Det är nog helt OK att strypa flödet över VP:n, försök trimma in mot 7 grader.
Citat från: Carl N skrivet 04 mars 2006, 06:58:51Det är nog helt OK att strypa flödet över VP:n, försök trimma in mot 7 grader.Handboken säger 7-9 ºC. Anser du att man bör sikta mot 7 ºC hellre än 9 ºC?
IVT-killen trodde det kunde göra 10-20%!
Lite på Roland... Bypass är inge bra... fullt flöde genom VP är det bästa... sen kan ev en strypning behövas över pumpen om cirkulationen är för stor.
På Nibe o Thermia blir det här lättare då man inte har nån bypass och endast en pump på varma sidan... Vilket man enligt mitt förmenande ävan skulle ha på IVT!!!
JA! Släng ut bypassar.Tanken med den externa cirkulationen är säkert god, typ att upprätthålla cirk även vid VV laddning. Men till vilket pris? Det verkar ställa till mer strul än nytta för dom flesta, och jag kan försäkra att det funkar perfekt även utan detta koncept! Åtminstone i vanliga villatillämpningar
Så på dessa system står radiatorvattnet stilla under VV-värmning?
Kan man inte hamna i ett läge där cirk-pumpen är för klen för att få bra cirkulation i de mest avlägsna radiatorerna och om man skruvar upp cirk-pumpshastigheten så sjunker deltaT över kondensor. (Känns som om jag skulle hamna där direkt om jag ströp bypass och stängde av extern pump)
CarlN har säkert rätt att det beror på retur-styrningen...Vi som inte roar oss med att pumpa runt vatten för att hålla styrsystemet "nöjt" kan bjuda tanten på lyxrestaurang en gång om året i stället 0,15kW*24h*365d*1kr = 1314:-