Skrivet av: Joelk
« skrivet: 14 juli 2011, 09:43:00 »

Hur har det gått för dig, har du fått ner antalet starter?
Skrivet av: kejje
« skrivet: 12 maj 2011, 11:12:16 »

bara att vänta o se vad som händer efter 72 timmar. gått 45 tim nu. men kommer ändå inte upp i tempen den vill ha i undre pannan trots at  vp in/ut är högre.
Startfördröjning kompressor står ju väldigt ofta på displayen men är väl för den går för mycket.
Har även provat bryta strömmen utan framgång.
Skrivet av: erp
« skrivet: 12 maj 2011, 11:05:46 »

Min pump stoppas vid VPin = 48º. Då är VPut normalt 53º och nedre pannan är också 53º, men vid sommardrift blir VP in/ut = 48/54 grader och nedre pannan 53º. Visserligen är VPut 54º bara runt 20-30 sekunder innan pumpen stoppas.

erp
Skrivet av: erp
« skrivet: 12 maj 2011, 10:59:06 »

Om man byter programvara, så innebär det att pumpen kommer att gå i inkörningsläge tills kompressorn gått 72 drifttimmar. Under den tiden sätts VPmax till 50º och kompressorn värmer inte till 55º, förrän kompressorn passerat 72 drifttimmar.

Ett desperat tilltag kan kanske vara, att bryta strömmen till anläggningen några minuter, och sedan starta den igen och se vad som händer. Ibland kan sådant fixa problemen.

erp
Skrivet av: Perik68
« skrivet: 12 maj 2011, 10:02:26 »

En liten tanke bara, har inte nyare programvaror möjligheten att stänga av 55 graderskörningarna?

Kan det vara så enkelt att den är avstängd i dina inställningar?
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 12 maj 2011, 09:38:04 »

jag får inte dom temperaturerna, som erp pratar om.

vid VPin/ut 48/55° så får jag bara 51° i neder tankdelen. och 48-49° i pannan.
jag har testat med massor av olika inställningar och givarplaceringar. men lyckas inte få upp temperaturen mer.
nu har jag en ecoheat, och den styr enbart på VP-givaren. så jag har inga problem med att få 55° i nedre tankdelen.
men då har jag ca 59° på VPut.

Samma för mig. max 51 grader i nedre pannan och max 48 grader i övre pannan är de högsta värdena jag sett under 3 år med min 107a.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 12 maj 2011, 04:57:50 »

jag får inte dom temperaturerna, som erp pratar om.

vid VPin/ut 48/55° så får jag bara 51° i neder tankdelen. och 48-49° i pannan.
jag har testat med massor av olika inställningar och givarplaceringar. men lyckas inte få upp temperaturen mer.
nu har jag en ecoheat, och den styr enbart på VP-givaren. så jag har inga problem med att få 55° i nedre tankdelen.
men då har jag ca 59° på VPut.
Skrivet av: kejje
« skrivet: 11 maj 2011, 23:35:21 »

Pumpen bör ju höja tempen 5-6 grader, och när VPin når 48º bör ju VPut ligga runt 53-54 grader och då bör ju också nedre pannan ligga på 53º, annars är något lurt nåndtans, antingen i programvaran eller i givarplaceringarna eller något annat som någon tekniker borde komma och titta på.

erp

ja allt funka ju ok innan programvaran byttes för 9 dar sedan.
Var ner titta nu på pannan så stod de 49+40 inom parantes på pannna o de är väl för tempen är 15 ºC ute så då kör den inte på sommar körning.
När de är 16 ºC står de ju 49+50 ºC så den kör ju inte alls 55 ºC körningar.
Så borde ju va nått knas med mjukvaran som han bytte. Har kontaktat teknikern får se va de blir av de hela.
Är ju inte direkt gratis ha klippkort hos teknikern heller så vill ha skiten i gång ordenligt juuuuuuuuuu
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 maj 2011, 23:31:19 »

Pumpen bör ju höja tempen 5-6 grader, och när VPin når 48º bör ju VPut ligga runt 53-54 grader och då bör ju också nedre pannan ligga på 53º, annars är något lurt nåndtans, antingen i programvaran eller i givarplaceringarna eller något annat som någon tekniker borde komma och titta på.

erp
Skrivet av: kejje
« skrivet: 11 maj 2011, 23:26:46 »

Ja, pumpen stoppas när VPin blir 48º, men då bör VPut ligga på 53-54 grader och undre pannan på 53º.

erp

Ja Vp in ut är som du säger men inte fan går nedre pannans temp upp till 53 inte utan är 48 ºC
Trött jag blir på detta. Lustigt mjukvarans byte kunde ställa till detta så pass när de funka klockrent innan förutom 55  ºC köringarna.
Men ett positivt hp larmet kommer ju inte alla fall nu som det gjorde innan huvuddunk
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 maj 2011, 23:23:31 »

Ja, pumpen stoppas när VPin blir 48º, men då bör VPut ligga på 53-54 grader och undre pannan på 53º.

erp
Skrivet av: kejje
« skrivet: 11 maj 2011, 23:22:19 »

Helt rätt, det gäller att ställa in så att det passar ens egna behov. Det gäller bara att veta hur inställningarna fungerar och hur de påverkar driften.
erp

 Tack för svar.
Trodde ett tag mina inställningar var konstiga men då är dom inte de ju.
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 maj 2011, 23:20:56 »

Helt rätt, det gäller att ställa in så att det passar ens egna behov. Det gäller bara att veta hur inställningarna fungerar och hur de påverkar driften.
erp
Skrivet av: kejje
« skrivet: 11 maj 2011, 23:20:20 »

Om den startar 128 ggr/dygn och spärrtiden mellan starterna är 10 min så blir det ju nästan 21,5 timme i spärrtid, lägger vi till gångtid på 2 timmar så har vi i princip hela dygnet där det innebär ju ca 1 minuts gångtid /start.

Har du testat att sänka hastigheten på cirkpumpen (nedre) så du inte får kortslutning i nedre pannan och pumpen då stannar på hög VPin?

Själv hade jag 1:14 tim/ 5 starter senaste

Jag har det senaste dygnet 10 starter och 3 timmars gångtid.
Har du elpatronen till att hålla 49-52 grader i övre pannan kan väl kanske pumpen få upp nedre till 50º på en minut. Däremot verkar det märkligt, att tempen ska sjunka 5º på 10 minuter så att pumpen startar igen. Med den tempen i övre pannan tycker jag att det skulle ta en bra stund för pumpen tills nästa start. Det är något här som inte stämmer.

erp

ja skumt minst sagt men nedre pannan går aldrig upp i 50 ºC ens. den verkar stanna på hög vp in.
Vp stannar när vp in/ut är 48/53
Skrivet av: kejje
« skrivet: 11 maj 2011, 23:16:40 »

Övre pannan bör ställas på så låg temp som möjligt, men utan att ge problem med varmvattnet. Normalt klarar pumpen att hålla övre pannan runt 42-50 grader tack vare 55-graderskörningarna.
Övre pannans inställning är i första hand avsedd för hur varmvattnet ska funka och i andra hand för att spetsa under vintern.

Undre pannans inställning gäller för elpatronen och har ingen betydelse så länge pumpen går, elpatronen kan inte gå in så länge pumpen är tillkopplad. Men när pumpen spärras pga för kallt ute, vill jag ha 60º i undre pannan, det har ingen större betydelse för elförbrukningen om elpatronen håller 50º eller 60º när pumpen är bortkopplad.

erp

ok i see. Tackar för svar så fort Thumbsup
Då kvittar de ju egentligen hur man har inställt indirekt. Är vamvatten behovet som får styra inställningar o eftersom en parten här hemma ogillar kallt så har jag ju därför 49 ºC på övre.
Så är inte fel ha 45 i nedre heller då antar jag.
Ja allt har ju fungerat bra förut men no more..........
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 maj 2011, 23:12:07 »

Övre pannan bör ställas på så låg temp som möjligt, men utan att ge problem med varmvattnet. Normalt klarar pumpen att hålla övre pannan runt 42-50 grader tack vare 55-graderskörningarna.
Övre pannans inställning är i första hand avsedd för hur varmvattnet ska funka och i andra hand för att spetsa under vintern.

Undre pannans inställning gäller för elpatronen och har ingen betydelse så länge pumpen går, elpatronen kan inte gå in så länge pumpen är tillkopplad. Men när pumpen spärras pga för kallt ute, vill jag ha 60º i undre pannan, det har ingen större betydelse för elförbrukningen om elpatronen håller 50º eller 60º när pumpen är bortkopplad.

erp
Skrivet av: kejje
« skrivet: 11 maj 2011, 23:02:05 »

INSTÄLLNINGAR:

Språk         Svenska
Produkt         EcoAir
Värmepump      Tillåten
Rumsgivare      Ja
Elpanna ºC      40
Elpanna max kW   1,5
Elpanna nedre ºC   60
Elpanna nedre kW   6
Fördröjn shunt min   180
Huvudsäkring      16
Extra VV min      120
Extra VV elpanna ºC   60
Min utetemp ºC      -15
Semester      från


HUSPARAMETRAR:

Max framledn ºC   65
Min framledn ºC      från
Husvärme från ºC   17
Huskurva
  Lutning ºC      55
  Justering       0


FABRIKSINST KODAD:

Sommardrift ºC      16
VP max ºC      55
VP min ºC      35
Larm hetgas ºC      125
Diff start/stopp      7
Startfördröjning      10



Tackar.. ser ju rätt lika ut förutom elpannans inställningar.
Vad är fördelen ha 40 ºC och 60 ºC på nedre som inställning?
Är inte standard 50+50??
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 maj 2011, 22:58:40 »

INSTÄLLNINGAR:

Språk         Svenska
Produkt         EcoAir
Värmepump      Tillåten
Rumsgivare      Ja
Elpanna ºC      40
Elpanna max kW   1,5
Elpanna nedre ºC   60
Elpanna nedre kW   6
Fördröjn shunt min   180
Huvudsäkring      16
Extra VV min      120
Extra VV elpanna ºC   60
Min utetemp ºC      -15
Semester      från


HUSPARAMETRAR:

Max framledn ºC   65
Min framledn ºC      från
Husvärme från ºC   17
Huskurva
  Lutning ºC      55
  Justering       0


FABRIKSINST KODAD:

Sommardrift ºC      16
VP max ºC      55
VP min ºC      35
Larm hetgas ºC      125
Diff start/stopp      7
Startfördröjning      10

Skrivet av: kejje
« skrivet: 11 maj 2011, 22:49:44 »

ja många olika svar blir de o de uppskattas=)
Men problemet är ju att pumpen har funkat bra före och efter kompressor bytet för 5 mån sedan.
Med samma inställningar före och efter kompressor bytet.
Alltid haft 49 ºC övre panna och 45 ºC nedre panna inställd o de har funkat bra för vårat behov.
Sedan efter 4 mån efter kompressor bytet, så började den larma för hög pressostat tryck.
som jag kunde se så va de 55 ºC köringarna som löste ut HP larmet.
Sen byttes mjukvara och sen dess startar den som en tok hela tiden.

Läste av sista driftdygnet nu.
Kompressor tid 24h-51 min. Starter 24h-61 st.
Alltså mindre än en minut går kompressorn/start :o

Hur är era inställningar på pannan?? nyfiken eftersom alla både verkar och tycker ha olika
Skrivet av: Joelk
« skrivet: 11 maj 2011, 21:07:16 »

Jag har precis samma problem med min värmepump, det kom efter att mjukvaran uppdaterades i reglercentralen. CTC är inte berömda för sin styr, den är rent ut av ganska dålig, vissa versioner är ännu sämre, tyvärr kommer du få svårt att få gehör för detta i detta forum men framför allt med CTC.
I mitt fall var CTCs lösning efter 8 månaders intensiv påtryckning att jag skulle flytta givare för panna nere ca 15cm till höger från dykröret i tanken. Detta ger lite färre start stopp, du bör nog även ändra Diff på start/stopp.

I mitt fall är COP även ganska uselt, även här får man dåligt gehör. Jag hoppas att du kommer att lyckas bättre.
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 maj 2011, 15:42:55 »

Om den startar 128 ggr/dygn och spärrtiden mellan starterna är 10 min så blir det ju nästan 21,5 timme i spärrtid, lägger vi till gångtid på 2 timmar så har vi i princip hela dygnet där det innebär ju ca 1 minuts gångtid /start.

Har du testat att sänka hastigheten på cirkpumpen (nedre) så du inte får kortslutning i nedre pannan och pumpen då stannar på hög VPin?

Själv hade jag 1:14 tim/ 5 starter senaste

Jag har det senaste dygnet 10 starter och 3 timmars gångtid.
Har du elpatronen till att hålla 49-52 grader i övre pannan kan väl kanske pumpen få upp nedre till 50º på en minut. Däremot verkar det märkligt, att tempen ska sjunka 5º på 10 minuter så att pumpen startar igen. Med den tempen i övre pannan tycker jag att det skulle ta en bra stund för pumpen tills nästa start. Det är något här som inte stämmer.

erp
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 maj 2011, 15:12:42 »

Jag skulle sätta ner övre pannan till 40º i inställningsmenyn. Blir det varmvattenbekymmer, höj någon grad i sänder.
Vad nedre pannan står på, har ingen som helst betydelse, så länge pumpen är tillkopplad. Nedre pannans temperaturinställning påberkar bara elpatronen.
Får du fortfarande inte ordning på starterna då, kanske ett nytt chip behövs.

erp

Edit: Har du övre pannan ställd på 49º, går ju elpatronen in, så snart tempen sjunker under 49º där, och sedan värmer den till 52º innan den släcks.
Det kan ju vara detta som gör att pumpen klarar att värma till 50º på en minut med hjälp av övre pannans varma vatten.
Skrivet av: kejje
« skrivet: 11 maj 2011, 14:13:22 »

Om den startar 128 ggr/dygn och spärrtiden mellan starterna är 10 min så blir det ju nästan 21,5 timme i spärrtid, lägger vi till gångtid på 2 timmar så har vi i princip hela dygnet där det innebär ju ca 1 minuts gångtid /start.

Har du testat att sänka hastigheten på cirkpumpen (nedre) så du inte får kortslutning i nedre pannan och pumpen då stannar på hög VPin?

Själv hade jag 1:14 tim/ 5 starter senaste

Kör laddpump i läge 2 just nu.
Vp in/ut senaste körningen var 48/53 och då stannar vp med.
VP har ju fungerat klockrent i 2.5 år. Sen blev de byte av kompressor.
Efter 4 mån så började hp larm komma.
Då byttes mjukvaran ut.
Innan mjukvarubytet fungerade den normalt med starter o gångtid men löste då ut på hp larm vid 55 körningarna alltid.
Sen dess så har man fått så många körningar per dygn. Har samma inställningar nu som jag haft sedan vp installerades.
Kontaktat teknikern igen. Får väl se vad nästa steg är och blir huvuddunk
Skrivet av: 109an
« skrivet: 10 maj 2011, 22:34:04 »

Om den startar 128 ggr/dygn och spärrtiden mellan starterna är 10 min så blir det ju nästan 21,5 timme i spärrtid, lägger vi till gångtid på 2 timmar så har vi i princip hela dygnet där det innebär ju ca 1 minuts gångtid /start.

Har du testat att sänka hastigheten på cirkpumpen (nedre) så du inte får kortslutning i nedre pannan och pumpen då stannar på hög VPin?

Själv hade jag 1:14 tim/ 5 starter senaste
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 maj 2011, 22:33:57 »

Du kanske skall sänka starttemperaturerna under inkörningsfasen så att det blir mer än en grads diff.
Skrivet av: kejje
« skrivet: 10 maj 2011, 21:43:27 »

Mjukvarubytet gjordes i tisdag så är en vecka senda och fortfarande vill den bara värma till 50 ºC på nedre delen.
Inställningar är inlagda som jag hade.
Ja inge mer än att slå en pling till teknikern igen då huvuddunk

det är 72 drifttimmar på kompressorn. och så här års kan det ta ett tag innan inkörningen är klar.
om du har drifttid på 2.3h/dygn

OK tack. Bara vänta då och se. :)
Var ner o läste av på displayen nu  efter att nollställt mätningen igår kväll.
Kompressor drifttid 43h.
Tid 24h= 2,02h
Starter 24h= 128 st!!!
oj 128 starer låter aningen mycket. jag har senaste dygnet 2,08h  och 3st starter.
värmer till 51°.

vad har du för inställningar?

Ja jag med tycker de är för mycket.
Men som du sa så va de inkörning på 72 tim. Men ändå så borde de väl inte starta 128 ggr på 24 h för hålla 50 ºC.
Inställningar:
Övre pannan 49 ºC
Nedre pannan 45 ºC

Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 10 maj 2011, 21:30:17 »

Mjukvarubytet gjordes i tisdag så är en vecka senda och fortfarande vill den bara värma till 50 ºC på nedre delen.
Inställningar är inlagda som jag hade.
Ja inge mer än att slå en pling till teknikern igen då huvuddunk

det är 72 drifttimmar på kompressorn. och så här års kan det ta ett tag innan inkörningen är klar.
om du har drifttid på 2.3h/dygn

OK tack. Bara vänta då och se. :)
Var ner o läste av på displayen nu  efter att nollställt mätningen igår kväll.
Kompressor drifttid 43h.
Tid 24h= 2,02h
Starter 24h= 128 st!!!
oj 128 starer låter aningen mycket. jag har senaste dygnet 2,08h  och 3st starter.
värmer till 51°.

vad har du för inställningar?
Skrivet av: kejje
« skrivet: 10 maj 2011, 21:25:21 »

Mjukvarubytet gjordes i tisdag så är en vecka senda och fortfarande vill den bara värma till 50 ºC på nedre delen.
Inställningar är inlagda som jag hade.
Ja inge mer än att slå en pling till teknikern igen då huvuddunk

det är 72 drifttimmar på kompressorn. och så här års kan det ta ett tag innan inkörningen är klar.
om du har drifttid på 2.3h/dygn

OK tack. Bara vänta då och se. :)
Grundfelet var att den löste ut på Hög pres tryck varje 55 körning. Därav byte av mjukvaran.
Var ner o läste av på displayen nu  efter att nollställt mätningen igår kväll.
Kompressor drifttid 43h.
Tid 24h= 2,02h
Starter 24h= 128 st!!!
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 10 maj 2011, 21:15:44 »

Mjukvarubytet gjordes i tisdag så är en vecka senda och fortfarande vill den bara värma till 50 ºC på nedre delen.
Inställningar är inlagda som jag hade.
Ja inge mer än att slå en pling till teknikern igen då huvuddunk

det är 72 drifttimmar på kompressorn. och så här års kan det ta ett tag innan inkörningen är klar.
om du har drifttid på 2.3h/dygn
Skrivet av: kejje
« skrivet: 10 maj 2011, 21:12:06 »

Mjukvarubytet gjordes i tisdag så är en vecka senda och fortfarande vill den bara värma till 50 ºC på nedre delen.
Inställningar är inlagda som jag hade.
Ja inge mer än att slå en pling till teknikern igen då huvuddunk
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 maj 2011, 10:40:07 »

Sen kan ju en del inställningar ha försvunnit och behöva trimmas in igen efter bytet.
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 maj 2011, 23:35:27 »

Om du bytt mjukvaran, kommer kompressorn att gå på inkörning de första 72 drifttimmarna, vilket innebär att den bara värmer nedre pannan till max 50º.
Första dygnet efter chipsbytet verkar det som om starter och drifttider inte stämmer alls, det kommer att bli rätt värden efter ett dygns gångtid.

erp
Skrivet av: 109an
« skrivet: 09 maj 2011, 22:49:52 »

Vet inte vad problemet är men min ecoel + ecoair 109 har senaste dygnet gått 1,45 tim med 9 starter. Det känns ju rimligare
Skrivet av: kejje
« skrivet: 09 maj 2011, 21:36:39 »


Hej igen.
Följetången ctc fortsätter.

Bytit mjukvara bakom displayen på Eco elen.

Efter detta VP vilja starta mycket.
Kompressor drift tid 24 h= 2,31 h
Starter 24h= 59 st!!!
Detta är senaste dygnet.
Vp går ca 2.5 min sen stannar den när VP in och ut är 48/53.
Vad är de som händer. ??
Avlästa inställningar vid stopp:

Ute 20 grader
52(49)
20(0)
48(50) Borde det inte stå 55 här när de är sommar temp ute?

usch va ledsamt va ctc ägare.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!