Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 11 december 2017, 04:48:55 »

köper du en separat beredare, så är du förberedd för vp haveri, går den sönder, så byter du till en utan intern beredare, så ingen förlust i sig, du är bara väl förberedd ;)
Skrivet av: jonasmj
« skrivet: 10 december 2017, 12:37:36 »

Tack för tips och råd. Separat beredare har jag funderat lite på för att hålla nere kostnaden. Det blir ändå en slant att ställa dit den och med tanke på att VP är 16 år i drift kanske det är dumt... Kompressor och annat kan ju hålla många år till men risken är ju att jag lägger 10-15 papp på att fixa detta nu och så kanske det bara dröjer månader eller något enstaka år så havererar nåt mer.
Varmt inne nu iaf då det läcker in så mkt varmvatten till värmesystemet nu att vi har 23 grader inne istället för 20  dontknow ::)
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 10 december 2017, 00:46:02 »

Om det finns plats kan man ju installera en separat beredare och koppla till VP. Kan väl bli lite udda rördragning...
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 09 december 2017, 23:28:17 »

Skulle nog göra som josth skrev, enklaste alternativet, om du inte sätter elberedare, men då blir varmvattnet dyrare.
Skrivet av: tomasbjork
« skrivet: 09 december 2017, 21:34:07 »

Att byta hela tanken inne i en värmepump tror jag är mycket besvärligt. Finns nog inte som reservdel utan det normala i sådana situationer är att byta hela värmepumpen. Ett alternativ kan vara att skaffa en elektrisk varmvattenberedare för varmvattnet och låta värmepumpen arbeta vidare med bara värmen.

Det händer då och då att vi byter beredare i vp's. Finns som reservdel till IVT iaf som vi jobbar med. Inte tvärgjort men att byta ut hela Vp är att ta i.

Mvh Tomas
Skrivet av: Josth
« skrivet: 09 december 2017, 14:50:41 »

Att byta hela tanken inne i en värmepump tror jag är mycket besvärligt. Finns nog inte som reservdel utan det normala i sådana situationer är att byta hela värmepumpen. Ett alternativ kan vara att skaffa en elektrisk varmvattenberedare för varmvattnet och låta värmepumpen arbeta vidare med bara värmen.
Skrivet av: jonasmj
« skrivet: 09 december 2017, 12:44:33 »

Slutet värmesystem, radiatorer enbart. Håller normalt ca 1.0bar. Säk.v. är på 1.5 bar.

Sen en tid stiger trycket till säk.v öppnar. Har nu bytt påfyllningsventil men felet kvarstår. Får släppa ur vatten ur systemet 2-3 ggr/dygn för att inte få läckage ut från säk.v. Stänger jag av ink. kallvatten till VVBn i min värmepump så slutar trycket stiga.
Jag misstänker att jag har ett mindre läckage i expansionskärlet. När jag bytte påfyllningsventil var systemet trycklöst och då visade manometern på exp.kärlet noll. Mätte då med en extern tryckmanometer på luftnippeln och hade ca 0,3bar förtryck. Fyllde lite luft till ca 0,5. Dock visar manometern på expansionskärlet fortfarande noll. Fyllde på systemet igen till ca 1,0 bar och då visar den externa givaren 1,2 bar. Kanske bara manometern som är lite onogrann alltså. Det kommer aldrig vatten ur luftnippeln så läckage om något är litet. Oavsett borde läckage i exp.kärl inte ge tryckhöjning utan sänkning.

Expansionkärlet och ledningen mellan kärlet och värmepumpen är nästan alltid varm, "varmvattenvarmt"

Finns det några fler saker att testa innan jag säkert kan säga att jag har ett läckage mellan VVBn och värmesystemet?

Är det rimligt att byta VVB inne i en 17 år gammal Thermia bergvärmepump? Kostnad?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!