Eller är det gradminuter?-82 står det
Norra sthlm.15kw2*140m dock inte aktivt tror 2*126 aktivTror jag glömde läsa av det..ska dit imorgon igen.det är nybygge inte flyttat in än.Mvh
Pumpen larmade om luft i Kollektorrören.så hade på rörmockarens avluftningspump på länge över 1dygn.Sen dess har pumpen inte larmat.Smidigaste sätt att mäta tempen i Kollektorna?Om flödet är ojämn i tex plattan kan det också ställa till dessa problem?Mvh
Hur många kollektorrör kommer in i huset? 2 el 4?Mät dem med en ir termometer.Nej, flödet på varma sidan påverkar inte i detta fall.
4kollektorrör kommer in ihuset..svärfar har en värmekamera den borde vara lämplig..om det skulle skilja lite mellan kollektorslangarna ska man i så fall strypa den ena så att dom ger exakt samma värme eller?mvh
Är det inte bättre att sträva efter samma delta på hålen än samma flöde? Hur får man samma flöde utan flödesmätare?
Jo, men om hålen är olika långa så borde det vara bättre med samma delta, eller?
Men om hålen är 2*140 meter behövs det justeras då blir det inte lika flöde med lika borror om det inte är så att det är en luftficka i ena.
Om man har 2 st lika hål är det då nån anledning att installera justeringsmöjligheter då det bör väl cirkulera ungefär lika i dom båda hålen och exakt lika lär det väl inte bli med en justering efter tempen ändå eller ?