Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Ivanhoe1 skrivet 22 november 2015, 21:08:04

Titel: Frågor - Injustering köldbärarsida
Skrivet av: Ivanhoe1 skrivet 22 november 2015, 21:08:04
Ser över och lär mig om vår nyinstallerad värmepump, nu när det börjat bli lite kallare (-11 idag) och pumpen börjat få jobba lite så kommer några frågor runt köldbärarsidan. Borrhålen är på 220m och 80m (parallellkopplade).
Funderar på om den är rätt injusterad, flödesmätarna på inkommande står på 10l/min respektive 15l/min. Bör inte flödena vara lika över varje borra?
Deltat för in och ut pendlar men för stunden 0,4 in och -3 ut, bifogar en logg.

Tackar på förhand
Titel: SV: Frågor - Injustering köldbärarsida
Skrivet av: ErikB skrivet 23 november 2015, 08:20:16
Det djupare hålet ska ha största flödet.
Justera så att inkommande temperatur är lika, då belastas borrorna lika per meter.

Om förhållandena är lika så borde flödet i det kortare hålet vara mindre än hälften av det djupa.Stryp bara flödet i det korta hålet.

/ErikB
Titel: SV: Frågor - Injustering köldbärarsida
Skrivet av: Ivanhoe1 skrivet 23 november 2015, 19:55:44
Antar det är direkt efter flödesventilen jag mäter? Räcker det att mäta direkt på slangen med ir-termometer eller hur ska det göras?
Titel: SV: Frågor - Injustering köldbärarsida
Skrivet av: ErikB skrivet 23 november 2015, 22:31:40
IR-termometer på slangen fungerar bra.
/ErikB
Titel: SV: Frågor - Injustering köldbärarsida
Skrivet av: Josth skrivet 24 november 2015, 11:23:20
Gjorde ett excel-diagram på loggfilen. (Man måste scrolla en del i sidled). Intressant att se att kompressorfrekvensen kom med i loggfilen. Ser bra ut tycker jag, bara i slutet som gradminuter faller men det hämtar den förmodligen tillbaka relativt snart.
Titel: SV: Frågor - Injustering köldbärarsida
Skrivet av: Ivanhoe1 skrivet 24 november 2015, 12:35:46
Tack Josth för den översynen, uppskattas!  tummenupp
Är det något man kan justera för att minska fallet på gradminuterna?
Titel: SV: Frågor - Injustering köldbärarsida
Skrivet av: Josth skrivet 24 november 2015, 13:51:48
Tycker det ser bra ut, trots gradminuter faller, eftersom VB framledningstemperatur relativt snabbt åter stiger upp och lägger sig nära börvärdet för värme.
Är inte expert på F1255 men tror inget behöver justeras. I så fall om Nibe skulle finslipa algoritmerna för invertern en aning för att minska det lilla tappet efter varmvattenkörning.