Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: OnTheMove
« skrivet: 30 mars 2006, 23:52:08 »

Tack för svaret ...  Thumbsup
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 30 mars 2006, 20:52:40 »

0-9 och 0-11 är vanliga felkoder på dessa maskiner.
Byte av kretskort är det enda som gäller.
Vi har väl bytt utekorten på ett 30-tal maskiner.
Det är de 4 effektmotstånden som går varma på kortet och strular till det.

Skulle inte tro att du har någon speciellt ny programmvara på det nya kortet.

Häls
Tomas
Skrivet av: john_guld
« skrivet: 28 mars 2006, 16:44:57 »

Hej!

Maskinen betedde sig som så att den inte startade överhuvudtaget när man körde i "värme" läget....
Min blinkade oxå 0/-9 när den la av....

Efter kretskort byte upplever jag fortfarande att den går mkt bättre....varmare blir det och tycker inte den avfrostar lika mkt som innan, men det kan va inbillning......

Mvh John
Skrivet av: OnTheMove
« skrivet: 28 mars 2006, 02:17:02 »

Hejsan!
Hur betedde sig din pump innan bytet ?
Vad hade du för fel på den ?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 mars 2006, 15:59:19 »

Korten kan ha helt annan mjukvara som gör att avfrostning och styrningen av fläktarna är annorlunda, förhoppningsvis till det bättre.

Kul att du fick en fungerande maskin i alla fall.
Skrivet av: john_guld
« skrivet: 11 mars 2006, 13:32:41 »

Hej!

Har igår fått mitt kretskort bytt i ute delen då det gamla gick sönder....
Skönt att få igång LVP efter väntat  3 v på service....(Suck!)

Fick en känsla igår att fan va varmt och gott det är i kåken och va lite den behöver avfrosta i förhållande till innan...

Min tanke va då att kan ett kretskort funka sisådär eller är det antingen eller!?  Eller är det bara jag som upplever det nya kretskortet som bättre.....?

Mvh John

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!