Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Jemten skrivet 26 oktober 2017, 08:29:43

Titel: Beräkning/Tips på kulvert för värme + vattenmantlad kamin
Skrivet av: Jemten skrivet 26 oktober 2017, 08:29:43
Hej!

Jag kommer förbereda för en installation av bergvärmepump senare i vår genom att nu gräva ner kulvertrör för värme samt en vattenmantland kamin, värmepumpen blir en Nibe 1355-28

Kaminen och värmebehovet kommer vara i boendehuset medans acctankar & bergvärmepump kommer stå i ett uthus.
Kulverten imellan skall vara tillräcklig för att kunna förse värme till 300kvm boyta isolerings standard typ nybyggnation via golvvärme samt varmvatten & VVC.
Vilken kamin det i framtiden blir vet jag ej men vill förlägga detta samtidigt då jag vet att jag nog kommer göra detta.

Är det någon duktig här som kan hjälpa mig beräkna dimensionering på kulverten samt vad jag borde passa på att lägga med till vattenmantlade kaminen? :)
Titel: SV: Beräkning/Tips på kulvert för värme + vattenmantlad kamin
Skrivet av: 944_Driver skrivet 26 oktober 2017, 18:06:54
Behöver du en 28 kW värmepump till 300 m2 nybygge? Det låter överdimensionerat.
Hur lång är kuverten?

Om du ändå bygger 300 m2, kan du inte klämma in några m2 till för VP och tankar? Jag tror det kommer att underlätta installationen och minska förluster.

// Magnus
Titel: SV: Beräkning/Tips på kulvert för värme + vattenmantlad kamin
Skrivet av: Jemten skrivet 26 oktober 2017, 21:15:51
Hej!

Det är dimensionerat för 2st hus varvid ena är 200kvm och andra är 300kvm.
Lämpligast utrymme för installation finns i det huset på 200kvm :)
Titel: SV: Beräkning/Tips på kulvert för värme + vattenmantlad kamin
Skrivet av: Churchill skrivet 27 oktober 2017, 09:20:22
Lite förutsättningar 15 kW
35 fram 30 i returen
då skulle jag rekomendera en 40 + 40 kulvert ( 32 invändigt) du får en vattenhastighet på ,88 m/s (det får inte överstiga 2 m/S)
Man kan givetvis höja framledningen och klara sig med en mindre kulvert.
Titel: SV: Beräkning/Tips på kulvert för värme + vattenmantlad kamin
Skrivet av: 944_Driver skrivet 27 oktober 2017, 09:31:54
Hur lång sträcka pratar vi om?

// Magnus
Titel: SV: Beräkning/Tips på kulvert för värme + vattenmantlad kamin
Skrivet av: Jemten skrivet 01 november 2017, 17:46:34
Hej och tack för svar :)

Vi pratar om en sträcka på ungf 45meter.
Titel: SV: Beräkning/Tips på kulvert för värme + vattenmantlad kamin
Skrivet av: 944_Driver skrivet 02 november 2017, 06:45:52
Köp en mindre VP till varje hus istället för kulverten. Kulverten kommer kosta minst 1000 kr metern med alla olika flöden du behöver och sedan kommer den kosta i form av förluster hela tiden.

En mindre VP i varje hus kommer också kunna optimeras för just den byggnaden istället för att jobba mot högst begärda temperaturen.

// Magnus