Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Tigerman skrivet 06 februari 2011, 09:52:18

Titel: Hjälp! Bekräftelse av montering av inomhus givare i menyfönstret P5.13
Skrivet av: Tigerman skrivet 06 februari 2011, 09:52:18
Hej har en IVT Greenline HT Plus C Berg värmepump och har nu monterat dit en inomhusgivare men kan inte hitta den i Kundnivå 2. (Inställning av rumsgivarpåverkan1.11)

Någon som vet hur man gör eller är den trasig?
Titel: SV: Hjälp! Bekräftelse av montering av inomhus givare i menyfönstret P5.13
Skrivet av: Remo skrivet 06 februari 2011, 11:22:08
Gå till servicemenyn 5.13 och bekräfta där
Titel: SV: Hjälp! Bekräftelse av montering av inomhus givare i menyfönstret P5.13
Skrivet av: Per Lu skrivet 06 februari 2011, 11:29:40
På min Greenline C7 måste man först tala om att man har en sådan givare i meny 5.13. Kan det vara lika på en HT plus?

Per L
Titel: SV: Hjälp! Bekräftelse av montering av inomhus givare i menyfönstret P5.13
Skrivet av: Tigerman skrivet 06 februari 2011, 12:40:21
Tack för hjälpen. *vinkar*

Det va lite svårt att hitta till servicemenyn framgick inte i användarhand boken , men nu är det fixat ställde in den på 21* och givaren sitter nere på undervåningen. Hoppas att temperaturen blir stabilare nu med tanke på vårsolen som värmer på rätt så mycket.