Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Byta ut radiatorer i huset från enkelradiga.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Byta ut radiatorer i huset från enkelradiga. (läst 392 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Niklaspe
Kan värmepumpar
Stad/land: PITEÃ…
Antal inlägg: 123
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
Niklaspe
Byta ut radiatorer i huset från enkelradiga.
«
skrivet:
16 januari 2024, 13:29:01 »
Citera
Har ett älvsbyhus med deras klassiska enkelpaneler som radiatorer, några dubbel osv. Kan man rakt upp och ned kasta ut alla 14 elementen och byta ut dom mot nya C22?
Värmesystemet blir väl avsevärt mycket större? Alltså mängden vatten som skall värmas vilket resulterar i högre varvtal på bvp = mer gåendes på pumpen?
Såg nämligen att jag låg runt 10-11kw på min Thermia atlas 3-12kw nu när det var som kallast -35 typ. Framledningen låg som högst 62 grader.
Tanken är att bygga ut köket med 10 kvm och garaget typ 10kvm. Så att pumpen räcker till tänker jag.
Eller är det bättre klyva spånskivor i 2 och glesa upp dom sen in med golvvärme?
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9661
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Byta ut radiatorer i huset från enkelradiga.
«
Svar #1 skrivet:
16 januari 2024, 14:12:41 »
Citera
En framledningstemperatur på 62 grader vid -35 °C låter som fullständigt okej tycker jag. Lite mer än önskat 55 grader men så är ju -35 riktigt rejält kallt också och dagens värmepumpar klarar ju normalt minst 60 grader med bara kompressorn om effekten räcker till. Golvvärme ger väl bara ca 50 W/m2 vid normalt förläggning så då gäller det att huset är väldigt välisolerat så det räcker till även när det blir rejält kallt.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Niklaspe
Kan värmepumpar
Stad/land: PITEÃ…
Antal inlägg: 123
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
Niklaspe
SV: Byta ut radiatorer i huset från enkelradiga.
«
Svar #2 skrivet:
16 januari 2024, 14:28:06 »
Citera
Ja alltså är 120mm i väggarna! Men går ju köra ut 50 gradigt på golvvärmen i värsta fall.
Är bara mer ute efter om efftekten förändras om ja byter ut alla raddarna mot nya c22 i samma mått som de gamla som sitter.
Mer vatten som värms = högre uttag på pumpen fast samtidigt skall vattnet värmas till lägre temperatur!
Men mellan 35 gradig framledning och 55 gradig framledning på ett system,
motsvara Max 1kw i besparing
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34914
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Byta ut radiatorer i huset från enkelradiga.
«
Svar #3 skrivet:
16 januari 2024, 14:36:46 »
Citera
Om du kan sänka framledningstempen med 10 grader vilket kanske är rimligt, så blir det runt 30% effektivare.
Om värmepumpen innan drog 3 kW som mest, så kommer den att istället dra 2100 W, det blir 900 W billigare vid -35 grader.
Skillnaden blir mindre i alla andra driftsfall.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9661
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Byta ut radiatorer i huset från enkelradiga.
«
Svar #4 skrivet:
16 januari 2024, 14:41:42 »
Citera
Problemet med golvvärme är att yttemperaturen på golven inte får bli mer än max 27 grader. Annars riskerar man bl.a. att parketten torkar ur, reser sig upp och förstörs. Man bör inte köra mer än max 40 graders framledningstemperatur i golven.
Krävs enormt stora radiatorer om man vill gå från 55 grader ner till 35 grader när det är som kallast. Sedan måste ju rören också tillåta ett mycket större flöde och de kanske är för smala i dimensionen.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Niklaspe
Kan värmepumpar
Stad/land: PITEÃ…
Antal inlägg: 123
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
Niklaspe
SV: Byta ut radiatorer i huset från enkelradiga.
«
Svar #5 skrivet:
16 januari 2024, 14:55:41 »
Citera
Så att sätta dit c22 är inga problem då jag lätt kommer kunna sänka framledning endel!
Golvvärmen är tänkt sätta glesad på spånskivan så värmen hamnar direkt under fötterna.
Min far har under spånskivan funkar de med! Samma hus. Får köra ut 45 gradigt då det är som kallast!
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9661
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Byta ut radiatorer i huset från enkelradiga.
«
Svar #6 skrivet:
16 januari 2024, 19:16:37 »
Citera
Om du bygger om värmesystemet från 62°/52° vid -35 °C till 45°/35° uppskattar jag du kan spara runt 1500 till 2000 kWh per år enligt den kalkylen jag kan göra för ett mellanstort modernt hus.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
rocas
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 3893
Karma +3/-2
Kön:
rocas
SV: Byta ut radiatorer i huset från enkelradiga.
«
Svar #7 skrivet:
16 januari 2024, 19:28:18 »
Citera
Min personliga erfarenhet är att det är relativt enkelt i teorin, men ett värmesystem i ett nytt hus är noggrant planerat....med grovlek på rör.......och risken är stor...att flödet ändras så att några radiatorer inte får tillräckligt stort flöde och ej blir tillräckligt varma.
Du tar en risk, förutom en massa arbete och materialkostnad...för att spara en relativt liten peng....
«
Senast ändrad: 16 januari 2024, 19:34:06 av rocas
»
Loggat
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34914
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Byta ut radiatorer i huset från enkelradiga.
«
Svar #8 skrivet:
17 januari 2024, 09:14:24 »
Citera
Mmm, det tror jag också, men OM du ändå ska göra om så kan det ju gå återanvända vissa raddar, om du t.ex. har en gammal enkel 50 X 120 cm, och en dubbel, så kan du ju sätta den dubbla där den enkla innan satt, och bara köpa en ny dubbel.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Byta ut radiatorer i huset från enkelradiga.
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 361
dolda: 0
användare: 2
Användare online
:
JockeHX
ch85st
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info