Det visar sig dock att när tillskottet går in ökar temperaturen på värmebärare ut snabbt medan värmebärare in inte förändras.
Hmmm... vet inte om jag förstår riktigt. Larmet jag har fått är inte Högt värmebärardelta T8/T9 utan värmebärare ut max (GT8). Detta är också lite konstigt eftersom teknikern sa att deltat var 13,5 grader, vilket betyder att pumpen borde ha larmat för högt delta (över 12 grader), vilket den alltså inte gjorde. Jag vet inte vilket gränsvärdet är för maximal värmebärare ut.
Nu har vi återigen ett delta på endast 4 grader. Innebär detta något annat problem än att vi inte får ut så bra effekt från pumpen?