Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 03 februari 2018, 18:45:13 »Av symptomen att döma är det luft i elementen, men även förväxlade tillopp och retur ger samma symptom. Vid varmt vatten in nertill kommer det snabbt stiga rakt upp till termostaten och där försvinna ut.
På övre våningsplan blir endast 3 av 5 element varma. De som inte blir varma har endast värme vid termostatet. Har testat att lufta samt motionera piggen (även kört utan termostat i 2v utan resultat). Elementen blir endast varma de första 3-4 cm på elementet (både uppe och nere). Kan det vara så att det är "stopp" i elementen som gör att värmen inte sprids över hela elementet? Problemet är rätt stort då toalett på övervåning har bra flås i ventilationen och lufttemperaturen i rummet idag är 15 grader (-2 ute).
Har du tryck i värmesystemet? Är det inget tryck är det meningslöst att lufta systemet. Ca 1 bar är tillräckligt för två våningar. Tryckmätare finns vid pannan. När du luftar ska det komma en liten stråle vatten.
Känner du på tillopp- resp retur-röret till elementen så ska tilloppet vara varmare. Eftersom bara en liten del av elementet är aktivt passerar vattnet snabbt och det är liten skillnad och kan vara svårt att avgöra. Stryp då termostaten och när rören kallnat öppnar du. Då känner du snabbt vilket som först blir varmt.