Installerade för några veckor sedan en FD25 (visst heter de så+).

Den har mest snurrat runt på fläktläge 1 sen dess, mest för ljudets skull. Blir det mycket dyrare att köra den på 2 eller 3 när vi inte är hemma? Högre fart borde ju ge bättre värmespridningen. Sen när vi kommer hem eldar vi i kakelugnen och klarar oss med lite mindre värme eller vad man ska säga.

Nu står den på 21 grader inne, jag tycker det är lite snålt, men sambon är snålare vad det gäller pengar. Är det stor skillnad att köra den på 22 grader i stället för 21 grader?

Mvh Erik

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
snarare billigare med en högre fläkthastighet.
21 eller 22 inte stor skillnad.

Utloggad lillefar

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
Billigare?

För att det är billigare att sprida värmen med hjälp av fläkten i stället för att låta kompressorn alstra mer värme?

Utloggad Borensbergaren

  • Ekonomisk smÃ¥länning
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tjänsteman
Hej Erik

Om du har MODE inställt pÃ¥ solen symbolen och sedan kör fläkten (Fan) pÃ¥ 3:an sÃ¥ fÃ¥r du högre temp  med 19 grader inställt pÃ¥ din kontroll än 20 grader och kör pÃ¥ 1:an. Ökar du till 4:an sÃ¥ stiger tempen lite till i huset. När den sen har kommit upp i rätt temp sÃ¥ gÃ¥r den i viloläge dÃ¥ och dÃ¥, beroende pÃ¥ hur stor utrymme du vill värma upp.

Hälsningar
Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.

Utloggad Volvo245GLT

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
Fläktmotorn drar några watt mer på högsta hastigheten, men kyler då också av förångaren mer vilket sänker trycket så att kompressorn belastas mindre.
Det borde rimligtvis sänka den totala strömförbrukningen mer än vad en ökad fläkthastighet tillför?
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
Ja att köra på överdrivet låga fläkthastigheter är definitivt det allra sämsta man kan göra, det blir den absolut allra dyraste driften för en luftvärmepump givetvis. ;) Dessutom så måste man oftast höja tempinställningen för att kompensera lite för den dåliga värmespridningen så det är nog inte helt ovanligt att man får den dubbla driftskostnaden för pumpen på det sättet. Om man avser att köra enbart på den lägsta fläkthastigheten på en pumpinnerdel så är det klart mkt bättre att stänga av pumpen helt isf eftersom det blir nästan en lika dyrbar i drift som med vanliga elradiatorer. Innerdelsfläkten är den allra minsta elförbrukaren på en luftvärmepump så den skall man givetvis inte spara något på, utan upp med fläkthastigheten ordentligt om man vill ha en bra verkningsgrad och därmed billig driftskostnad för pumparna, och ju högre fläkthastighet dessta bättre verkningsgrad och billigare driftskostnad blir det inkl en jämnare och bättre värmekomfort i husets alla ytor. Dessutom kan man vanligtvis sänka tempinställningen på pumparna med kanske 1-2 ºC nästan omg samtidigt som man ökar fläkthastigheten lite ordentligt. :)
 
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 november 2010, 13:41:05 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad lillefar

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
Stort tack för alla svar, jag får exprimentera lite mer.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!