Utloggad Welve

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stjärnhov, Södermanland
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Jockes sida
För många starter 1215-7
« skrivet: 20 oktober 2005, 13:23:35 »
Hej!

Jag har sedan en vecka tillbaka en Nibe 1215-7 och har vad jag tycker alldeles för många starter. Dem ligger ca 25-26st/dygn. Jag har försökt skruva lite på inställningarna efter att ha läst i detta forum men det vill sig inte riktigt.

Inställningarna just nu är:
Gradminuter 120/600
VVstart 38
kurvlutning 8
ratten ställd på 0

Den senaste ändringen jag gjorde var att ändra graminuterna från 100 till 120 och fick ner antalet starter obetydligt. Där emot har det blivit kallare inne det senaste dygnet.

Huset jag försöker värma är ett sutteräng hus på 90+90 m2 i Stjärnhov, Södermanland.

Lite loggning finns på http://vplogg.no-ip.org

Är det någon som har lite goda råd?

\\Welve
« Senast ändrad: 20 oktober 2005, 13:27:23 av Welve »
Nibe 1215-7 140 m borrhål värmer sutteräng hus på 90+90 m2 i Stjärnhov, Södermanland.

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: För många starter 1215-7
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2005, 14:27:20 »
Hej ,har lika pump och ligger med 15 starter vid nollan ute och gradminuter pÃ¥ 80 och kurva 6 .   Har du alla termostater pÃ¥ max, bäst att ta bort dom . Blir hela radiator ytan varm när den startar och har fÃ¥tt upp temperatur? om inte sÃ¥ kolla sÃ¥ att inte radiatorerna är strypt för mycket pÃ¥ returstrypventilerna. Hur mÃ¥nga radiatorer har du?  /mvh mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: För många starter 1215-7
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2005, 14:32:03 »
Hej!

Jag har sedan en vecka tillbaka en Nibe 1215-7 och har vad jag tycker alldeles för många starter. Dem ligger ca 25-26st/dygn. Jag har försökt skruva lite på inställningarna efter att ha läst i detta forum men det vill sig inte riktigt.


Är din VP överdimensionerad?
Har du vattensnåla radiatorer?
Har du luftat dem?

När du kollat detta ska du kolla diff VB, den ska vara på 5-10 grader, öka cirkpump VB om det är högre.

Sen kan filtret på VB-sidan vara fullt, en del entreprenörer har för bråttom för att rensa dessa efter installation.
« Senast ändrad: 20 oktober 2005, 14:40:24 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Welve

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stjärnhov, Södermanland
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Jockes sida
SV: För många starter 1215-7
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2005, 15:17:16 »
Jag har 12 radiatorer och om dem är vattensnåla eller inte vet jag inte. Jag har plockat bort alla termostatrar där jag inte behöver en strypning.

Visst har jag luftat dessa sedan installationen.

Jag tror inte att min VP är överdimmensionerad då det var den som installatören rekommenderade.

VB diffen står på 13 som standard. Ska jag verkligen sänka den? Jag tycker att den allmäna uppfattningen är att man ska öka på den till 16-17. Kanske skulle det bli bätter med det värdet och kurvlutning 9?

Jag frågade installatörer om man behövde rensa smutsfiltret men det sa han att det inte behövdes.

Nibe 1215-7 140 m borrhål värmer sutteräng hus på 90+90 m2 i Stjärnhov, Södermanland.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: För många starter 1215-7
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2005, 16:08:10 »
Jag har 12 radiatorer och om dem är vattensnåla eller inte vet jag inte. Jag har plockat bort alla termostatrar där jag inte behöver en strypning.

Visst har jag luftat dessa sedan installationen.

Jag tror inte att min VP är överdimmensionerad då det var den som installatören rekommenderade.

VB diffen står på 13 som standard. Ska jag verkligen sänka den? Jag tycker att den allmäna uppfattningen är att man ska öka på den till 16-17. Kanske skulle det bli bätter med det värdet och kurvlutning 9?

Jag frågade installatörer om man behövde rensa smutsfiltret men det sa han att det inte behövdes.



Det är inte VB diff VP som jag menar utan skillnaden VB-f och VB-r. Den ska vara mellan 5 och 10 grader.

Sen är det möjligt att VB diff VP pÃ¥verkar driften ocksÃ¥, jag ser i din logg att VB-f svänger vÃ¥ldsamt upp och ner mellan 30 och 45 grader sÃ¥ öka gärna VB diff VP ocksÃ¥. Jag tycker mig kunna utläsa ur dina diagram att du nog har lite för lÃ¥g cirkulation pÃ¥ VB...  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Welve

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stjärnhov, Södermanland
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Jockes sida
SV: För många starter 1215-7
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2005, 16:17:49 »
Ok... då är jag med.

Cirkulationspumpen står på III så där är inte mycket att göra.

Kan det vara sÃ¥ att jag har fel kurva?  :o
Nibe 1215-7 140 m borrhål värmer sutteräng hus på 90+90 m2 i Stjärnhov, Södermanland.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: För många starter 1215-7
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2005, 17:04:17 »
Ok... då är jag med.

Cirkulationspumpen står på III så där är inte mycket att göra.

Kan det vara så att jag har fel kurva?  :o

med kurvan väljer du hur varmt du vill ha i huset, fryser du kör du på för låg kurva.

hur många radiatorer har & har inte termostater?
vad har du för värden på KB-f KB-r när pumpen gått en stund
hur länge går pumpen? när den stannar, har den ätit upp alla gradminuter?
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Marcus T Cicero

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller Ã¥karbrasor...
SV: För många starter 1215-7
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2005, 18:09:49 »
Hej  *vinkar*

Jag tror att du har för liten vattenvolym i ditt radiatorsystem. Innan jag installerade min VP så gjorde driftsimulering av mitt tänkta system i Excel och kom fram till att jag skulle ha legat på 25 - 35 starter per dygn. Jag beslutade att installera en 100 liters ackumulatortank som första radiator och effekten av denna är att jag ligger på 10 - 15 starter per dygn.

Hälsningar från Cicero.

Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.

Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).

Utloggad Welve

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stjärnhov, Södermanland
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Jockes sida
SV: För många starter 1215-7
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2005, 18:32:38 »
5/12 har termostater.

KB-f & KB-r ligger 6 & 2 när den varit igång en stund och pumpen brukar gå 10-20 minuter.

Japp, gradminuterna ligger på 0 eller någon grad över.
Nibe 1215-7 140 m borrhål värmer sutteräng hus på 90+90 m2 i Stjärnhov, Södermanland.

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: För många starter 1215-7
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2005, 19:58:34 »
Hejsan , efter att ha tittat på din loggning så får man för sig att att den har för liten vattenvolym att jobba med . Är alla radiatorer varma ända ner på retur röret? Jag har nu 14 radiatorer och ca 120-130 liter i volym och en delta på sju grader och steg två på pumpen. Om det är volymen så finns det små och stora tankar som lätt kan sättas in./mvh mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad Welve

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stjärnhov, Södermanland
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Jockes sida
SV: För många starter 1215-7
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2005, 20:01:13 »
Jodå, radiatorerna blir ordentligt varma. Men det kanske är som du säger att volymen är för liten.

Hur vet man säkert att det är fallet? Och isf vad är det för tank man skall ha till det?
Nibe 1215-7 140 m borrhål värmer sutteräng hus på 90+90 m2 i Stjärnhov, Södermanland.

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: För många starter 1215-7
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2005, 20:12:17 »
Hej, känner en som hämtade en 100 liters nibe varmvatten beredare och ställde ovan på pumpen och trocklade ihop rören till den så den blev först på slingan ut. Han har halverat stareterna och dessutom ser det ut som det är ett orginalmontage när täckplåtarna är på. Jag vet att ivt har en tank som säljs som volymförstorare och det finns säkert en massa på nätet också som säljs utan vvslingor o annat fördyrande atteraljer. Det är ju en relativt lätt inkoppling om uppställnings platts finns i närheten. /mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: För många starter 1215-7
« Svar #12 skrivet: 20 oktober 2005, 21:54:25 »
5/12 har termostater.

KB-f & KB-r ligger 6 & 2 när den varit igång en stund och pumpen brukar gå 10-20 minuter.

Japp, gradminuterna ligger på 0 eller någon grad över.

ta bort termostaterna på dom 5 radiatorerna också, sen stryper du in den fasta strypningen tills rätt temp nås i rummet (om du har sol som gör att tempraturen skiftar i rumet kan termostaten vara kvar)

Du har bra diff på KB, men vad har du på VB ???
om det nu är så att vatten volymen är för liten, så ska du nog gå upp på en 200 liters vvb & koppla in den i serie med radietorena (vi kan visa senare hur)
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Welve

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stjärnhov, Södermanland
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Jockes sida
SV: För många starter 1215-7
« Svar #13 skrivet: 21 oktober 2005, 09:37:07 »
VB-f och VB-r brukar visa samma värde eller diffa på på någon grad utom när den laddar.
Nibe 1215-7 140 m borrhål värmer sutteräng hus på 90+90 m2 i Stjärnhov, Södermanland.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: För många starter 1215-7
« Svar #14 skrivet: 21 oktober 2005, 11:41:03 »
VB-f och VB-r brukar visa samma värde eller diffa på på någon grad utom när den laddar.

Det är skillnaden mellan VB-f och VB-r vid radiatordrift som är intressant.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!