Ämnessammanfattning

Skrivet av: Storsvängen
« skrivet: 21 januari 2023, 16:37:02 »

Verkar som det är helt fel på gummibälgen i expansionskärlet då. Bäst med ett nytt kärl och kolla förtrycket innan installation.
Bytte kärl, vart som natt och dag.
Troligen luftventilen som lagt av, men eftersom kärlet var sedan 2007 och ett nytt kostade 400kr så kändes det värt att byta hela kärlet, tack!
Skrivet av: Josth
« skrivet: 14 januari 2023, 17:14:42 »

Verkar som det är helt fel på gummibälgen i expansionskärlet då. Bäst med ett nytt kärl och kolla förtrycket innan installation.
Skrivet av: Storsvängen
« skrivet: 14 januari 2023, 16:28:55 »

Låter som det kan vara fel på förtrycket i expansionskärlet så det inte förmår reglera trycket som den ska(?)


Tack för ditt svar,jag kontrollerade förtrycket enl instruktion jag hittade på nätet efter ditt svar,

Tryckte in pinnen i mitten av luftventilen som sitter i botten. Varken vatten eller luft/gas kom ut.

Så jag tömde kärlet på vatten och provade fylla med cykelpump med manometer, verkar vara helt tätt i ventilen, byggde upp tryck i slangen (10bar) från pump till ventil men inget i kärlet.
Kan ventilen vara trasig/tät?
Efteråt provade jag trycka in samma pinne i luftventilen på kärlet, med samma resultat..
Skrivet av: Josth
« skrivet: 14 januari 2023, 15:31:35 »

Låter som det kan vara fel på förtrycket i expansionskärlet så det inte förmår reglera trycket som den ska(?)
Skrivet av: Storsvängen
« skrivet: 14 januari 2023, 14:55:14 »

Vi bor i ett enplanshus med källare.
Bergvärmepump (Thermia diplomat 8tws) står i källaren med ett expansionskärl på 18L intill.
När värmepump står stilla visar tryckmätaren på expansionskärlet 0,45bar, framledningstemp 31grader, när sedan kompressor gått en halvtimme och framledningstempen är 41 grader har trycket ökat till 1,3 bar.
Är detta normalt?
 

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!