I ett "högtempsystem" med liten volym är Nibes grundinställningar för snålt tilltagna, det resulterar i att gradminutregleringen (som är så förträfflig) sätts ur spel.
Om man ställt in parametrarna för gradminutreglreringen korrekt så skall inte VP-diff tillåtas störa regleringen.
Det är i alla fall min slutsats.
Anledningen till att denna parameter finns kan bero på att vissa kunder har stora problem med knäppningar i rör/radiatorer beroende på stora temperaturväxlingar (det påverkar i de allra flesta fall inte inomhuskomforten att tempen pendlar börvärde +-13 grader), ett enkelt sätt att komma ifrån detta är då att sätta en max/min är/börvärdes-skillnad som skall minska dessa problem. Som sagt var åsidosätts då gradminutregleringen med fler start och stopp på kompressorn som följd.
Om det är av ondo eller ej låter jag vara osagt, jag tror dock mer på att ha färre starter än fler om man vill få lång livslängd på kompressorn.