Författare Ämne: Hur ofta behöver legionellakörning ske?  (läst 22934 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Hur ofta behöver legionellakörning ske?
« Svar #60 skrivet: 23 december 2013, 13:37:04 »
Då kan du sänka tempen bra många grader och få bättre cop och skona kompressorn.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Hur ofta behöver legionellakörning ske?
« Svar #61 skrivet: 23 december 2013, 15:00:54 »
min splirrans Daikin Evolution visar tanktemperatur 60  °C

Det gör min nya Thermia också ibland, men tittar jag på viktad-vv-temp så är den betydligt lägre. Jag blev överraskad när den körde varmvatten när den visade en temp på dryga 50 °C (tror att den tom va 55 grader), sprang in i pannrummet och då var viktad-vv-temp 40 °C och det är min starttemp för varmvatten.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Bingoberra

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Karma +0/-0
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Hur ofta behöver legionellakörning ske?
« Svar #62 skrivet: 24 december 2013, 09:15:52 »
Då kan du sänka tempen bra många grader och få bättre cop och skona kompressorn.

Har en bit med för klena rör så måste ha varmt för att det ska bli nåt flöde när man duschar. Ska byta mot grövre dimension en vacker dag...

Sen hÃ¥ller den inte 60 °C hela tiden, har ställt in schema sÃ¥ att den värmer upp innan morgonduschen. Övrig tid startar den uppvärmning vid 45 °C och stoppar vid 50  °C.

Nu dags för den stora Jultvagningen  8).
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhÃ¥l ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.

2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432 
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)

Emil_a

  • Gäst
Emil_a
SV: Hur ofta behöver legionellakörning ske?
« Svar #63 skrivet: 17 december 2018, 09:16:11 »
1 körning tog 40 minuter, 6kW i 40 min vad kostar det? 4, 5, 6kr? så legionella körning kostar mig mellan 16kr och 24kr / månad.
Jag tror att jag tar den kostnaden för att slippa risken att bli sjuk :)
Nu ska jag bara fundera på hur jag ska tvinga den att köra var 7e dag också.

Jag kör nu min G3:a på läge värmepump. Då kör den alldrig med tillsats.
Med hjälp av HGW dödar den legionella. Hur kan jag ha kolla på när det gått mer än 7-14 dagar sen vattnet värmdes upp tillräckligt? Hur kör du forcerad legionella?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Hur ofta behöver legionellakörning ske?
« Svar #64 skrivet: 17 december 2018, 09:43:27 »
Använder den inte elpatron vid legionella höjning  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad SnorreDK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Taberg
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur ofta behöver legionellakörning ske?
« Svar #65 skrivet: 17 december 2018, 10:08:18 »
Ja den använder elpatron till det, men jag har tolkat det som att om tempen till tappvattnet kommer upp till 60+ grader behöver ej legionella köras.
Vid HGW blir tempen hög elpatronskörning bör ej behövas.
Thermia Diplomat Optimum G3 (10 Kw)
Jordslinga 450 m
Hus boarea 170 m2 (anno 1952)  (21 gr)
100 m2 grovkällare (17 gr)
Hushåll+energiförbrukning 15000 Kwh

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Hur ofta behöver legionellakörning ske?
« Svar #66 skrivet: 17 december 2018, 10:29:08 »
Men med avstängd tillsats använder den då tillsats vid legionella körning samt håller den koll på om tempen varit hög under de senaste dagarna så den inte behöver köra legionella höjning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad SnorreDK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Taberg
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur ofta behöver legionellakörning ske?
« Svar #67 skrivet: 17 december 2018, 10:37:10 »
Men med avstängd tillsats använder den då tillsats vid legionella körning samt håller den koll på om tempen varit hög under de senaste dagarna så den inte behöver köra legionella höjning.

Nej med avstängd tillsats tror jag inte den kör legionella med tillsats. Så min fråga är hur jag lättast har koll på när vattentempen varit hög nog, så jag vet om jag måste forcera en legionellakörning. Såg ut som Tommy E hade liknande tankar för 5 år sen så hade varit intressant o höra om han löste det.
Thermia Diplomat Optimum G3 (10 Kw)
Jordslinga 450 m
Hus boarea 170 m2 (anno 1952)  (21 gr)
100 m2 grovkällare (17 gr)
Hushåll+energiförbrukning 15000 Kwh

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Hur ofta behöver legionellakörning ske?
« Svar #68 skrivet: 17 december 2018, 11:14:44 »
Nibe kör legionella höjning med elpatron även om tillsats är bortvalt men har ingen koll på hur Thermia funkar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

youji

  • Gäst
youji
SV: Hur ofta behöver legionellakörning ske?
« Svar #69 skrivet: 17 december 2018, 11:42:02 »
Nej med avstängd tillsats tror jag inte den kör legionella med tillsats. Så min fråga är hur jag lättast har koll på när vattentempen varit hög nog, så jag vet om jag måste forcera en legionellakörning. Såg ut som Tommy E hade liknande tankar för 5 år sen så hade varit intressant o höra om han löste det.
Tror det Tommy menade är att den inte hade startat på 3-veckor men den räknar inte in timmar förän den har kommit upp i 60 minuter så den hade nog kört en vända men inte kommit upp i 60 minuter.
Du kan ställa in hur ofta du vill att den ska köra legionella körning upp till 30 dagar mellan rum beroende på pump och kör på steg 2.

Utloggad SnorreDK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Taberg
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur ofta behöver legionellakörning ske?
« Svar #70 skrivet: 17 december 2018, 11:48:01 »
Tror det Tommy menade är att den inte hade startat på 3-veckor men den räknar inte in timmar förän den har kommit upp i 60 minuter så den hade nog kört en vända men inte kommit upp i 60 minuter.
Du kan ställa in hur ofta du vill att den ska köra legionella körning upp till 30 dagar mellan rum beroende på pump och kör på steg 2.

Jasså går detta i driftläge "värmepump"
I vilken meny?
https://ibb.co/w7xm2Px
« Senast ändrad: 17 december 2018, 11:54:23 av SnorreDK »
Thermia Diplomat Optimum G3 (10 Kw)
Jordslinga 450 m
Hus boarea 170 m2 (anno 1952)  (21 gr)
100 m2 grovkällare (17 gr)
Hushåll+energiförbrukning 15000 Kwh

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Hur ofta behöver legionellakörning ske?
« Svar #71 skrivet: 17 december 2018, 12:44:51 »
I min heter det "toppvärme intervall" och går att ställa från 1 till 90 dagars intervall. Det ställer man i servicemenyn, där ställer man även önskad temperatur.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad SnorreDK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Taberg
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur ofta behöver legionellakörning ske?
« Svar #72 skrivet: 17 december 2018, 13:26:06 »
I min heter det "toppvärme intervall" och går att ställa från 1 till 90 dagars intervall. Det ställer man i servicemenyn, där ställer man även önskad temperatur.

i servicemenyn finns "tillsats"
max steg  1
integral a2  600
hysteres  20 ºC
varmvattenstopp  60 ºC
fördr efter evu 30m

INTEGRAL
Nedanstående information är enbart till för din förståelse för hur en värmepump fungerar,
det är inget värde som du som kund behöver ställa in.
Behovet av värme i huset varierar med årstid och väderlek och är inte konstant.
Värmebehovet kan uttryckas som temperaturdifferens över tid och kan räknas fram och
resultatet är ett integralvärde (värmebehov). För att kunna räkna ut integralvärdet så använder
sig reglerdatorn av flera parametrar.
För att starta värmepumpen krävs ett underskott av värme och det finns två olika integralvärden,
A1 och A2, som startar kompressorn respektive tillsatsen. Under värmeproduktionen
minskar underskottet och när värmepumpen stoppar så kommer trögheten i systemet
att göra att det blir ett värmeöverskott.
Integralvärdet är ett mått på ytan under tidsaxeln och det uttrycks i grad-minuter. I figuren
nedan visas de fabrikinställningar för integralvärden som värmepumpen har. När integralvärdet
har nått det inställda värdet för INTEGRAL A1 så startar kompressorn och om integralvärdet
inte minskar utan istället fortsätter att öka så startar tillsatsen när integralvärdet har
nått det inställda värdet för INTEGRAL A2.

Thermia Diplomat Optimum G3 (10 Kw)
Jordslinga 450 m
Hus boarea 170 m2 (anno 1952)  (21 gr)
100 m2 grovkällare (17 gr)
Hushåll+energiförbrukning 15000 Kwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!