MIn ecoair har nu frusit för 2a gången, ja e skitless på denna dynga Hela pannan stänger ner sig själv efter att 2 olika värmeinstallatörer varit på plats å ställt in värdena.Nu när det är över -10 så fryser ledningarna emellan ute å inne del snabbt vid strömavbrott, dessa då ENDAST på pannan´s säkring om 16 A. Någon som har idé hur man skall lösa detta. Behövs/ska de vara köldskydd i ledningarna emellan dessa 2?
Hulta varför inte en kontaktor som ligger dragen så länge spänning finns till värmepumpens manöverspänning, samma som för laddpumpen.Om spänningen faller av någon orsak till laddpumpen och kontaktor, kopplas fast spänning in i stället.Då behöver man inte tänka på om det blir fel på automatik eller spänningsmatning till pannans pumpar oavsett om man är hemma eller bortrest.Jag kommer att lösa det på detta sätt eftersom allt stannade för mig vid säkringsbrott och detta oavsett vilken fas som faller med lite extra styrningar.Vid långvariga strömavbrott räddar detta inte systemet från frysning i ytterdelarna, men förlänger tiden avsevärt./Peter