Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: erik_m_a skrivet 09 oktober 2017, 14:50:07
-
Hej!
Installerade bergvärme i somras, med NIBE 1126 8kW-panna. Hus 50+50kvm (markplan+källare). Vattenradiatorer (äldre modell) för uppvärmning. Hade en kyltekniker här i annat ärende, som noterade onormalt (?) många start-stopp på pannan tyckte han? Ca 10-15/dag sedan installation.
Några synpunkter, eller helt normalt? Tilläggas bör kanske att några av firmorna som lämnade offert rek. ack-tank, men firman vi valde tyckte det var helt onödigt, så vi avstod.
Tacksam för all input!
/Erik
-
10 - 15 starter per dygn är inget att oroa sig för börjar du däremot ligga på mer än en start i timen kanske det är dags att göra någon åtgärd.
-
Fast under sommaren har jag betydligt färre antal starter, det är nu på hösten den startar som mest.
Handlar det om juli-augusti-september så är det kanske lite ofta.
Du kan labba själv med att sänka (öka minusvärdet) på Start kompressor i meny 4.9.3
Start tillsats bör då också ändras till minst 5 x Start kompressor.
Kolla antal starter/dygn, bör vara max 20 så här års.
-
F1126 har en utmärkt loggnings funktion kör ett dygn och lägg in filen här så ser man hur den går.