Författare Ämne: Ingen avfrostning pÃ¥ Panasonic HE9LKE  (läst 8877 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad laban333

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
Ingen avfrostning på Panasonic HE9LKE
« skrivet: 08 januari 2011, 18:18:06 »
Hej För 6 veckor sen installerade jag en HE9LKE. Den fungerade alldeles utmärkt upp till två veckor sen, då
den slutade att frosta av. Den gröna lampan blinkar inte och fläkten inne stannar inte och inge  kall luft kommer ut.
Varje dag måste jag av isa utedelen, med vatten, två ggr.
Jag mätte varm luften frÃ¥n innedelen och fÃ¥r som högst 45gr.PÃ¥ AC fÃ¥r jag 12gr.  Jag misstänker att den läcker lite köldmedia
 dÃ¥ jag kan se en brun oljig substans pÃ¥ den tjocka röranslutningen vid utedelen.
Men eftersom den ger så pass bra värme kan ju inte detta ha orsakat att avfrostningen har slutat.

Hur kan jag kontrollera om någon temperatur sensor har slutat att fungera.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Ingen avfrostning på Panasonic HE9LKE
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2011, 18:21:15 »
Provtryckte du inte innan du släppte på gasen :)

Utloggad Blaser

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ingen avfrostning på Panasonic HE9LKE
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2011, 19:43:58 »
Varför är frågan i Luft/vatten delen Sc:,h
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.

Utloggad Mike

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2498
  • Karma +3/-2
  • Panasonic LZ25
SV: Ingen avfrostning på Panasonic HE9LKE
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2011, 19:55:54 »
Och är den vakuumsugen korrekt kanske också bör kontrolleras, om inte kan den ju vara havererad.

Utloggad Fidusen

  • Värmepump??? Självklart!!
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 391
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ingen avfrostning på Panasonic HE9LKE
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2011, 12:37:43 »
Hej,

Ser du sörja vid röranslutningen så har du läckage. Detta bör du felanmäla omgående till installatören.

Att den inte går in i avfrostnings mode och den gröna lampan inte blinkar tyder på att programmet hängt sig! Prova att göra pumpen helt strömlös i 5 minuter, starta sen som vanligt.
Funkar det fortfarande inte har du ett kretskortsfel, bytes på garantin.

MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(

Utloggad laban333

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Ingen avfrostning på Panasonic HE9LKE
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2011, 13:21:03 »
hej

Jag följde instruktionerna för vakumsugningen. Manometer  var inkopplad en halvtimme efter att vakummpumpen
stängdes av. Vakummet försvann inte.

Pumpen ger utmärkt värme. Kan inte bero på för lite gas då avisningen slutade att fungera över natten.
Det var fullt av svalis pÃ¥ botten  och helt igen isad förÃ¥ngare.

Utloggad laban333

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Ingen avfrostning på Panasonic HE9LKE
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2011, 13:25:49 »
hej igen

Jag har provat med att göra anläggningen strömlös, hjälpte inte. vakuum pumpen var ny och visade ett
negativt tryck.


Utloggad Fidusen

  • Värmepump??? Självklart!!
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 391
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ingen avfrostning på Panasonic HE9LKE
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2011, 13:47:35 »
Hej Laban,

Vad fick du för värden på klockorna när du vakumsög?

Sen har du med all säkerhet ett läckage, detta är förödande för det innebär inte bara att du tappar köldmedia, utan även att du får fukt i anläggningen.
Inte roligt alls, då fungerar inte 4vägs/3vägs ventilen för den fryser fast, och den elektroniska expansionsventilen riskerar att sättas ur funktion.

Är du inte utbildad kylmontör så rekomenderar jag dig att anlita en sådan för felsökning och lämpliga åtgärder,
i annat fall finns risken at hela din investering går åt skogen :(


MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(

Utloggad Blaser

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ingen avfrostning på Panasonic HE9LKE
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2011, 16:01:11 »
hej

Jag följde instruktionerna för vakumsugningen. Manometer  var inkopplad en halvtimme efter att vakummpumpen
stängdes av. Vakummet försvann inte.

Pumpen ger utmärkt värme. Kan inte bero på för lite gas då avisningen slutade att fungera över natten.
Det var fullt av svalis pÃ¥ botten  och helt igen isad förÃ¥ngare.

Provtryckte du anläggningen? Det har frågats tidigare. Att vacumsuga och att provtrycka är definitivt inte samma sak. Den kan orka hålla vacum men inte tryck.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.

Utloggad Fidusen

  • Värmepump??? Självklart!!
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 391
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ingen avfrostning på Panasonic HE9LKE
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2011, 16:12:11 »
Hej Blaser,

Jag hÃ¥ller inte riktigt med dig i ditt resonemang, vakum/tryck, Detta beror pÃ¥ att vid tryck stiger temperaturen i kopplingarna och fÃ¥r dÃ¥ en sk, självtätning, medan i Vakum sÃ¥ sjunker temperaturen i kopplingarna som dÃ¥ krymper och ger ett betydligt större läckage, frÃ¥ga Killarna pÃ¥ ISS  *vinkar*

MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Ingen avfrostning på Panasonic HE9LKE
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2011, 16:38:27 »
Vanligt att det läcker efter självmonterade pumpar. Att koningen inte blev bra eller för löst dragena muttrar. Många gånger ger pumpen värme ett dygn sen har gasen läckt ut. Ett jobb som bör göras av vana kyltekniker.

Utloggad Fidusen

  • Värmepump??? Självklart!!
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 391
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ingen avfrostning på Panasonic HE9LKE
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2011, 17:17:51 »
Hej Zelda,

Du har mitt fulla medhåll :)

Även om man har alla kunskaper som krävs, händig och kan förstå hur vakumstället skall avläsas, så kan man inte mäta sig med en van installatör med erfarenhet att kona och dra med rätt tätade kopplingar.
Därför så är jag kritisk, men låter alltid en kompetent kyltekniker att utföra jobbet.

MVH/Fidusen

Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Ingen avfrostning på Panasonic HE9LKE
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2011, 17:35:10 »
Ja jag kan bara instämma till fullo med er här Fidusen! Thumbsup Att när det gäller kapa rör och kona kopplingar och se till att det blir riktigt tätt, provtrycka och vacuumsuga pumpen på ett korrekt sätt, det överlåter man givetvis alltid åt en kvalificerad kyltekniker med proffesionell utrustning. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Fidusen

  • Värmepump??? Självklart!!
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 391
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ingen avfrostning på Panasonic HE9LKE
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2011, 17:52:01 »
Raffen,

Så är det, erfarenhet väger tyngst.

Går man till en bilmekaniker och vill få servat bilen, en säger, jag har den senaste utbildningen och kan allt! Detta är min första service på en bil!
Sen en annan, jag har inte de senaste utbildningarna, men jag har jobbat med ditt bilmärke i 20 år!
Mitt val är utan diskussion den senare :)

Likadant är det med att installera en värmepump!

Vill man få alla nybörjarfelen på halsen, shure, intallera själv, se din investering som lärpengar, sen kan man fråga sig, hur många fler pumpar kommer du att installera i ditt liv??

MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(

Utloggad laban333

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Ingen avfrostning på Panasonic HE9LKE
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2011, 18:46:42 »
hej

Rören var fabriks konade. Jag får fortfarande 45gr på varmluften vid innedelen. knappast tecken på att det inte fins tillräckligt med gas
dessutom så tinar isen bort om jag kör i AC mode.

Problemet är att avfrostnings cykeln aldrig sätter igång. Har prövat att höja Börvärdet men ingen skillnad.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!