Skrivet av: theailer
« skrivet: 02 juli 2023, 20:14:42 »Fick du någon ordning på det?
Lite magstarkt pris på original tempsensor
Lite magstarkt pris på original tempsensor
Skrivet av: theailer« skrivet: 02 juli 2023, 20:14:42 »Fick du någon ordning på det?
Lite magstarkt pris på original tempsensor Skrivet av: celinedion« skrivet: 19 juni 2023, 10:51:09 »Jag är ledsen att höra om den frustrerande upplevelse du hade med din Daikin BVP och temperatursensorn. Det verkar som att det kan vara ett problem med noggrannheten eller kompatibiliteten hos sensorerna du provade.mapquest driving directions
Skrivet av: Lexus« skrivet: 22 februari 2022, 08:33:00 »En PT1000 ger högre motstånd med högre temperatur. Det är ett NTC-motstånd du ska ha, som ger högre motstånd med lägre temperatur. Du ska söka efter ett NTC 20 kOhm. (20 kOhm vid +25°) Med det vill jag inte påstå att den passar till din värmepump, varför det är säkrast att du handlar direkt från Daikin. Skrivet av: 08« skrivet: 22 februari 2022, 05:31:10 »Bytt till en ny PT100 givare och den visar mindre fel men driver likförbannat runt målvärdet mer än acceptabelt. Måste köra på fast framledningstemp.
@Daikin: kan/ska man använda TP1000 som utegivare på denna modell? Skrivet av: 08« skrivet: 01 februari 2022, 09:14:08 »Nu är utetemperaturen ca. -4 och utegivaren visar +14. Kopplade in en ny TP1000 och den visar --
Fungerar inte PT1000- givare på denna? Originalet som visar fel heter alltså EKRSCA1 men det är omöjligt att hitta information om det är en PT100 eller PT1000 sensor. Enligt Daikins servicemanual ska utomhusgivaren vara Typ1 och enligt bifogad tabell ska den ge 65,7KOhm vid 0 grader C?!? Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 31 januari 2022, 10:00:24 »Kolla in så det inte har ärgat in anslutningarna i dosan på utsidan
Skrivet av: 08« skrivet: 31 januari 2022, 09:28:38 »Tack för snabbt svar D!
Jag har förskjutit kurvan vilket var quick and dirty- lösningen som räddade äktenskapet. Finns det någon instruktion för hur man kalibrerar utegivaren? Den verkar inte ha drivit linjärt utan ju varmare desto mer fel visar den. Får en känsla av att den även hoppar och visar olika mycket fel hela tiden... Skrivet av: Daikin_« skrivet: 31 januari 2022, 07:21:37 »Självklart kan du kalibrera din utomhusgivare. Samma effekt får du om du förskjuter din kurva egentligen och dessutom är det enklare.
Mvh D Skrivet av: 08« skrivet: 30 januari 2022, 14:49:43 »Då var det dags igen för lite strul. Ny vinter, nytt strul
Utegivaren på min Daikin BVP visar ca.6 grader högre utetemperatur. Försökte hitta information om vilken givare som sitter där PT100 eller PT1000. Till min stora besvikelse erbjuder Daikin inte längre support till slutkunder. Jag blev istället hänvisad till återförsäljaren. Efter ca. 30 minuters letande i dokumentationen kunde de inte heller ge mig ett svar. Jag fick därför beställa en givare av varje sort. Detta blev resultatet vid ca.0 grader utetemperatur: Originalgivaren vasar +6 grader C Ny PT1000 visar ingenting Ny PT100 visar -8 grader C Vad F#N är det som pågår?!? Kan man kalibrera uregivaren eller behöver jag byta till en maskin som inte strular varje vinter?! |