maj 2010, 19:53:38
Yes, yes, yes!
Grannen kommer förbi i morgon och tittar på läckaget.
Han har prylar i bilen så att vi kan fixa det direkt.
Tom. Brinol och pump så vi kan trycka i en skvätt om det saknas efter operationen!
Titel: SV: Luft i Brineslingan...
Skrivet av: Matte65 skrivet 09 maj 2010, 10:53:08
Fixat!
Men vilket problem detta "lilla slarv" ställt till för mej genom åren...
Men nu så ska det inte läcka nåt mer från den kopplingen åtminstone!