Författare Ämne: MÃ¥nga VP starter  (läst 11474 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kejje

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: MÃ¥nga VP starter
« Svar #15 skrivet: 11 maj 2011, 22:49:44 »
ja många olika svar blir de o de uppskattas=)
Men problemet är ju att pumpen har funkat bra före och efter kompressor bytet för 5 mån sedan.
Med samma inställningar före och efter kompressor bytet.
Alltid haft 49 ºC övre panna och 45 ºC nedre panna inställd o de har funkat bra för vårat behov.
Sedan efter 4 mån efter kompressor bytet, så började den larma för hög pressostat tryck.
som jag kunde se så va de 55 ºC köringarna som löste ut HP larmet.
Sen byttes mjukvara och sen dess startar den som en tok hela tiden.

Läste av sista driftdygnet nu.
Kompressor tid 24h-51 min. Starter 24h-61 st.
Alltså mindre än en minut går kompressorn/start :o

Hur är era inställningar på pannan?? nyfiken eftersom alla både verkar och tycker ha olika
« Senast ändrad: 11 maj 2011, 22:54:48 av kejje »
Eco el+Eco air 107. Installerad 2007
Ny kompressor 201012
Aldrig mer en CTC

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: MÃ¥nga VP starter
« Svar #16 skrivet: 11 maj 2011, 22:58:40 »
INSTÄLLNINGAR:

SprÃ¥k         Svenska
Produkt         EcoAir
Värmepump      TillÃ¥ten
Rumsgivare      Ja
Elpanna ºC      40
Elpanna max kW   1,5
Elpanna nedre ºC   60
Elpanna nedre kW   6
Fördröjn shunt min   180
Huvudsäkring      16
Extra VV min      120
Extra VV elpanna ºC   60
Min utetemp ºC      -15
Semester      frÃ¥n


HUSPARAMETRAR:

Max framledn ºC   65
Min framledn ºC      frÃ¥n
Husvärme frÃ¥n ºC   17
Huskurva
  Lutning ºC      55
  Justering       0


FABRIKSINST KODAD:

Sommardrift ºC      16
VP max ºC      55
VP min ºC      35
Larm hetgas ºC      125
Diff start/stopp      7
Startfördröjning      10

CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kejje

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: MÃ¥nga VP starter
« Svar #17 skrivet: 11 maj 2011, 23:02:05 »
INSTÄLLNINGAR:

SprÃ¥k         Svenska
Produkt         EcoAir
Värmepump      TillÃ¥ten
Rumsgivare      Ja
Elpanna ºC      40
Elpanna max kW   1,5
Elpanna nedre ºC   60
Elpanna nedre kW   6
Fördröjn shunt min   180
Huvudsäkring      16
Extra VV min      120
Extra VV elpanna ºC   60
Min utetemp ºC      -15
Semester      frÃ¥n


HUSPARAMETRAR:

Max framledn ºC   65
Min framledn ºC      frÃ¥n
Husvärme frÃ¥n ºC   17
Huskurva
  Lutning ºC      55
  Justering       0


FABRIKSINST KODAD:

Sommardrift ºC      16
VP max ºC      55
VP min ºC      35
Larm hetgas ºC      125
Diff start/stopp      7
Startfördröjning      10



Tackar.. ser ju rätt lika ut förutom elpannans inställningar.
Vad är fördelen ha 40 ºC och 60 ºC på nedre som inställning?
Är inte standard 50+50??
Eco el+Eco air 107. Installerad 2007
Ny kompressor 201012
Aldrig mer en CTC

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: MÃ¥nga VP starter
« Svar #18 skrivet: 11 maj 2011, 23:12:07 »
Övre pannan bör ställas på så låg temp som möjligt, men utan att ge problem med varmvattnet. Normalt klarar pumpen att hålla övre pannan runt 42-50 grader tack vare 55-graderskörningarna.
Övre pannans inställning är i första hand avsedd för hur varmvattnet ska funka och i andra hand för att spetsa under vintern.

Undre pannans inställning gäller för elpatronen och har ingen betydelse så länge pumpen går, elpatronen kan inte gå in så länge pumpen är tillkopplad. Men när pumpen spärras pga för kallt ute, vill jag ha 60º i undre pannan, det har ingen större betydelse för elförbrukningen om elpatronen håller 50º eller 60º när pumpen är bortkopplad.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kejje

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: MÃ¥nga VP starter
« Svar #19 skrivet: 11 maj 2011, 23:16:40 »
Övre pannan bör ställas på så låg temp som möjligt, men utan att ge problem med varmvattnet. Normalt klarar pumpen att hålla övre pannan runt 42-50 grader tack vare 55-graderskörningarna.
Övre pannans inställning är i första hand avsedd för hur varmvattnet ska funka och i andra hand för att spetsa under vintern.

Undre pannans inställning gäller för elpatronen och har ingen betydelse så länge pumpen går, elpatronen kan inte gå in så länge pumpen är tillkopplad. Men när pumpen spärras pga för kallt ute, vill jag ha 60º i undre pannan, det har ingen större betydelse för elförbrukningen om elpatronen håller 50º eller 60º när pumpen är bortkopplad.

erp

ok i see. Tackar för svar så fort Thumbsup
Då kvittar de ju egentligen hur man har inställt indirekt. Är vamvatten behovet som får styra inställningar o eftersom en parten här hemma ogillar kallt så har jag ju därför 49 ºC på övre.
Så är inte fel ha 45 i nedre heller då antar jag.
Ja allt har ju fungerat bra förut men no more..........
Eco el+Eco air 107. Installerad 2007
Ny kompressor 201012
Aldrig mer en CTC

Utloggad kejje

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: MÃ¥nga VP starter
« Svar #20 skrivet: 11 maj 2011, 23:20:20 »
Om den startar 128 ggr/dygn och spärrtiden mellan starterna är 10 min så blir det ju nästan 21,5 timme i spärrtid, lägger vi till gångtid på 2 timmar så har vi i princip hela dygnet där det innebär ju ca 1 minuts gångtid /start.

Har du testat att sänka hastigheten på cirkpumpen (nedre) så du inte får kortslutning i nedre pannan och pumpen då stannar på hög VPin?

Själv hade jag 1:14 tim/ 5 starter senaste

Jag har det senaste dygnet 10 starter och 3 timmars gångtid.
Har du elpatronen till att hålla 49-52 grader i övre pannan kan väl kanske pumpen få upp nedre till 50º på en minut. Däremot verkar det märkligt, att tempen ska sjunka 5º på 10 minuter så att pumpen startar igen. Med den tempen i övre pannan tycker jag att det skulle ta en bra stund för pumpen tills nästa start. Det är något här som inte stämmer.

erp

ja skumt minst sagt men nedre pannan går aldrig upp i 50 ºC ens. den verkar stanna på hög vp in.
Vp stannar när vp in/ut är 48/53
Eco el+Eco air 107. Installerad 2007
Ny kompressor 201012
Aldrig mer en CTC

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: MÃ¥nga VP starter
« Svar #21 skrivet: 11 maj 2011, 23:20:56 »
Helt rätt, det gäller att ställa in så att det passar ens egna behov. Det gäller bara att veta hur inställningarna fungerar och hur de påverkar driften.
erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kejje

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: MÃ¥nga VP starter
« Svar #22 skrivet: 11 maj 2011, 23:22:19 »
Helt rätt, det gäller att ställa in så att det passar ens egna behov. Det gäller bara att veta hur inställningarna fungerar och hur de påverkar driften.
erp

 Tack för svar.
Trodde ett tag mina inställningar var konstiga men då är dom inte de ju.
Eco el+Eco air 107. Installerad 2007
Ny kompressor 201012
Aldrig mer en CTC

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: MÃ¥nga VP starter
« Svar #23 skrivet: 11 maj 2011, 23:23:31 »
Ja, pumpen stoppas när VPin blir 48º, men då bör VPut ligga på 53-54 grader och undre pannan på 53º.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kejje

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: MÃ¥nga VP starter
« Svar #24 skrivet: 11 maj 2011, 23:26:46 »
Ja, pumpen stoppas när VPin blir 48º, men då bör VPut ligga på 53-54 grader och undre pannan på 53º.

erp

Ja Vp in ut är som du säger men inte fan går nedre pannans temp upp till 53 inte utan är 48 ºC
Trött jag blir pÃ¥ detta. Lustigt mjukvarans byte kunde ställa till detta sÃ¥ pass när de funka klockrent innan förutom 55  ºC köringarna.
Men ett positivt hp larmet kommer ju inte alla fall nu som det gjorde innan huvuddunk
Eco el+Eco air 107. Installerad 2007
Ny kompressor 201012
Aldrig mer en CTC

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: MÃ¥nga VP starter
« Svar #25 skrivet: 11 maj 2011, 23:31:19 »
Pumpen bör ju höja tempen 5-6 grader, och när VPin når 48º bör ju VPut ligga runt 53-54 grader och då bör ju också nedre pannan ligga på 53º, annars är något lurt nåndtans, antingen i programvaran eller i givarplaceringarna eller något annat som någon tekniker borde komma och titta på.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kejje

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: MÃ¥nga VP starter
« Svar #26 skrivet: 11 maj 2011, 23:35:21 »
Pumpen bör ju höja tempen 5-6 grader, och när VPin når 48º bör ju VPut ligga runt 53-54 grader och då bör ju också nedre pannan ligga på 53º, annars är något lurt nåndtans, antingen i programvaran eller i givarplaceringarna eller något annat som någon tekniker borde komma och titta på.

erp

ja allt funka ju ok innan programvaran byttes för 9 dar sedan.
Var ner titta nu på pannan så stod de 49+40 inom parantes på pannna o de är väl för tempen är 15 ºC ute så då kör den inte på sommar körning.
När de är 16 ºC står de ju 49+50 ºC så den kör ju inte alls 55 ºC körningar.
Så borde ju va nått knas med mjukvaran som han bytte. Har kontaktat teknikern får se va de blir av de hela.
Är ju inte direkt gratis ha klippkort hos teknikern heller så vill ha skiten i gång ordenligt juuuuuuuuuu
Eco el+Eco air 107. Installerad 2007
Ny kompressor 201012
Aldrig mer en CTC

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: MÃ¥nga VP starter
« Svar #27 skrivet: 12 maj 2011, 04:57:50 »
jag får inte dom temperaturerna, som erp pratar om.

vid VPin/ut 48/55° så får jag bara 51° i neder tankdelen. och 48-49° i pannan.
jag har testat med massor av olika inställningar och givarplaceringar. men lyckas inte få upp temperaturen mer.
nu har jag en ecoheat, och den styr enbart på VP-givaren. så jag har inga problem med att få 55° i nedre tankdelen.
men då har jag ca 59° på VPut.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: MÃ¥nga VP starter
« Svar #28 skrivet: 12 maj 2011, 09:38:04 »
jag får inte dom temperaturerna, som erp pratar om.

vid VPin/ut 48/55° så får jag bara 51° i neder tankdelen. och 48-49° i pannan.
jag har testat med massor av olika inställningar och givarplaceringar. men lyckas inte få upp temperaturen mer.
nu har jag en ecoheat, och den styr enbart på VP-givaren. så jag har inga problem med att få 55° i nedre tankdelen.
men då har jag ca 59° på VPut.

Samma för mig. max 51 grader i nedre pannan och max 48 grader i övre pannan är de högsta värdena jag sett under 3 år med min 107a.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad Perik68

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: MÃ¥nga VP starter
« Svar #29 skrivet: 12 maj 2011, 10:02:26 »
En liten tanke bara, har inte nyare programvaror möjligheten att stänga av 55 graderskörningarna?

Kan det vara så enkelt att den är avstängd i dina inställningar?
/Perik

Villa i Södra Stockholm byggår 2014 på 131 kvm med Nibe 750

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!