Författare Ämne: Optimal hastighet pÃ¥ Grundfos cirkulationspump.  (läst 8250 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Mikael84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Optimal hastighet på Grundfos cirkulationspump.
« skrivet: 04 september 2010, 09:11:00 »
Hejsan!

DÃ¥ jag är tämligen ny inom ämnet sÃ¥ hoppas jag pÃ¥ ett bra svar frÃ¥n er proffs  studs
har vattenburen golvvärme i sovrummet där det sitter en grundfos cirkpump. uppvärming av huset är bergvärme, just nu kör jag cirkpumpen i läge I och kan se att VB-Fram vs VB-r diffar mellan 7-8 grader , finns det något läge som är optimalt? och vad utgår man ifrån då man väljer hastighet på pumpen? , rummets storlek är 21.4kvm

cirkpumpen är GRUNDFOS UPS 25-40 130

• Gullringshus -1978
• Nibe Fighter 1215-7
• 170m aktivt borrhÃ¥l 
• Uppvärmd yta 207 totalt

Utloggad Mikael84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Optimal hastighet på Grundfos cirkulationspump.
« Svar #1 skrivet: 05 september 2010, 11:11:38 »
Ingen?  ???
• Gullringshus -1978
• Nibe Fighter 1215-7
• 170m aktivt borrhÃ¥l 
• Uppvärmd yta 207 totalt

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Optimal hastighet på Grundfos cirkulationspump.
« Svar #2 skrivet: 05 september 2010, 20:37:37 »
Hej!
Tempdiffen mellan VB-fram och VB-r ställer man på interna cirkpumpen inuti värmepumpen, 7-8 ºC är optimalt.
Cirkpumpen på golvvärmen ställer du däremot in för att få bra komfort på golvvärmen, men det finns ingen anledning att öka farten på denna om du är nöjd med golvvärmekomforten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mikael84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Optimal hastighet på Grundfos cirkulationspump.
« Svar #3 skrivet: 06 september 2010, 16:43:59 »
Stort tack Carl N  :) , var gör man inställningen för hur mycket värme man vill ha i golvslingan? är det pÃ¥ värmepumpssidan (shunten)? , vad jag kan se sitter det en danfoss rumsgivare som är kopplad till termostaten till golvvärmen
« Senast ändrad: 06 september 2010, 19:37:01 av Mikael84 »
• Gullringshus -1978
• Nibe Fighter 1215-7
• 170m aktivt borrhÃ¥l 
• Uppvärmd yta 207 totalt

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Optimal hastighet på Grundfos cirkulationspump.
« Svar #4 skrivet: 06 september 2010, 21:34:12 »
Vilken modell på VP har du?

De flesta märken har ingen shunt utan växelventil som växlar mellan VV-laddning och rumsvärmning. Framledningstempen från VP:n till rumsvärmningen styrs mot ett börvärde som VP:n räknar fram utifrån utetemp och vald värmekurva. Man bör i första hand styra värmen inne genom att justera denna värmekurva och golvvärmetermostaterna bör vara fullt öppna.

Om du efter en vinter fått till en bra kurva på VP:n så kan du sen styra enstaka golvvärmeslingor med termostater om det är nödvändigt för komforten inne.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mikael84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Optimal hastighet på Grundfos cirkulationspump.
« Svar #5 skrivet: 07 september 2010, 13:06:44 »
Återigen stort tack för ett bra och välformulerat svar Carl N! :) VP är en Nibe Fighter 1215-7 och utifrån vad du skrivit så är samtliga termostater fullt öppna. innetemperaturen är 20.5 grader med -1 i förskjutning och kurvlutning 5 (bosatt i norrbotten).

• Gullringshus -1978
• Nibe Fighter 1215-7
• 170m aktivt borrhÃ¥l 
• Uppvärmd yta 207 totalt

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Optimal hastighet på Grundfos cirkulationspump.
« Svar #6 skrivet: 07 september 2010, 13:49:18 »
Återigen stort tack för ett bra och välformulerat svar Carl N! :) VP är en Nibe Fighter 1215-7 och utifrån vad du skrivit så är samtliga termostater fullt öppna. innetemperaturen är 20.5 grader med -1 i förskjutning och kurvlutning 5 (bosatt i norrbotten).

Det där lÃ¥ter ju bra.  Thumbsup
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!