Utloggad fobbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Slutade fylla Ã¥r vid 25.
Rumsgivare - tips angående inställningar
« skrivet: 24 november 2008, 17:29:53 »
Var iväg och köpte en rumsgivare till pumpen idag. Har nu kopplat in den och ska väl testa inställningar fram och tillbaka under en tid.

Inställningar just nu:
Värmeskala: 5.5
Rumstemperatur: 22 grader
Rumsgivarpåverkan: 7

Vad tror ni om dessa inställningar? Kommentera gärna.
Lite för den nyfikne.
Villa: 168 m2.
Uppvärmning: Bergvärme + vattenburet.
Pump: IVT Greenline HT Plus C7
Borrhål: 135 m.

Utloggad MR_X

  • grubbelgubbe
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: bergslagen
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rumsgivare - tips angående inställningar
« Svar #1 skrivet: 24 november 2008, 23:45:00 »
Menar du med värmeskala att du har öka/minska på 5,5?
Vad har du på finjusteringen?
Jag brukar inte vilja ha rumspåverkan på mer än 5, har fått en känsla att vp går jämnare med inte alltför hög påverkan.

Utloggad fobbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Slutade fylla Ã¥r vid 25.
SV: Rumsgivare - tips angående inställningar
« Svar #2 skrivet: 25 november 2008, 06:57:53 »
Citera
Menar du med värmeskala att du har öka/minska på 5,5?
Japp. (Det är samma värde jag rört mig kring utan rumsgivare.) Låter det suspekt?
Citera
Vad har du på finjusteringen?
Hmm...den har jag nog på default, alltså 0(?). Jag var och pillade på den i våras, vill jag minnas, men jag ställde sedan tillbaka den i fabriksläge då jag inte märkte någon större skillnad, tyckte jag.
Citera
Jag brukar inte vilja ha rumspåverkan på mer än 5, har fått en känsla att vp går jämnare med inte alltför hög påverkan.
Ok. Jag har testat på 7 men nu höjt till 8. Ska prova lite fram och tillbaka. Kanske ett lägre värde, t ex. 5, är bättre här.
Lite för den nyfikne.
Villa: 168 m2.
Uppvärmning: Bergvärme + vattenburet.
Pump: IVT Greenline HT Plus C7
Borrhål: 135 m.

Utloggad MR_X

  • grubbelgubbe
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: bergslagen
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rumsgivare - tips angående inställningar
« Svar #3 skrivet: 25 november 2008, 19:50:11 »
En normal utgångskurva jag ställer åt mina kunder innan jag vet alls hur huset kommer reagera och med radiatorer brukar vara öka/minska=3,7 och finjustering= 3,5-4,0 om kund vill ha typ 21 grader och ställer rumsgivarpåverkan på 5 om den sitter väldigt neutrallt, alltså där värmen inte varierar häftigt som i ett kök tex där det blir varmt vid matlagning.
Sitter den illa till så bör man sänka påverkan.
Testa gärna och vänta några dagar och kom med resultatet sen så får vi se om vi behöver justera nåt ytterligare Thumbsup

Utloggad fobbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Slutade fylla Ã¥r vid 25.
SV: Rumsgivare - tips angående inställningar
« Svar #4 skrivet: 27 november 2008, 23:20:23 »
En normal utgångskurva jag ställer åt mina kunder innan jag vet alls hur huset kommer reagera och med radiatorer brukar vara öka/minska=3,7 och finjustering= 3,5-4,0 om kund vill ha typ 21 grader och ställer rumsgivarpåverkan på 5 om den sitter väldigt neutrallt, alltså där värmen inte varierar häftigt som i ett kök tex där det blir varmt vid matlagning.
Sitter den illa till så bör man sänka påverkan.
Testa gärna och vänta några dagar och kom med resultatet sen så får vi se om vi behöver justera nåt ytterligare Thumbsup

Tack för tipsen. Ska prova, så får vi se. (Nu blev det ju plötsligt vårväder [8-9 plusgrader] efter en natt med nedåt 12 minus, så det ska bli intressant att se om innegivaren gör sitt.)
Lite för den nyfikne.
Villa: 168 m2.
Uppvärmning: Bergvärme + vattenburet.
Pump: IVT Greenline HT Plus C7
Borrhål: 135 m.

Utloggad fobbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Slutade fylla Ã¥r vid 25.
SV: Rumsgivare - tips angående inställningar
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2009, 11:21:59 »
Har numer inställt enligt följande:

Öka/minska: 4,0
Finjustera: +4,0
Rumstemperatur: 22 grader
Rumsgivarpåverkan: 7

Har även knäckt kurvan något:
- Vid plus 5 och minus 5 grader har jag lagt till en grad
- Vid noll har jag lagt till två grader

Verkar fungera riktigt bra hittills.
Lite för den nyfikne.
Villa: 168 m2.
Uppvärmning: Bergvärme + vattenburet.
Pump: IVT Greenline HT Plus C7
Borrhål: 135 m.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!