Författare
Ämne: Nibe Fighter 1215-10 - laga eller kasta? (läst 9208 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29385
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe Fighter 1215-10 - laga eller kasta?
«
Svar #15 skrivet:
31 december 2019, 14:45:43 »
Citera
Mjukstart.
https://www.eldkraft.se/produkt/Mjukstart-2-fas-3x400V-Nibe
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Ola Jönsson
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Ola Jönsson
SV: Nibe Fighter 1215-10 - laga eller kasta?
«
Svar #16 skrivet:
07 maj 2020, 16:11:19 »
Citera
Hejsan
Vilken del av styrkortet styr köldbärarpumpen? kan du visa ? Kanske skicka till mig på mail?
junna@rocketmail.com. Min värmepump bråkar med mig på samma sätt. NIBE 1215-7 från 2003
Tack/Ola
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29385
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe Fighter 1215-10 - laga eller kasta?
«
Svar #17 skrivet:
07 maj 2020, 17:26:00 »
Citera
Relä 6 på reläkortet, tror det är detta?
Men får du HP/MS är det mer sannolikt att mjukstarten behöver bytas.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Nibe Fighter 1215-10 - laga eller kasta?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 744
dolda: 1
användare: 6
Användare online
:
JoA
adik
Bobone
PatJac
Heat?
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info