Jag använde mig av SWEPS beräkningsprogram när jag dimensionerade min kyla.https://www.swep.se/support/ssp-kalkyleringsprogram/
Kan du inte köra köldbärarvätskan direkt till fläktkonvektorer och kylbatteri?
Reagerar på "etylenglykol". Är det inte etylalkohol (etanol) du ska ha som köldbärare?
Tack för input. Verkar som att vikten är rätt ok att gå på för att bedöma prestanda efter att ha kollat Swep, Alfa Laval samt energishop.Jag klarar mig upp till ca 8 grader in på 5kg ~1.3m2 yta växlare hos alla 3 märkena. Får jag dock in 9 grader så behöver jag helst upp på 7-9kg och ca 2 m2 yta. Dom lättare växlarna säger sig då vara ca 30% underdimensionerade, men får fortfarande ut 6,9kw "heat load" så osäker om det spelar ngn roll?Räknar jag med 10 in brine, 11 över till varma sidan samt 15 i retur så hamnar jag nere på 5.5kw med en lättare växlare på 5kg.
Vad siktar du på för temperaturer och effekt?Om du använder SWEP programmet rating så kan du leka lite med siffrorna och kika hur oversurfacing hamnar. >0 så klarar den "körningen" så att säga. Sen tror jag fouling är direkt kopplat mot oversurfacing. Dvs om du har oversurfacing 100% så tål den dubbelt så mycket "fouling" innan växlaren tappar kapacitet (verkningsgrad) mot en som precis har 0% överkapacitet.