« skrivet: 20 maj 2006, 20:39:58 »
Har givare märkta 22k 200250 till en värmepump av fabrikat Thermia.

Är det någon som kan vilka värden denna givare har vid olika temp?

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Resistans givare?
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2006, 09:16:17 »
Prova den här formeln, som funkar på Philips negativa 22K. Kan skilja något beroende på fabrikat.

=(0,00335451+0,000256*LN(A1/2200)+0,000002626311*LN(A1/2200)^2+0,0000000675278*LN(A1/2200)^3)^-1-273,15

Input i cell A1.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Resistans givare?
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2006, 10:22:06 »
Prova den här formeln, som funkar på Philips negativa 22K. Kan skilja något beroende på fabrikat.

=(0,00335451+0,000256*LN(A1/2200)+0,000002626311*LN(A1/2200)^2+0,0000000675278*LN(A1/2200)^3)^-1-273,15

Input i cell A1.

Exact vad jag tänkt föreslå...... ;D
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Resistans givare?
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2006, 10:32:49 »

 *roflmao*

Har dom lyckats slita dig ur grävmaskin?  ;)

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Resistans givare?
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2006, 10:50:12 »

 *roflmao*

Har dom lyckats slita dig ur grävmaskin?  ;)

Äh, jag var så himla krasslig förra helgen när vi grävde, så när det vart kväller så
orkade jag inte prova. Det vart en pilsner i soffan och sängen direkt....

 :(
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Benson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Resistans givare?
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2006, 13:44:30 »
Prova den här formeln, som funkar på Philips negativa 22K. Kan skilja något beroende på fabrikat.

=(0,00335451+0,000256*LN(A1/2200)+0,000002626311*LN(A1/2200)^2+0,0000000675278*LN(A1/2200)^3)^-1-273,15

Input i cell A1.

Just idag hänger inte mitt huvud me i den beräkningen!

Får nog gå den praktiska vägen och mäta upp en lös givare som jag värmer till en bestämd temp.

Utloggad Benson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Resistans givare?
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2006, 15:49:49 »
Hittade en lista på nätet som verkar stämma med dom värden jag kan mäta på mina monterade givare.

Temp         Ohm
  0             66000
 10            41800
 20            27100
 30            18000
 40            12200
 50             8450
 60             5960
 70             4280
 80             3130
 90             2320
100            1745

 :)

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Resistans givare?
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2006, 15:50:38 »
Kopiera understående formel.
(tidigare formel var fel)

=(0,003354016+0,0002569355*LN(A1/22000)+0,000002626311*LN(A1/22000)^2+0,0000000675278*LN(A1/22000)^3)^-1-273,15

Klistra in formeln I Excel t.ex. cell A2.

Mäta din givare med en multimeter.
Knappa in värdet från multimetern i cell A1 t.ex. 22000.
Cell A2 visar dÃ¥ 25,00004 d.v.s. +25°.  
« Senast ändrad: 21 maj 2006, 15:53:27 av Lexus »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!