Jag har ingen bra uppföljning på brinetemp. i slutet av vintern. Enstaka mätningar har gett en returtemp. på 0 till -1 grader men det är inte med stor precision.
Idag behöver jag ingen elspets, men jag har tänkt såhär:
Jag gissar med att den gamla pumpen har ett SCOP på 2,5 och med 11 000 kWh/år i årsförbrukning skulle det ge ett uttag ur hålet på 16 500 kWh/år eller c:a 165 kWh/(m&år). Med en ny pump med ett SCOP på 4,0 skulle ge ett uttag på 205 kWh/(m&år) utan extra borrhål.
Med 100 m extra så sjunker uttaget till 105 kWh/(m&år) så då har borrat lite djupare än behovet (men när dom ändå......).
Att koppla som du föreslår Smurfen har jag funderat på, men då tänkte jag såhär:
De två slingorna blir då lika långa så flödet borde vara detsamma i båda slingorna, men det innebär att första hålet i seriekopplade slingan kommer att kylas väldigt mycket mer än det andra. Men det kanske inte är något problem.