Hej har en IVT Greenline HT Plus C Berg värmepump och har nu monterat dit en inomhusgivare men kan inte hitta den i Kundnivå 2. (Inställning av rumsgivarpåverkan1.11)
Någon som vet hur man gör eller är den trasig?
-
Gå till servicemenyn 5.13 och bekräfta där
-
På min Greenline C7 måste man först tala om att man har en sådan givare i meny 5.13. Kan det vara lika på en HT plus?
Per L
-
Tack för hjälpen. *vinkar*
Det va lite svårt att hitta till servicemenyn framgick inte i användarhand boken , men nu är det fixat ställde in den på 21* och givaren sitter nere på undervåningen. Hoppas att temperaturen blir stabilare nu med tanke på vårsolen som värmer på rätt så mycket.