en 107a med ecoel, börvärdet är 20 på fram led men den shuntar ut 32, shunten är i botten på kallaste och den säger i displayen shunten stänger, så det är typ 23 grader i huset med innetemp bör på 19..???
-
det har hänt att de har satt axeln till shunten fel tidigare.... ring till ctc och förklara problemet så förklarar de för dig hur du kontrollerar detta!!! kommer inte i denna sena timme ihåg exakt... men som sagt ring till dem!!!
-
har för mig sett en tråd om det tidigare, men hittar den inte.. :(
-
Kolla att inte medbringaren (plast) mellan motorn och ventilaxeln spruckit.
-
Hur funkar det när "är" tempen är högre än "bör" på framled, ska shunten vara helt stängd då och bara cirkulera rad slingan, tills tempen sjunkit?
-
När ’är’ är högre än ’bör’ stänger shunten sakta men säkert. Blir inte gradtalen lika så kommer shunten efter en stund bli helt stängd.