Författare Ämne: jordvärme som korsar vattenledning frysrisk  (läst 3902 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad huge747

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
jordvärme som korsar vattenledning frysrisk
« skrivet: 31 maj 2011, 10:56:43 »
Håller på att lägga ner jordvärme och måste korsa min nuvarande vattenledning från egen brunn. Ska lägga isolering runt jordvärme slangen men hur mycket fryser det ut i jorden runt en jordvärmeslinga, dvs hur mycket isolering behövs.
Alf

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: jordvärme som korsar vattenledning frysrisk
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2011, 13:16:23 »
Hur djupt ligger vattenledningen?
Jag skulle lägga nån markisoleringsskiva emellan så att kylan från jordvärmen inte splider sig till vattenrören.
Om jordvärmen är väldimensionerad så ska temperaturen i slingan inte bli så många minusgrader, 100 mm isolering torde räcka utmärkt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Cobramannen

  • Bygger en AC Cobra
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Garaget pÃ¥ väg att fÃ¥ tak
SV: jordvärme som korsar vattenledning frysrisk
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2011, 23:05:16 »
100mm tjock cellplast la jag under mina slangar och det har funkat i fyra år nu, cellplasten är 600mm bred och ligger ca 150mm ovanför inkommande vattenledning. Vattenledningen ligger på 1.7m djup, jordvärmeslangen på ca 1.1m djup. Korsar ungefär 30m av vattenledningen men jordvärmen.

/Johan
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland

År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: jordvärme som korsar vattenledning frysrisk
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2011, 23:07:24 »
Tror också på det, isolera i mellan så funkar det nog.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!