Hej,

Har för inte allt för längesedan köpt ett hus med en Optima 900 samt tillhörande 290aw. Upptäckte för några dagar sedan att vissa radiatorer blev förvånansvärt varma trots de höga utetemperaturerna. Tidigare ägare har haft en brant kurva V:20 H: 66, har nu sänkt H till 63 och ställt ner innertemperatur givaren till 17 grader samt värmesäsongsgränsen till 17 grader.

Idag när jag hörde fläkten gå igång gick jag ner till värmepumpen och såg du hur den visa att den gjorde en varmvattenkörning. När fläkten sedan stannade kunde jag se hur framledningstemperaturen steg från ca 33 till dryga 50 grader för att därefter snabbt sjunka tillbaka igen. Det verkade alltså som om det uppvärmda vattnet skickades ut till radiatorerna.

Utifrån vad jag har läst mig till kan det ev. röra sig om en kärvande växelventil och det kan som jag förstår då hjälpa att motionera denna. Hur gör jag detta? Är det den svarta komponenten som det står Esbe på som jag ska skruva loss? Eller kan man motionera den utan att demontera hela komponenten?

Tack på förhand.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: IVT Optima 900, varmvattendrift skickar vatten til radiatorer
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2014, 19:28:25 »
Finns inget att oroa sig för med det förloppet som du beskrivit.
Efter att varmvattnet är färdigt slår växelventierna om och då kommer alltid en skvätt varmt vatten ut mot radiatorerna för att bara en stund senare försvinna lika fort igen.

Hade växelventilen kärvat hade du haft 50°C till radiatorerna konstant.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!