Författare Ämne: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115  (läst 6729 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2019, 09:19:19 »
Har ingen aning om hur gammal det är då vi hyr det sedan 2år tillbaka.
Men det är såpass gammalt att man kan utesluta någon form av tilluftdon med värmd luft?

Ingen annan form av uppvärmning du inte tänker pÃ¥?  Elektrisk golvvärme nÃ¥gonstans?  Eller hus där man värmer betongsockel längs kanterna med elslingor?

Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2019, 11:10:02 »
Är det ett nytt problem eller var det så här förra vintern också?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

FredrikBylund87

  • Gäst
FredrikBylund87
SV: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2019, 16:54:46 »
Seg på svara pga jobb.
Kom nyss hem och har haft elpatronen av sedan igår.
Ute temperatur här hos mig nu är -20° och har då +19° inne i köket.

Avläsningarna på pannan lyder

KB-F -2°
KB-r -4(12)°c

VB-Fram 42(52)°
Varmvatten 45°

Har vanliga hederliga radiatorer och ingen golv värme alls här hemma.
Så rent allmänt känner jag att det verkar sjukt onödigt att köra tillsatsen då den verkar klara av att värma hela huset ändå fast det är så pass kallt ute.

FredrikBylund87

  • Gäst
FredrikBylund87
SV: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2019, 16:58:26 »
Är det ett nytt problem eller var det så här förra vintern också?


Förra vintern var det också problem men då dog kompressorn så den byttes då av hyresvärden. Så då körde vi elpatron hela tiden så då var det dyrt och då visste man om det.

Har avtal med hyresvärden att jag egentligen ska ta hand om allt (Han vill helst slippa huset och sälja men pga rådande ekonomiska hinder så kan jag inte köpa det nu) så då gjordes avtalet att vi tar alla smällar för att han ska slippa bry sig och kunde då tänka sig att hyra ut.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9563
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2019, 17:22:27 »
Men huset är alltså på 170 kvm plus ca 100 kvm källare? Stort, går åt mycket energi. Troligen byggt på 70-talet eller tidigare?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2019, 17:24:11 »
Kom nyss hem och har haft elpatronen av sedan igår.
Ute temperatur här hos mig nu är -20° och har då +19° inne i köket.

Avläsningarna på pannan lyder

KB-F -2°
KB-r -4(12)°c

VB-Fram 42(52)°
Varmvatten 45°

Har vanliga hederliga radiatorer och ingen golv värme alls här hemma.
Så rent allmänt känner jag att det verkar sjukt onödigt att köra tillsatsen då den verkar klara av att värma hela huset ändå fast det är så pass kallt ute.
Du ska väl ha inställt så att el-patron går in om den behövs. dvs långsamt blinkande..
Kan den höga elförbrukningen ha berott på att VP varit avstängd, dvs elpatron inkopplat hela tiden, snabbt blinkande?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

FredrikBylund87

  • Gäst
FredrikBylund87
SV: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2019, 17:38:13 »
Du ska väl ha inställt så att el-patron går in om den behövs. dvs långsamt blinkande..
Kan den höga elförbrukningen ha berott på att VP varit avstängd, dvs elpatron inkopplat hela tiden, snabbt blinkande?


Det värsta är att jag har stått där nere och kollat och kikat och knappat och vet fan inte skillnaden på snabb eller långsam blinkning. I min värld har den blinkat långsamt. Men igår på eftermiddagen så på en 4timmars period så gick tillsatsen 2timmar. Kändes på tok för mycket tyckte jag.

FredrikBylund87

  • Gäst
FredrikBylund87
SV: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2019, 17:45:47 »
Står och tittar på pannan nu och tillsats lampan blinkar 1gång/sekund. Hur jag än trycker så stänger jag antigen av den eller blinkar så här. Kan inte få den att blinka varken snabbare eller långsammare.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115
« Svar #23 skrivet: 21 januari 2019, 18:05:00 »
Är det inte om man aktiverar elpannedrift (EP)?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

FredrikBylund87

  • Gäst
FredrikBylund87
SV: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115
« Svar #24 skrivet: 21 januari 2019, 18:14:41 »
Är det inte om man aktiverar elpannedrift (EP)?


Jag vet inte  ???
Tycker det här är grekiska verkligen.
Därför jag ens skrev här från första början. I hopp om att hitta nån som kunde hjälpa mig förstå den här mystiska maskinen.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115
« Svar #25 skrivet: 21 januari 2019, 19:04:26 »
Är det inte om man aktiverar elpannedrift (EP)?
Jo så är det Ridax. Det gör man i meny 14 (sid 14 i manualen).

Så den snabba blinkningen är det inte möjligt att få till utan att gå in i dolda menyer efter att ha haft kanalknappen intryckt i c:a 7 sekunder.
Om du inte gjort det så har du antingen elpatron tillåten eller elpatron avstängd, ändras med andra fyrkantiga knappen nerifrån.
Det borde betyda att det behövs elpatronhjälp för att komma upp i den framledningstemperatur som behövs för att värma huset till den inomhustemperatur du önskar.

Du skriver att man bytt kompressor. Kan det vara så att tvingad elpatrondrift blivit inställd i samband med det jobbet och man glömt att återställa?


« Senast ändrad: 21 januari 2019, 19:06:49 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad FredrikBylund87

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115
« Svar #26 skrivet: 21 januari 2019, 19:16:47 »
Jo så är det Ridax. Det gör man i meny 14 (sid 14 i manualen).

Så den snabba blinkningen är det inte möjligt att få till utan att gå in i dolda menyer efter att ha haft kanalknappen intryckt i c:a 7 sekunder.
Om du inte gjort det så har du antingen elpatron tillåten eller elpatron avstängd, ändras med andra fyrkantiga knappen nerifrån.
Det borde betyda att det behövs elpatronhjälp för att komma upp i den framledningstemperatur som behövs för att värma huset till den inomhustemperatur du önskar.

Du skriver att man bytt kompressor. Kan det vara så att tvingad elpatrondrift blivit inställd i samband med det jobbet och man glömt att återställa?



Ååh gud nu skrev du ju så man faktiskt fattade. Åh vad skönt. Tack :D

Ja det är kanske inte helt omöjligt? Men hade samma kille här i våras för ett ärende så han stod och blippade och höll på. Och upptäckte förra veckan att den var inställd på att periodiskt värma vattnet till 65°. Det stängde jag snabbt av.
Men hur gör jag isånafall för att få bort den där eventuella tvångsinställningen?

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115
« Svar #27 skrivet: 21 januari 2019, 19:45:04 »
Välkommen som medlem i forumet!  tummenupp


Jag vet inte  ???
Tycker det här är grekiska verkligen.
Därför jag ens skrev här från första början. I hopp om att hitta nån som kunde hjälpa mig förstå den här mystiska maskinen.
Det är bara en maskin Fredrik. Inte så mystisk, och inte helt obegriplig om man tar sig igenom manualen. Bara ett kylskåp fast baklänges .,;- Här är länken till manualen igen.
https://www.nibe.se/assets/documents/11138/031050-2.pdf
Ladda ner den och skriv ut om du kan. Fortsätt att frÃ¥ga om det du inte förstÃ¥r, forumet är till för det!  tummenupp
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115
« Svar #28 skrivet: 21 januari 2019, 19:46:38 »
Är det +19 inne när det är -20 ute och elpatronen är avstängd verkar det som om pumpen ger den effekt den ska och  klarar av att värma huset utan att elpatronen är inkopplad. Det enda som verkar konstigt är att det är liten temperaturdifferens pÃ¥ köldbäraren men givare kan visa fel.

Om kompressorn gick dygnet runt i december borde den ha dragit 2000 kWh. Det är max vad som bör ha gått åt för att värma huset om det aldrig var under -20 den månaden.

Men förbrukningen var 4827 kWh. Säg att hushållen var 300 kWh och det blir ca 2500 kWh som elpatronen i så fall skulle ha förbrukat. Det blir lite över 3 kW i snitt. Ytterligare 3 kW ska räcka till att värma huset ner till -30. Så kallt var det väl inte i december?

Kan det vara sÃ¥ att tillsatselen är felaktigt inställd sÃ¥ att kompressorn stannar ibland? 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad FredrikBylund87

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115
« Svar #29 skrivet: 21 januari 2019, 20:22:09 »
Välkommen som medlem i forumet!  tummenupp
Det är bara en maskin Fredrik. Inte så mystisk, och inte helt obegriplig om man tar sig igenom manualen. Bara ett kylskåp fast baklänges .,;- Här är länken till manualen igen.
https://www.nibe.se/assets/documents/11138/031050-2.pdf
Ladda ner den och skriv ut om du kan. Fortsätt att frÃ¥ga om det du inte förstÃ¥r, forumet är till för det!  tummenupp

Tackar :P Kommer nog fortsätta skriva sjukt dumma frågor framöver. :D
Jag är sjöman i grunden och har hyfsad koll på det mesta men sånt här är ovan mitt förstånd.
Har orginal manualen kvar och den har jag läst massvis men förstår den ändå inte. Känns som den är skriven på ett annat språk.


Citat från: Roland link=topic=68893.msg726125#msg726125
date=1548096398
Är det +19 inne när det är -20 ute och elpatronen är avstängd verkar det som om pumpen ger den effekt den ska och  klarar av att värma huset utan att elpatronen är inkopplad. Det enda som verkar konstigt är att det är liten temperaturdifferens pÃ¥ köldbäraren men givare kan visa fel.

Om kompressorn gick dygnet runt i december borde den ha dragit 2000 kWh. Det är max vad som bör ha gått åt för att värma huset om det aldrig var under -20 den månaden.

Men förbrukningen var 4827 kWh. Säg att hushållen var 300 kWh och det blir ca 2500 kWh som elpatronen i så fall skulle ha förbrukat. Det blir lite över 3 kW i snitt. Ytterligare 3 kW ska räcka till att värma huset ner till -30. Så kallt var det väl inte i december?

Kan det vara sÃ¥ att tillsatselen är felaktigt inställd sÃ¥ att kompressorn stannar ibland? 


Ja jag förstår verkligen inte. Slog på tillsatsen nu på kvällen då frun tyckte det var liite för kyligt inne.

I december hade vi som kallast kanske -10 - -15° skulle jag tro.
Var nog mer plus grader än minus faktiskt.

Det sjukaste upptäckte jag imorse då jag kollade min förbrukning hos leverantören.
Förra söndagen då vi var hemma förbrukade huset 147kwh.
Vi lagade mat/kollade tv/tvättade/diskade osv.

I fredags då vi jobbade hela dagen.
Beställde pizza till middag och glodde lite tv så förbrukade huset 203kwh.

Ska skaffa en tång ampere meter och sedan börja syna igenom hela jävla huset verkar det som.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!