Författare Ämne: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!  (läst 7825 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad lunkand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
« skrivet: 02 februari 2012, 20:58:09 »
Hej!
Nu kom kylan.
När jag läste av bergvärmepumpen så hade jag detta.
Utetemp: -13
Köldbärare in: -2.0
Köldbärare ut: -5.7

Börjar bli orolig för att jag kanske kyler hålen.eller att jag kommer ner till -8 om det blir kallare ute?!

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2012, 21:20:57 »
Var bor du?
Hur stor VP?
Hur djupt borrhål?
Hur stor del av dygnet går VP just nu?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad lunkand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2012, 21:34:18 »
Norra sthlm.
15kw
2*140m dock inte aktivt tror 2*126 aktiv
Tror jag glömde läsa av det..ska dit imorgon igen.det är nybygge inte flyttat in än.
Mvh

Utloggad lunkand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2012, 21:38:16 »
Eller är det gradminuter?
-82 står det

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2012, 09:55:29 »
Eller är det gradminuter?
-82 står det
Vad är "eller är det gradminuter"? Förstår inte frågan. Menar du att du tänkte läsa av aktivt hål på displayen?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2012, 09:58:25 »
Norra sthlm.
15kw
2*140m dock inte aktivt tror 2*126 aktiv
Tror jag glömde läsa av det..ska dit imorgon igen.det är nybygge inte flyttat in än.
Mvh
Spontant känns det dåligt för helt nya hål. Frågan är om hålen är injusterade. Om de är paralellkopplade kan det vara så att bara det ena hålet används. Vet du hur köldbärarna är kopplade?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2012, 10:12:23 »
Är det 2 x 126 meter och en 15 kW pump som går kontinuerligt blir det 42 W/m aktivt hål. Då är -2 på KBin i Stockholmsområdet rimligt.

Är pumpen nyligen (senaste veckorna) tagen i drift och den inte har gått kontinuerligt, då är det något konstigt. Förmodligen snedfördelning av flödet i slingorna.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad lunkand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2012, 13:14:31 »
Han frågade hur mkt pumpen går det var det jag svarade på när jag sa gradminuter,men de kanske inte har med gradminuter att göra...
Pumpen har gått typ 1manad nu.
Hålen är paralell kopplade..
Hur kan man kolla så att båda hålen ger energi?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2012, 13:25:10 »
Mät temperaturen på de inkommande slangarna, slangarna in från de två hålen skall vara lika kalla.
Har du lite luft i ena slingan kan det vara helt stopp på den, det behöver bara vara några meter luft i ena slingan så är det helt kört med flödet.
Har du någon aning om hur mycket tid som lagts ned på avluftning och balansering av flödet i de två slingorna?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad lunkand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2012, 14:05:47 »
Pumpen larmade om luft i Kollektorrören.så hade på rörmockarens avluftningspump på länge över 1dygn.
Sen dess har pumpen inte larmat.
Smidigaste sätt att mäta tempen i Kollektorna?
Om flödet är ojämn i tex plattan kan det också ställa till dessa problem?

Mvh

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2012, 21:08:16 »
Pumpen larmade om luft i Kollektorrören.så hade på rörmockarens avluftningspump på länge över 1dygn.
Sen dess har pumpen inte larmat.
Smidigaste sätt att mäta tempen i Kollektorna?
Om flödet är ojämn i tex plattan kan det också ställa till dessa problem?

Mvh
Hur många kollektorrör kommer in i huset? 2 el 4?
Mät dem med en ir termometer.
Nej, flödet på varma sidan påverkar inte i detta fall.

Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad lunkand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2012, 23:33:50 »
Hur många kollektorrör kommer in i huset? 2 el 4?
Mät dem med en ir termometer.
Nej, flödet på varma sidan påverkar inte i detta fall.
4kollektorrör kommer in ihuset..
svärfar har en värmekamera den borde vara lämplig..
om det skulle skilja lite mellan kollektorslangarna ska man i så fall strypa den ena så att dom ger exakt samma värme eller?

mvh

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2012, 00:00:12 »
4kollektorrör kommer in ihuset..
svärfar har en värmekamera den borde vara lämplig..
om det skulle skilja lite mellan kollektorslangarna ska man i så fall strypa den ena så att dom ger exakt samma värme eller?

mvh
Då är det alltså paralellkopplad hål.
Ja, precis. Du ska ha samma flöde i båda hålen. Kolla både in och ut temp på båda slingorna under kompressorgång. Jag misstänker att en slinga har mycket lite flöde.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2012, 00:08:01 »
Är det inte bättre att sträva efter samma delta på hålen än samma flöde? Hur får man samma flöde utan flödesmätare?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2012, 00:25:29 »
Är det inte bättre att sträva efter samma delta på hålen än samma flöde? Hur får man samma flöde utan flödesmätare?
Jo absolut. Men med två exakt lika djupa hål bredvid varandra så bör samma flöde och samma delta vara i princip samma sak.
Svaret är mao att man fÃ¥r samma flöde vid samma delta utan flödesmätare.  ThumbsupThumbsup
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!