Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Behöver hjälp med äldre Honeywell termostater  (läst 13446 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jojje_gbg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Hej!

Hoppas på att någon här har haft samma problem som jag har nu!

Har precis köpt ett äldre hus, byggt på 60-talet. Har vattenburen värme.
PÃ¥ elementen sitter det antingen Danfoss eller Honeywell termostater.

Givetvis så hade alla Honeywell termostater hängt sig. Fått igång alla utan
två st nu genom att banka lite lätt på dom.
Men jag får inget liv i de två sista.
Någon som vet hur man öppnar själva termostat-kapseln?
Det står ingen mer på termostaterna är just Honeywell. Dom är runda, grå och markerade med
1 Min till Max 5.

/// Jojje

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Behöver hjälp med äldre Honeywell termostater
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2005, 19:03:28 »
du skulle ju kunna köpa 2 nya också
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad jojje_gbg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Behöver hjälp med äldre Honeywell termostater
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2005, 19:41:07 »
du skulle ju kunna köpa 2 nya också

Det är sant. Skulle även kunna flytta till ett annat hus...



Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Behöver hjälp med äldre Honeywell termostater
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2005, 19:56:43 »
i Rinkabyrör  kostar dom 150:- -200:-
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Behöver hjälp med äldre Honeywell termostater
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2005, 23:10:23 »
Får man upp dom sen ska dom inte stängas mera!! Jag har Honeywell! Visst dom hänger sig nästan varje år om dom stängs under sommaren.

Det är ventiledelen du måste byta du måste du tappa ur vattnet, då kan du montera utan termostatdel, men med strypmöjlighet (tex danfoss standardgrejor).
Kanske inge kul nu.

Att få loss dom brukar gå, men kan ta lite tid.
Ta loss känselkroppen, dra stiftet med tex en flattång fram o tillbaka som en tok tills det fjädrar lätt och fint och du känner att värmen kommer. Ibland sitter dom som tusan, man kan slå på dom men har man koppar kan det börja droppa!

Är det omöjligt att få loss då tappar du ur vattnet, osså gängar du loss bara den lilla delen där stiftet sitter, då kan du tvinga igång den garanterat! Ta inte loss hela ventilen!

Jag har mina kvar, dom ska inte bytas! Öppna funkar dom toppbra tillsammans med en rumsgivare och en utegivare. Det man kan sakna är strypmöjligheten.

Fungerande termostatventiler ska man inta ha (inte använda) om man har vp!

Hoppas det lossnar!

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Behöver hjälp med äldre Honeywell termostater
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2005, 23:20:50 »
Om man installerar VP med CTC koncept och shuntar ut värmen kan man behålla kvar sina termostar för där gör de nytta.

Men med växelventilstyrning i NIBE;IVT etc bör alla termostater slopas. Endast innegivare+utegiver styr värmen.
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad jojje_gbg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Behöver hjälp med äldre Honeywell termostater
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2005, 05:57:19 »
Får man upp dom sen ska dom inte stängas mera!! Jag har Honeywell! Visst dom hänger sig nästan varje år om dom stängs under sommaren.

Att få loss dom brukar gå, men kan ta lite tid.
Ta loss känselkroppen, dra stiftet med tex en flattång fram o tillbaka som en tok tills det fjädrar lätt och fint och du känner att värmen kommer. Ibland sitter dom som tusan, man kan slå på dom men har man koppar kan det börja droppa!

Det är precis som du säger, elementen har varit avstängda under sommaren!

Många bra råd. Men hur 17 får man av själva "plastkåpan", så att man når känselkroppen?
På mina Danfoss var det bara att släppa en spännskruv och sedan dra av, sedan var det bara att motionera stiftet!
På dom här termostaterna hittar jag ingen skruv eller annan låsning...  huvuddunk



Utloggad Murre

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Behöver hjälp med äldre Honeywell termostater
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2005, 18:24:46 »
Hejsan ;D

Jag har haft samma problem med mina termostarer,jag lirkade bara  knUp lite försiktigt med en skruvmejsel i bakkant av termostaten samtidigt som jag slet i den,det krävs lite våld ibland.
Sprutade sedan  CRC på stiftet sedan har det funkat bra :D
IVT C7 HT+ 149M Borra samt 50m jordvärme

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Behöver hjälp med äldre Honeywell termostater
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2005, 01:47:31 »
Hmmm mina gamla Honyewell har en stor mutter. Men det har förekommit div lösningar. kolla noga efter ev insexsskruv eller annan skruv/mutter. Vissa modeller drar man som sagt av med lite lirkande.
En del nya har nåt som liknar klokoppling tryck lite osså vrid så lossnar den!

Dina heter nog M30, jag kan inte se hur man lossar dom tyvärr...

http://www.mma.se/sv/flik/rot/mmarot.pdf

Sid 10.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad jojje_gbg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Behöver hjälp med äldre Honeywell termostater
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2005, 09:46:09 »
Tack för länken. Den innehöll mycke information!
Lyckades även hitta min termostat.
Det är den i mitten på sidan 11, Stato, Minor, Honeywell.

Känns inte som det är den stora muttern man skall släppa... Då lossnar väl allt?!

/// Jojje

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Behöver hjälp med äldre Honeywell termostater
« Svar #10 skrivet: 02 november 2005, 02:23:53 »
Exakt som mina... det är den stora muttern du ska lossa.
Hela ventildelen blir kvar pÃ¥ radiatorn, sen är  det stiftet i mitten som ser ut som en nÃ¥l du ska rucka pÃ¥. Tills den känns fjädrande och fin. det ska va viss "stuns" i den.
Jämför med nån som funkar så känner du!

Det där blir bra!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!