VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: luddeno1 skrivet 14 februari 2011, 19:25:03

Titel: shuntar ut värme fast shunter är i botten??
Skrivet av: luddeno1 skrivet 14 februari 2011, 19:25:03
en 107a med ecoel, börvärdet är 20 på fram led men den shuntar ut 32, shunten är i botten på kallaste och den säger i displayen shunten stänger, så det är typ 23 grader i huset med innetemp bör på 19..???
Titel: SV: shuntar ut värme fast shunter är i botten??
Skrivet av: SvenE skrivet 14 februari 2011, 23:27:37
det har hänt att de har satt axeln till shunten fel tidigare.... ring till ctc och förklara problemet så förklarar de för dig hur du kontrollerar detta!!! kommer inte i denna sena timme ihåg exakt... men som sagt ring till dem!!!
Titel: SV: shuntar ut värme fast shunter är i botten??
Skrivet av: luddeno1 skrivet 15 februari 2011, 10:06:42
har för mig sett en tråd om det tidigare, men hittar den inte.. :(
Titel: SV: shuntar ut värme fast shunter är i botten??
Skrivet av: lödläckan skrivet 16 februari 2011, 12:11:32
 Kolla att inte medbringaren (plast) mellan motorn och ventilaxeln spruckit.
Titel: SV: shuntar ut värme fast shunter är i botten??
Skrivet av: luddeno1 skrivet 17 februari 2011, 09:13:55
Hur funkar det när "är" tempen är högre än "bör" på framled, ska shunten vara helt stängd då och bara cirkulera rad slingan, tills tempen sjunkit?
Titel: SV: shuntar ut värme fast shunter är i botten??
Skrivet av: MSK skrivet 17 februari 2011, 16:07:06
När ’är’ är högre än ’bör’ stänger shunten sakta men säkert. Blir inte gradtalen lika så kommer shunten efter en stund bli helt stängd.