Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: matsz skrivet 18 november 2019, 22:48:10

Titel: Optimal effekt på pump
Skrivet av: matsz skrivet 18 november 2019, 22:48:10
Hej!

Jag har snart talat med ett tiotal bergvärmeinstallatörer som ger olika syn på vårt hus effektbehov. Behöver nu era kloka råd och gärna hjälp med beräkning av hur stor pump som är optimalt. Vi planerar att konvertera vårt hus från direktverkande el och tre luftvärmepumpar till vattenburen golvvärme som drivs av en bergvärmepump.

Huset ligger i Stockholm, är 2 plan i suterräng och 230 kvm boarea, öppen planlösning, byggt 1968, har relativt stora fönsterpartier 2-glas, ej tilläggsisolerat.
Vi har ett äldre FTX system Flexit S3 från tidigt 2000-tal som snart borde uppgraderas, det ventilerar bara souterrängplan, entréplan har självdrag
Med de tre luftpumparna, två Daikin från runt 2014 som delar utedel samt en äldre Mitsubishi har huset haft en total elförbrukning om runt 31 t kWh per år de senaste fyra åren.
Energideklarationen från september i år menar att huset har en specifik energianvändning om 73 kWh/kvm och år, vad det nu är värt.

Jag har fått ett par offerter (pris efter ROT)
1. Daikin Evolution 13kw & 240m hål - 166 tkr
2. Daikin Evolution 13kw & 210m hål - 153 tkr
3. Nibe 1255-16 & 2*130m hål - 189 tkr
4. CTC GSI16 & 240m hål - 183 tkr
5. IVT GEO 512 & 220m hål - 177 tkr
6. Thermia Atlas 12kw & 190m hål - 192 tkr

Frågan är nu om jag skulle klara mig på 12 eller 13 kw eller måste välja en 16 kw pump från Nibe eller CTC?
CTC/Enertech menar att effektbehovet är 13,5 kw och totalt energibehov 40270 kWh/år men att jag skulle spara nästan lika mycket på en 12 kw pump som en 16 kw pump (diff 150 kWh). IVT och Thermia räknar inte ens på 16 kw pump och Daikin installatör #2 menar att 240m hål är onödigt djupt, kommer bara att slita på cirkulationspumpen medan #1 är övertygat om att 13kw räcker förutsatt att man borrar 240m.

Tacksam för era synpunkter om effektbehovet och val av pump samt borrdjup.
Titel: SV: Optimal effekt på pump
Skrivet av: B skrivet 18 november 2019, 23:07:22
Atlas
Riktigt bra med VV när HGW fått gjort sitt
Välj till 40 m borrning

När någon säger sliter på cirkulations pumpen  .,;-
På grund av 240 borrning .
Det är installatören som ska se till att rätt förtryck på
Sugstudsen upprättas och att det totala motståndet
Är inom cirkulationspumpens arbetsområde .

Mvh
B
Titel: SV: Optimal effekt på pump
Skrivet av: DonPablo skrivet 19 november 2019, 06:53:41
Cirkulationspump är ju lätt att byta, värre om hålet inte räcker energimässigt
Titel: SV: Optimal effekt på pump
Skrivet av: Roland skrivet 19 november 2019, 10:00:09
Frågan är nu om jag skulle klara mig på 12 eller 13 kw eller måste välja en 16 kw pump från Nibe eller CTC?
Vad är ambitionsnivån vad gäller effekttäckning? Ska pumpen klara de allra kallaste dagarna utan tillsatsel eller räcker det med att den klarar t.ex. -7 grader ute. Om CTC:s bedömning är rätt och det är normal varmvattenförbrukning bör huset dra ca 15 kW när det är -18 ute.

Citera
Daikin installatör #2 menar att 240m hål är onödigt djupt, kommer bara att slita på cirkulationspumpen medan #1 är övertygat om att 13kw räcker förutsatt att man borrar 240m.
Tycker det verkar vara ett konstigt resonemang. Vad jag vet (kan ha fel) regleras inte hastigheten på köldbärarpumpen i Daikins pumpar. Den går alltid på maximal effekt. Det betyder att ett djupare borrhål gör att flödet genom pumpen minskar vilket minskar det arbete cirkulationspumpen presterar. Det borde betyda att den slits mindre. 
Titel: SV: Optimal effekt på pump
Skrivet av: Hastings skrivet 19 november 2019, 19:29:56
Oj det var mycket el trots  luft luft pumparna !

Den lönsammaste investeringen vad det gäller avskrivningstid vore att  tilläggsisolera vinden ordentligt.
Kanske minus 3-2kW i effektbehov.

I samband med det även göra ventilationsinstallation för återvinning till FTX  eller FLM ( kopplas mot pumpen)
kanske - 1,5 kW - kan ge mer.

Glöm inte att dra isolerade rör, el och signalering för frikyla oxå. Den kan utnyttja samma ledningsnät som FLM -aggregatet Alternativet är väl att spara Luft luft pumparna som AC för sommaren ?

Har för mig att 2x130 parallellkopplat är ett mycket bra alternativ om man har råd jmf med ett mycket djupt hål.
Titel: SV: Optimal effekt på pump
Skrivet av: Daniel Sjöblom skrivet 19 november 2019, 20:25:17
Dimensionering av bergvärme handlar lite om hur mycket man tror elpriset kommer gå upp eller stå kvar på nuvarande nivå. Ju mer elpriset höjs desto större pump blir lönsam.

Personligen är jag övertygad att elen kommer gå upp betydligt varvid alt 3 ser riktigt bra ut. Stor pump, många meter berg och lågt flödesmotstånd. Lite överdimensionerad för ditt hus men jag tror det betalar sig i det långa loppet.
Titel: SV: Optimal effekt på pump
Skrivet av: Per Lu skrivet 21 november 2019, 09:33:24
Mitt råd från egen erfarenhet är
1. Snåla absolut inte på borrdjupet. Det är inte dyrt att borra "litet till". Jag valde leverantören med djupast hål och dessutom valde jag till ytterligare 30 meter. Det hade absolut inte gjort något om jag i stället för 30 m hade valt till 60-70 m
2. Om du har råd så snåla inte heller på pumpens effekt
3. Bedöm hur seriös leverantören verkar vara. Tex "240m hål är onödigt djupt" och leverantörer som snackar "skit" om konkurrenter
4. Bedöm leverantörens möjligheter att hjälpa dig när du får problem (service, reparationer etc)