Skrivet av: Kylteknikern123
« skrivet: 16 januari 2013, 01:19:57 »Efter justering av expansionsventilen så har allt funkat bra. Inga larm på drygt en månad.
Om en värmepump har det beteénde som du skriver att din har haft så skall expansionsventilen bytas ut och inget annat.. Den skall bara justeras i nödfall ex vis i väntan på byte av ventilen.. En expansionsventil bestämmer flödet i förångaren med hjälp av tryck och temp.. Temperaturen mäts efter evaporatorn och man vill ha en överhettning från fabrik på ca 6-8 grader.. Det som händer när värmepumpen larmar på lågtryck pga expansionsventilen är att den inte kan hålla ett tillräckligt och jämt flöde på köldmediumet, expansionsventilen pendlar fram och tillbaka och kan inte hålla en jämn överhettning.. Det serviceteknikern gjorde var att öppna på justerskruven på ventilen för att öka flödet på köldmediumet manuellt.. En expansionsventil som inte fungerar korrekt skall bytas, i synnerhet på en värmepump där energiupptaget i evaporatorn är enormt viktigt för att ha en värmepump som är energieffektiv och ekonomisk..