Författare Ämne: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9  (läst 15329 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

MarcusIIVT

  • Gäst
MarcusIIVT
Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
« skrivet: 19 januari 2014, 20:36:59 »
Under de senaste dagarna har min IVT Greenline C9 (2008) stannat en gång om dagen nästan med varningen "hög kompressor temp". Om man kvittera så kör den igång igen. Någon som har rakat ut för samma sak? Några tips?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2014, 21:22:00 »
Det är lite för knapphändig information för att ge tips. När stannar pumpen, när den värmer varmvatten eller huset? Kan vi få alla temperaturer som visas när pumpen har gått ett tag. Vilken värmekurva är inställd?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2014, 21:37:30 »
Jag skulle gissa på att antingen är flödet på varma sidan dåligt och det kan i sin tur bero på en massa saker:
Aktiva termostater, igensatt smutsfilter, trasig yttre cirkpump, de interna flexislangarna har korkat igen mm.
Eller visar tempgivare GT6 fel temp.

Kan du läsa av tempgivarna när kompressorn går och den värmer huset (ej varmvatten)?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad allankj1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +1/-0
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2014, 11:46:03 »
Tyder på defekt termoventil eller mangel på kølemiddel. Slå over på el-patron drift og ring efter en der kan undersøge pumpen. Høj kompressor temperatur er ikke en fejl man bare skal annullere og så køre videre. Du risikere at ødelægge din kompressor.

Utloggad mpa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2014, 15:54:33 »
Hej! Tack Roland, Carl och Allan för värdefulla tips.
(Jag har registrerat användarkonto som mpa. Marcus)
Jag har ringt för support men ingen har tid att komma förrän slutet av veckan som kommer. Jag hoppas att ingenting går sönder under tiden. Värmepumpen fortsätter att stanna en gång om dagen och nu har jag dokumenterat hela historiken under de senaste dagarna. Jag har inte kunnat se vad som pågår när värmepumpen stannar, men jag antar från tiderna att det händer när den värmer varmvattnet. Det stämmer till 90% med användning av dusch/bad.
Är det någon av er som kan bedöma om jag bör hitta en annan firma som kan komma på en gång eller går det att vänta en vecka till med detta? StorTack!

GT1   Retur   FrÃ¥n 44,0 Nuv 35,7   
GT2   Ute   -1,9   
GT3   Varmvatten   Börv 51,0 Nuv 54,3   
GT5   Rum   Börv 19,2 Nuv 17,0   
GT6    Kompressor   105,7   
GT8   Värmebärare ut   45,6   
GT9   Värmebärare in   36,2   
GT10   Köldbärare in   6,5   
GT11   Köldbärare ut   3,4   
         
Datum   Tid   Medd   Orsak
140126   10:25   Kompressor temp   Kompressorns arbetstemperatur för hög; orsaken kan vara Tillfälligt fel / Fel i expansionsventil / Köldmeiebrist / Fel i kompressorn
140125   10:07   Kompressor temp   
140124   7:14   Kompressor temp   
140124   09:48   Kompressor temp   
140123   20:04   Kompressor temp   
140123   06:34   Kompressor temp   
140121   7:02   Kompressor temp   
140119   16:22   Kompressor temp   
140118   09:37   Kompressor temp   
140115   21:17   Elkassett   NÃ¥got fel i eller matning till alkassett; orsaken kan vara Elkassettens automatsäkring har löst i vp / Eklassettens överhettninsskydd har löst ut / Fel i elkassetten
140115   17:53   Elkassett   
140115   07:02   Kompressor temp   
140113   08:00   Elkassett   

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2014, 16:25:56 »
Du har förhållandevis hög temp på kölbäraren vilket ev skulle tyda på brist på köldmedia.
Hur mycket borra har du och var i landet är grejerna?
« Senast ändrad: 26 januari 2014, 16:27:43 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mpa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2014, 16:53:25 »
Du har förhållandevis hög temp på kölbäraren vilket ev skulle tyda på brist på köldmedia.
Hur mycket borra har du och var i landet är grejerna?
Jag har ett borrhål på 160 m och vp finns i Malmö/Lund trakten.
Var ser man nivån på köldmedia?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2014, 17:26:12 »
Du kan kolla i synglaset som ska sitta bakom panelen rätt långt ner när kompressorn har varit igång en stund.
Normalt så bubblar det i synglaset vid start men bubblorna ska avta och efter några minuter ska det vara klar vätska i synglaset.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mpa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2014, 18:18:37 »
Du kan kolla i synglaset som ska sitta bakom panelen rätt långt ner när kompressorn har varit igång en stund.
Normalt så bubblar det i synglaset vid start men bubblorna ska avta och efter några minuter ska det vara klar vätska i synglaset.
Vätskan är klar och det finns inga bubblor när värmepumpen är igång. Jag kunde se lite bubblor när jag stängde av värmepumpen och körde igång den igen.

Utloggad IVT Center 7h

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2014, 21:00:30 »
Larmet på elkassetten är troligtvis inte sammanlänkad med detta, så kolla överhettningsskyddet och säkringen till elkassetten för att ta bort dessa larm.
Om den faktiska temperaturen pÃ¥ hetgasen är 105°C vid det visade driftfallet sÃ¥ är kompessorn rökt och dÃ¥ kan du köra pÃ¥ som vanligt tills service byter ut den. Det kan eventuellt ocksÃ¥ vara expansionsventilen men  :dt: pÃ¥ köldbäraren verkar ok.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.

Utloggad mpa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2014, 21:22:27 »
Larmet på elkassetten är troligtvis inte sammanlänkad med detta, så kolla överhettningsskyddet och säkringen till elkassetten för att ta bort dessa larm.
Om den faktiska temperaturen pÃ¥ hetgasen är 105°C vid det visade driftfallet sÃ¥ är kompessorn rökt och dÃ¥ kan du köra pÃ¥ som vanligt tills service byter ut den. Det kan eventuellt ocksÃ¥ vara expansionsventilen men  :dt: pÃ¥ köldbäraren verkar ok.
Tack! Temperaturen på kompressorn har varit uppe över 115 vid ett par andra tillfällen under dessa dagarna. Just nu 110,7 °C.
 :dt: pÃ¥ köldbäraren verkar vara ok, varierar mellan 3,5 och 4,5 gr.

Utloggad IVT Center 7h

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2014, 21:32:53 »
Varsågod, men när jag säger faktisk temperatur så menar jag kontrollmätt temperatur. Skulle det vara så att temperaturen ligger på denna höga nivå så är det mest troligt att kompressorn måste bytas.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2014, 21:56:22 »
Visst är deltaT på köldbäraren ok men temperaturerna verkar orimligt höga. Var i landet finns det borrhål som är 6,5 grader varma så här års när huset behöver värmas och deltaT indikerar normalt effektuttag? Det är sommartemperatur för mitt borrhål. Jag undrar om inte det värde på GT10 som visas är några grader för hög temperatur. I så fall hänger deltaT och temperaturen ihop.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad mpa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2014, 22:13:27 »
Som jag skrev tidigare, är huset i Skåne (nära Lund) och jag har haft borrhålet sedan 2008. Sällan har temperaturen på köldbäraren varit under 4-5 °C plus. Jag vet inte om det är en förklaring men i borrhålet finns det vatten i tryck som når upp till ytan och några meter till.
Just nu efter att värmepumpen har kört på under hela eftermiddagen är GT10 (köldbärare in) 5,3 °C och GT11 (köldbärare ut) 1,7 °C. Ute temp -6 °C. Är inte det ganska normalt för bergvärme?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2014, 08:06:24 »
Det lÃ¥ter som ett superborrhÃ¥l. Anledningen till att jag ifrÃ¥gasatte GT10 är att det är vanligt att givarna visar en eller tom tvÃ¥ grader fel. Som exempel, till det deltaT pÃ¥ köldbäraren jag läser av mÃ¥ste jag lägga till 1,4 grader för att fÃ¥ rätt värde. 

Hur ser det ute nere vid expansionsventilen? Är det frost pÃ¥ den eller vid röret ut frÃ¥n den? 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad mpa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2014, 08:35:56 »
Ja, det är frost på expansionsventilen när vpumpen går (jag antar att det är den lilla ventilen som sitter vid sidan om inspektionsglaset).
I morse stannade värmepumpen igen strax efter uppvärmning av varmvattnet och efter att GT6 (kompressor temp) gick upp till 125 °C.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2014, 08:54:18 »
Har du nått att kontrollmäta med, typ IR-termometer?
Sätt en svart tejpbit på hetgasröret och mät temperaturen så ser du om givaren m(GT6) verkar stämma?

Annars kan du testa att fukta hetgasröret lite lätt med en blomspruta eller nått när GT6 visar över 100 C, fräser det så visar den rätt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2014, 09:06:27 »
Det har förekommit fall tidigare på forumet där hetgasgivaren har visat fel med 10-20 grader så det är vettigt att försöka kontrollera den.

Är det rimligt med frost på expansionsventilen när KBin är över 5 grader? Jag har ingen känsla för när det börjar frosta på.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad tepahe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
« Svar #18 skrivet: 30 september 2017, 16:40:54 »
Vet att det gått flera år sedan senaste inlägget i det här ämnet men jag har samma problem. Jag har dock fått pumpen kontrollerad av servicetekniker som inte hittade något fel. De fyllde då på köldmedium samt bytte expansionsventilen men problemet kvarstår. Hur gick det för dig TS? Är det någon som har tips på vad som kan vara problemet?

Mvh
Patrick

Utloggad IVT Center 7h

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
« Svar #19 skrivet: 30 september 2017, 17:39:48 »
Förutsatt att serviceteknikern kollade temperaturgivare, filter, cirkulation etc innan bytet av expansionsventil så återstår bara kompressorn att åtgärda.
Om du, när värmepumpen gör värme till radiatorerna/golvvärmen, kollar GT6 hetgastemperatur och den pinnar på uppåt utan att värmebärare ut GT8 ökar, då är kompressorn slut. Normal differens mellan GT8 och GT6 är 30-35K.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.

Utloggad tepahe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
« Svar #20 skrivet: 30 september 2017, 17:43:07 »
Oändligt tacksam för snabbt och tydligt svar!!  tummenupp
« Senast ändrad: 30 september 2017, 17:46:18 av tepahe »

Gammal IVT C9

  • Gäst
Gammal IVT C9
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
« Svar #21 skrivet: 12 oktober 2020, 09:46:18 »
Hej
Plockar upp denna tråden igen..
Har samma felkod med min IVT Greenline C9.
I mitt fall är jag säker pÃ¥ att det är varmvattenproduktionen som triggar felmeddelandet. Pumpen producerar ju varmvatten (VV) först och sen radiatorvärme och det är under vv-produktion som kompressortemp rusar upp och ofta gÃ¥r över gränsen (120 C). Vid radiatorvärmeproduktion (RVP) ligger kompressortemp ganska konstant pÃ¥ 95 C. Gjorde rent filter pÃ¥ varma sidan och köldbärarsidan igÃ¥r och vid uppstart av maskin  kompressortemp till 119 C under VV-prod och klarade precis gränsen. När den sen slog över till RVP ändrades ljudbilden markant - sjönk till mindre ettrigt surrande samtidigt som kompressortemp pÃ¥ ett par sekunder sjönk 10 grader och stabiliserade sig pÃ¥ 95 C.

Då kommer vi till frågan - vad är det som orsakar detta? Uppenbarligen funkar ju inte värmeväxlingen mellan "kompressor" och varmvattenkrets medans den gör det till radiatorkretsen. Är det separata pumpar till dessa? Kan en sådan vara trasig? Vad är skillnaden i värmeväxling till dessa två krestar? Problemet verkar ju definitivt ligga där..

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
« Svar #22 skrivet: 14 oktober 2020, 09:56:31 »
Inga speciella pumpar för varmvatten. Skillnaden är väl att varmvatten behöver högre temperatur än radiatorer.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
« Svar #23 skrivet: 15 oktober 2020, 08:46:24 »
Kompressorn arbetar hårdare när den gör varmvatten. Kondenseringstrycket är högre då. Det är alltså normalt att ljudet ändras när växelventilen slår om från radiatordrift till varmvattenberedning eller tvärtom. Men markant skulle jag inte vilja kalla förändringen. 95 grader vid radiatorvärmning är en hög temperatur. 70-75 hade varit ett rimligare värde så här års.

Försök mäta temperaturen på röret från kompressorn med t.ex. en elektronisk ugnstermometer.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Gammal IVT C9

  • Gäst
Gammal IVT C9
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
« Svar #24 skrivet: 15 oktober 2020, 14:42:19 »
Tack för era svar.

Tempmätningen kan man absolut ifrågasätta, men konsekvensen är ändå att pumpen slår av.
Har fler tempgivare som verkar lite suspekta (brine in och ut).

Är inne i en process att byta till ny pump och försöker få förståelse för hur borrhålet "mår" - kapacitet osv. Nuvarande pump har funkat bra för huset men frågan nu är om jag ska köpa en likadan igen (On/Off) eller ta en Inverter.. och om den uppgraderingen betalar sig eller inte. Men det hör nog hemma i en annan tråd här på forumet..

Återigen, tack för era svar!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!