Hej
Vänder mig återigen till expertisen på detta forum.
Har en Autoterm 407R (samma som IVT)
Har ett par problem.
Får inte varmvattenspets eller tillskott att gå in vid behov. Diod för tillskott tänds men temperaturen sjunker istället för att öka upp till 65 grader.
Inte heller går tillskott in vid behov.
Har mätt upp elpatron och det är iaf inte avbrott (85 och 150 ohm tror jag det var på de olika slingorna)
Har kollat överhettningsskyddet och det var ifs utlöst men har gjort reset på det.
Mätt kablar upp till power supply kortet (psu 4000) , allt verkar ok.
Reläet på detta kort slår inte till vid vvspets eller tillskott så jag förstår att det inte kommer någon ström till patronen.
Har manuellt tryckt in reläet vid vvspets och hållt det intryckt i ca 3 min utan att temperaturen stiger (vågade inte mäta på kablarna under drift men får nog göra det)
Har någon en ide om hur jag går vidare i felsökningen?
En grej till:
Det händer nån gång att jag fått larm på pressostat hög , jag tror att jag ringat in problemet till ojämna värmesytemslingor. Dvs på en slinga ,källare och första våning sitter 13 element medans övervåningens slinga bara har 3 element. Detta gör att returtempen är mycket högre på denna slinga så jag får strypa den med en kran. tempgivaren sitter på den andra slingan och visar att returtemp är lägre. Detta är inget problem.
Dock är problemet att när den larmar för något får man ju inte veta det förrän det blivit kallt i huset och man går ner och kollar på pumpen. FINNS det inte nån ljudsignal att slå på så man slipper kyla av hela huset innan man upptäcker det?
Mvh Janne