Halloj!
Har en Thermia optimum. Verkar som om kopressorn stannar vid -18 grader utetemp och då orkar inte tillsats 2 ge mer än 39gr framledning. Blir lite kyligt inne då. Någon som vet om det ska vara så?
-
Hej
Pumpen ska kunna köra ner till -20 och sedan ska den "lägga av"
och enbart gå på eltillskott.
Om den "slår ifrån" redan vid -18 så kan det vara så att utegivaren
samt avfrostningsgivaren ej är kalibrerade korrekt, vi hade själv det
problemet när den första köldknäppen slog till.
Skrev en del om hur man justerade detta i det allmänna forumet om
luft/vatten pumpar.
-
ok. tack för tipset :)
-
Du får aktivera steg3 om inte det blir varmare.
Mvh Martin
-
OK men vet inte om det går att köra tillsats 1 o 2 samtidigt
-
Hej
Om ni har säkrat för 16A så är rekomendationen att bara köra på 2 st tillsatssteg,
dvs 6kw
Har ni dock säkrat för 20A så kan man köra med tillsats steg 3 dvs. 9kw.
Men som sagt det beror ju på hur högt säkrat ni har i huset.
Normalt (om man inte har säkrat mer än 16A) så har installatören ställt in så
att det enbart går att köra med max tillsats 2.
Kolla hur högt ni har säkrat, om det är 20A så kan ni även aktivera TS3.
-
Även om ni bara har 16A huvudsäkring kan ni ändå plocka ut 11kw totalt. Tar pumpen 9kw på steg 3 har ni 2kw kvar för lampor och TV etc innan huvudsäkringarna går i skåpet.