Författare Ämne: Hualing  (läst 26750 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Husqvarna

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hualing
« skrivet: 11 december 2010, 21:19:17 »
Hej,
Är ganska oerfaren med värmepumpar.
Har övertagit en lätt begagnad luft-luft värmepump av märket Hualing.
Den hade varit oanvänd ca 1,5 år innan jag monterade den.
Media är R407C och fyllnadsmängd 1500g.
Den är installerad till en 10A säkring, egen grupp.
Läste på innedelen(bla.):
1. Heating capacity 5,5kW.
2. Input power in std. condition 2.0kW.
3. Current in std. condition 9,28A
4. Stock still current 39A.
5. Discharge over pressure 2,7MPa.
6. Suction overpressure 0,77MPa.
7. Rated input power 2,6kW.
8. Rated current 12,3A.
 
Läste på utedelen(bla.):
9. Current in std. condition 9,28A
10. Input power in std. condition 1,96kW.
11. Compressor input power 1,863kW.
12. Stockstill current 39A.

När pumpen var på plats ringde jag en lokal firma för att vacuumsuga och fylla den.
Kylteknikern fyllde den utan att använda våg.
Trycket blev då ca 14 bar.
Vi provkörde lite och elementet frostade ganska bra.
Luften ur innedelen var då "ljumen"
Var då ca minus 3-4grader. Efter ca 24h var temperaturen i verkstaden ca 7-8 plus. Verkstaden är ca 100-120kvm.
Ringde kylteknikern och undrade om det inte borde bli lite varmare?
Han kom och fyllde med en pump och hamnade då på ca 17bar.
Luften ur innedelen blev då "svagt ljumen".
Efter ca 24 gick 2 säkringar och jag ringde honom igen och han skulle kika på den igen. Detta har han inte gjort ännu.
Monterade en strömmätare och fick följande mätvärde:
T(sek)     Ström (A)
0                 0
1                 5
60               6
120             7
180             8
240             9
300             9,5
360             10
420             10,38
480             10
540             10
600             9,8
660             9,8
 
Efter ca 24 h var det ca 5-6 grader i verkstaden och efter ytterligare 24h var det ca 7-8 grader i verkstaden.

Den frostar elementet dåligt och utgående anslutningen(på utedelen) är ljumen.

Har börjat försöka sätta mig in i det hela och har läst att kondenseringstrycket för R407C är 16.5bar vid 40C.

Brukar man fylla denna typ av värmepumpar utan våg?

Skall jag prova att släppa ut lite gas och prova igen?
Vad skall jag undersöka? Hur?

Hälsningar

Magnus

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hualing
« Svar #1 skrivet: 11 december 2010, 22:00:58 »
Hej,
Är ganska oerfaren med värmepumpar.
Har övertagit en lätt begagnad luft-luft värmepump av märket Hualing.
Den hade varit oanvänd ca 1,5 år innan jag monterade den.
Media är R407C och fyllnadsmängd 1500g.
Den är installerad till en 10A säkring, egen grupp.
Läste på innedelen(bla.):
1. Heating capacity 5,5kW.
2. Input power in std. condition 2.0kW.
3. Current in std. condition 9,28A
4. Stock still current 39A.
5. Discharge over pressure 2,7MPa.
6. Suction overpressure 0,77MPa.
7. Rated input power 2,6kW.
8. Rated current 12,3A.
 
Läste på utedelen(bla.):
9. Current in std. condition 9,28A
10. Input power in std. condition 1,96kW.
11. Compressor input power 1,863kW.
12. Stockstill current 39A.

När pumpen var på plats ringde jag en lokal firma för att vacuumsuga och fylla den.
Kylteknikern fyllde den utan att använda våg.
Trycket blev då ca 14 bar.
Vi provkörde lite och elementet frostade ganska bra.
Luften ur innedelen var då "ljumen"
Var då ca minus 3-4grader. Efter ca 24h var temperaturen i verkstaden ca 7-8 plus. Verkstaden är ca 100-120kvm.
Ringde kylteknikern och undrade om det inte borde bli lite varmare?
Han kom och fyllde med en pump och hamnade då på ca 17bar.
Luften ur innedelen blev då "svagt ljumen".
Efter ca 24 gick 2 säkringar och jag ringde honom igen och han skulle kika på den igen. Detta har han inte gjort ännu.
Monterade en strömmätare och fick följande mätvärde:
T(sek)     Ström (A)
0                 0
1                 5
60               6
120             7
180             8
240             9
300             9,5
360             10
420             10,38
480             10
540             10
600             9,8
660             9,8
 
Efter ca 24 h var det ca 5-6 grader i verkstaden och efter ytterligare 24h var det ca 7-8 grader i verkstaden.

Den frostar elementet dåligt och utgående anslutningen(på utedelen) är ljumen.

Har börjat försöka sätta mig in i det hela och har läst att kondenseringstrycket för R407C är 16.5bar vid 40C.

Brukar man fylla denna typ av värmepumpar utan våg?

Skall jag prova att släppa ut lite gas och prova igen?
Vad skall jag undersöka? Hur?

Hälsningar

Magnus

hej
hur kallt har du ute ?
en verkstad brukar vara dåligt isolerad
och kräver mycket energi
kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Hualing
« Svar #2 skrivet: 11 december 2010, 22:05:59 »
Va det en sk. cert montör du hade ute...

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Hualing
« Svar #3 skrivet: 11 december 2010, 22:09:45 »
Den teknikern visste inte vad han gjorde alternativt så blåste han dig fiR:

Du borde ringa en annan firma.  Bravida eller YIT eller ngn större aktör. Större chans att dem gör rätt. *vinkar*

Utloggad Oskar P.

  • i branchen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1022
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
  • the good old days
SV: Hualing
« Svar #4 skrivet: 11 december 2010, 22:15:44 »
behöver inte alls vara så att en större firma per automatik gör mer rätt än en egen företagare, allt beror ju på teknikerns kunskaper, vilket den aktuelle personen tydligen helt saknade, korrekt förfarande är att suga ur all gas ur pumpen och väga det man fick ur i referenssyste, sen vacuumsuger och fyller man ny gas enligt mängd på dekal.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Hualing
« Svar #5 skrivet: 11 december 2010, 22:21:51 »
Nej det BEHÖVER inte vara sÃ¥.  Du och jag jobbar pÃ¥ mindre företag och vi gör nog rätt för det mesta.  Men tror du inte att YIT är ett säkrare kort än en egenföretagare?  Om än lite dyrare *vinkar*

Utloggad Oskar P.

  • i branchen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1022
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
  • the good old days
SV: Hualing
« Svar #6 skrivet: 11 december 2010, 23:02:57 »
Nej det BEHÖVER inte vara sÃ¥.  Du och jag jobbar pÃ¥ mindre företag och vi gör nog rätt för det mesta.  Men tror du inte att YIT är ett säkrare kort än en egenföretagare?  Om än lite dyrare *vinkar*
jo visst om dom skickar ut rätt gubbe! men oftast så har företag som håller på med kyla kunnigt folk, däremot är det inte alltid som en vp-installlatör som bara tagit certet för att han måste ha det för att få installera är speciellt kunnig när det gäller det kyltekniska.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8450
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Hualing
« Svar #7 skrivet: 11 december 2010, 23:07:59 »
Ärligt talat tror jag en seriös egenföretagare är nogrannare och försöker göra kunden mer nöjd än en kille som är anställd då egenföretagaren är mer beroende av att han blir tex rekomenderad av tidigare kunder i mycket större utstäckning än vad ett väldigt stort företag blir för att få nya jobb.

Det finns garanterat lika seriösa anställda men det finns nog ganska många som inte tänker på firmanamnet utan bara gör sina timmar fram till löning på dom stora bolagen.

Får en egenföretagare dåligt rykte är det nog bara en tidsfråga innan telefonen och mailen tystnar från framtida kunder.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Hualing
« Svar #8 skrivet: 11 december 2010, 23:22:33 »
HÃ¥ller med dig TS.  Men jag tror nog att det är mindre risk att rÃ¥ka ut för denna typ av "blÃ¥sning" hos YIT.

Vad gäller riktigt duktiga kyltekniker så finns det nog fler sådana bland egenföretagare än anställda.

Jag är anställd och sysslar bara med humbug :D

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Hualing
« Svar #9 skrivet: 11 december 2010, 23:25:01 »
Hehe, du är rolig du. Det sista tror jag inte ett dugg på!
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Hualing
« Svar #10 skrivet: 11 december 2010, 23:29:34 »
Jo dÃ¥  det är ett känt faktum pÃ¥ forumet att det är sÃ¥ *vinkar*

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8450
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Hualing
« Svar #11 skrivet: 11 december 2010, 23:40:51 »
Det är för att du är anställd Oraklet som du är opÃ¥litlig och pysslar med humbug  ;)

Just YIT  har jag själv bara bra erfarenheter av dÃ¥ jag känner nÃ¥gra kylkillar där runt om i landet .

Dom flesta är dock äldre och har börjat drömma om pension  8)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Hualing
« Svar #12 skrivet: 11 december 2010, 23:54:12 »
Jag vill oxÃ¥ ha pension.  Kommer bli 290 timmar denna mÃ¥naden. 240 förra mÃ¥naden.  Börjar bli trött pÃ¥ att vara borta frÃ¥n familjen nu.  MÃ¥ste vara kvar i sthlm en vecka till och starta 2 större grejer sen är det jul WHOOOOHOOO. ;D

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hualing
« Svar #13 skrivet: 12 december 2010, 07:54:38 »
Hehe, du är rolig du. Det sista tror jag inte ett dugg på!
Jo dÃ¥  det är ett känt faktum pÃ¥ forumet att det är sÃ¥ *vinkar*

Det är ett känt faktum att inte alla värmepumpsinstallatörer är kunniga kyltekniker.
Det är bara Oraklet som tolkar det som om "Forumet" eller mer specifikt JAG anser att alla installatörer är klåpare.

I denna tråd har vi nu än en gång fått detta faktum bevisat för oss, men detta innebär ju inte att ALLA installatörer är klåpare, bara att det finns sådana.

Att köpa tjänsten från ena eller andra typen av företag tror jag spelar liten roll, man kan råka ut för oseriösa människor oavsett om de jobbar för en stor eller liten firma.

Ytterst, ytterst få är t.ex. lika nogranna som Oraklet.
Innebär det att alla andra fuskar?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Hualing
« Svar #14 skrivet: 12 december 2010, 08:30:37 »
290 timmar i Dec? Får du betalt för att sova då med? Jag går hem den 20dec och börjar efter trettondagen...
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!