Skrivet av: pannan40
« skrivet: 15 november 2018, 15:54:22 »Hmm då har jag kanske fått allt om bakfoten, eller så är det väldigt felkopplat. Ska hem och kolla!
Skrivet av: pannan40« skrivet: 15 november 2018, 15:54:22 »Hmm då har jag kanske fått allt om bakfoten, eller så är det väldigt felkopplat. Ska hem och kolla!
Skrivet av: Josth« skrivet: 15 november 2018, 15:48:29 »Klimatsystem 1 är radiatorerna och klimatsystem 2 är golvvärmen via ECS40 om det är rätt gjort.
Skrivet av: pannan40« skrivet: 15 november 2018, 15:38:07 »Jag förmodar att det är rätt kopplat. Det är fackmän som gjort jobbet. Kan ta ett kort när jag kommer hem. Pannan vill skicka ut vatten med högre temperatur till radiatorerna (system 2), men det händer inte så mycket. Precis som om den inte orkar. Stannar på 28 grader och i bästa fall håller system 1 och 2 samma temperatur. Har läst allt jag kan här på forumet och har klurat ut ganska många problem. Nu återstår bara att lösa den faktiska temperaturen till system 2.
Skrivet av: Josth« skrivet: 15 november 2018, 15:25:03 »Om den skickar svalare temperatur till radiatorerna än till golvvärmen låter det som rören är felkopplade Det ska vara precis tvärtom. Kanske man kan följa rören från pannan och vidare ut i systemet?
Skrivet av: pannan40« skrivet: 15 november 2018, 15:16:56 »Huset är nybyggt. Diagrammet är på golvvärmen. Får inte upp värmen i radiatorerna. Det pendlar mellan 24-28 grader och orkar inte värma upp andra våningen. Det diffar 10 grader på beräknad temperatur och vad den levererar.
Skrivet av: Josth« skrivet: 15 november 2018, 15:11:49 »Den har en växelventil som växlar mellan att göra värme till huset respektive varmvatten. Framledningsgivaren sitter innan växelventilen. I diagrammet ser det som en rimlig framledningstemperatur på 32-33 grader till radiatorerna. Sedan shuntas det ner en aning till golvvärmen. Det är först när det blir lite kallare ute som man känner att radiatorerna blir varma. Hur gammalt är huset?
Skrivet av: pannan40« skrivet: 15 november 2018, 14:58:14 »Jag har Nibe F730 med ECS40. Shunten ser inte ut att röra sig mycket, men den fungerar när jag tvångskör den i servicemenyn. Har begränsat golvvärmen till 40 grader, men spikarna ser ut att gå igenom.
Skrivet av: Josth« skrivet: 15 november 2018, 14:54:56 »Hur är värmesystemet uppbyggt? Vanligtvis går värmevattnet från pannan direkt till radiatorerna eftersom de kräver lite högre framledningstemperatur än golvvärmen. Man har då en shuntgrupp/golvvärmefördelare som sänker framledningstemperaturen för att få lagom temperatur och inte så golvmaterialet skadas.
Skrivet av: pannan40« skrivet: 15 november 2018, 14:22:35 »Så bra! Då kan jag släppa det... men varför stiger inte värmen i radiatorerna? Beräknad framledningstemperatur är 33,9 grader, men jag kommer inte upp i mer än 28 grader och det blir inte varmt på andra våningen. Kvittar om jag ökar kurvan. Beräknad temperatur stiger, men den verkliga temperaturen stannar mellan 24-28 grader. Ska jag öka kurvan ännu mer? Står på 11 nu.
Skrivet av: Josth« skrivet: 15 november 2018, 13:43:33 »Att det blir höga toppar beror på att den måste göra varmvatten, ca 55 grader varmt. Även om inget varmvatten förbrukas läcker det lite värme från tanken och denna värme måste förnyas.
Skrivet av: pannan40« skrivet: 15 november 2018, 13:30:44 »Varför beter sig min panna som på bilden? Helt ny Nibe F730.
Det är två värmesystem. Golvvärme nere och radiatorer uppe. Har även problem med att framledningstemperaturen på system 2 inte når upp till beräknad framledningstemperatur. Vad är problemet? Har jag luft i systemet? |
|