Titel: Byta expansionskärl?
Skrivet av: J-H skrivet 30 mars 2022, 10:57:35
Har nog insett att jag måste byta expansionskärlet, det visar 0 på mätaren. Hittar ingen ställe där man kan fylla på med luft, så då antar jag att luftbälgen är trasig. Men hur går man till väga, måste man tömma hela systemet/värmepumpen på vatten?
Titel: SV: Byta expansionskärl?
Skrivet av: Larsmaja skrivet 30 mars 2022, 11:07:02
Manometern visar inte trycket luftsidan utan på vatten sidan. så börja med att fylla på vatten på vatten sidan.
Så när trycket på vatten sidan sjunkit  går trycket ner mot noll på manometern.
Stiger trycket kvickt nästan momentant när det fylls på vatten då kan man misstänka defekt kärl eller avsaknad av luft i det.
Titel: SV: Byta expansionskärl?
Skrivet av: HBerggren skrivet 30 mars 2022, 11:48:59
Om du vill leta efter luftventilen en andra gång så bör du kolla på undersidan av ditt kärl, hela vägen runt om eller i centrum under.