Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 december 2018, 09:28:03 »Jag upptäckte när jag kollade att det enklaste var att ta bort motorn, då hamnar ventilen automatiskt i läget för radiatordrift. Men det upptäckte du också. Kontrollera för säkerhets skull att piggen på växelventilen går lätt att trycka in så att den inte har fastnat i läget för varmvattenberedning.
Det hela börjar bli lite mystiskt då det verkar finnas två fel. Dels givaren på beredaren, sen något mer som inte är uppdagat än.
Ett möjligt ytterligare fel är dåligt flöde i radiatorkretsen. Som jag har skrivit tidigare finns det en bypassledning som går mellan rören för in- och utgående radiatorvatten. På pumpar med inbyggd varmvattenberedare brukar den sitta ovanför till vänster om pumpen. Vet inte hur man gör på E-modellen med separat beredare. Avståndet mellan in- och utgående rör verkar vara i minsta laget för att det ska gå att montera bypassen alldeles ovanför pumpen. Men då syftet med bypassen är att kunna cirkulera radiatorvattnet även när pumpen gör varmvatten måste bypassen vara ansluten mellan externa cirkulationspumpen och värmepumpen.
Om det är så att den externa pumpen inte cirkulerar radiatorvattnet kommer radiatorvattnet när växelventilen står i läge radiatordrift att gå bakvägen tillbaka in i pumpen. Bypassen ska ha samma temperatur som radiatorreturen, i det här fallet alltså rumstemperatur. Leta reda på bypassröret och kolla vad det har för temperatur när pumpen försöker värma huset. Det kanske räcker med att sakta trycka in piggen på växelventilen några gånger så att man duttar ut lite varmvatten från manteln till radiatorledningen*. Blir hela röret varmt betyder det att det strömmar vatten åt fel håll vilket betyder att det externa pumpen inte fungerar eller att något blockerar flödet. Ventilen på filtret kan inte vara problemet för vattnet från beredaren passerar också filtret.
Ändrar röret inte temperatur borde problemet vara igensatta slangar eller fel på interna cirkulationspumpen. Men i så fall begriper jag inte varför varmvattenberedningen fungerar. Det brukar vara den som krånglar först i och med att det är högst temperatur då. Som det är nu är ju radiatorerna kalla och därmed returvattnet från radiatorerna. Pumpen borde ha bäst möjlighet att fungera vid låg temperatur på ingående värmebärare. Vad jag förstår går vattnet vid varmvattenberedning genom alla flexslangar även på E-modellen så det kan inte handla om en igensatt slang som det bara går radiatorvatten genom.
*Den interna cirkulationspumpen måste gå när man testar den här varianten, annars blir det ingen cirkulation att tala om. Den kan ställas i läget för kontinuerlig drift i meny 5.10.
Det hela börjar bli lite mystiskt då det verkar finnas två fel. Dels givaren på beredaren, sen något mer som inte är uppdagat än.
Ett möjligt ytterligare fel är dåligt flöde i radiatorkretsen. Som jag har skrivit tidigare finns det en bypassledning som går mellan rören för in- och utgående radiatorvatten. På pumpar med inbyggd varmvattenberedare brukar den sitta ovanför till vänster om pumpen. Vet inte hur man gör på E-modellen med separat beredare. Avståndet mellan in- och utgående rör verkar vara i minsta laget för att det ska gå att montera bypassen alldeles ovanför pumpen. Men då syftet med bypassen är att kunna cirkulera radiatorvattnet även när pumpen gör varmvatten måste bypassen vara ansluten mellan externa cirkulationspumpen och värmepumpen.
Om det är så att den externa pumpen inte cirkulerar radiatorvattnet kommer radiatorvattnet när växelventilen står i läge radiatordrift att gå bakvägen tillbaka in i pumpen. Bypassen ska ha samma temperatur som radiatorreturen, i det här fallet alltså rumstemperatur. Leta reda på bypassröret och kolla vad det har för temperatur när pumpen försöker värma huset. Det kanske räcker med att sakta trycka in piggen på växelventilen några gånger så att man duttar ut lite varmvatten från manteln till radiatorledningen*. Blir hela röret varmt betyder det att det strömmar vatten åt fel håll vilket betyder att det externa pumpen inte fungerar eller att något blockerar flödet. Ventilen på filtret kan inte vara problemet för vattnet från beredaren passerar också filtret.
Ändrar röret inte temperatur borde problemet vara igensatta slangar eller fel på interna cirkulationspumpen. Men i så fall begriper jag inte varför varmvattenberedningen fungerar. Det brukar vara den som krånglar först i och med att det är högst temperatur då. Som det är nu är ju radiatorerna kalla och därmed returvattnet från radiatorerna. Pumpen borde ha bäst möjlighet att fungera vid låg temperatur på ingående värmebärare. Vad jag förstår går vattnet vid varmvattenberedning genom alla flexslangar även på E-modellen så det kan inte handla om en igensatt slang som det bara går radiatorvatten genom.
*Den interna cirkulationspumpen måste gå när man testar den här varianten, annars blir det ingen cirkulation att tala om. Den kan ställas i läget för kontinuerlig drift i meny 5.10.